beliit.com
Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 20008
ТочкаВсего тем - 29164
ТочкаВсего сообщений - 275536
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Подключение установки компенсации реактивной мощности. Выбор кабеля и трансформатора тока

Количество просмотров - 1267
(ссылка на эту тему)
Ральф
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Февраля 2021 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

Вопрос может и глупый, но все же. Как правильно рассчитать кабель для УКРМ и соответственно правильно подобрать трансформатор тока?

Инженер-электрик (Воронеж, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Марта 2021 года, 01:25
(ссылка на это сообщение)

Так у каждого, уважающего себя, УКРМ производителя есть информация о минимальном токе защитного автомата для установки определенной мощности. Кабель, соответственно, подбираете под номинал автомата.
А трансформатор тока для УКРМ зачем? Если это ТТ обратной связи, то к току УКРМ он не имеет никакого отношения.
Мы вообще про 0,4кВ?

? (Петрозаводск, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Марта 2021 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

В общем то нет особенностей. Рабочий максимальный ток для выбора кабеля определяется Iраб макс = Qмакс/(1,73*U ном). Так и ТТ (и правда нет ясности, зачем он нужен).
Если УКРМ на 0,4кВ, то автомат у него уже есть на входе. И производитель настраивает его под определенный УКРМ. Остается защитить кабель от сборки до УКРМ. Здесь лучше выключатель нагрузки + предохранитель, т.к. автомат может реагировать на броски уравнительного тока при коммутациях внутри а может и снаружи.
Если УКРМ на 6-10 кВ, то надо обратить внимание на выключатель. Не все вакуумные выключатели могут коммутировать емкостный ток к примеру 100А, в то время как могут отключать 20кА.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Марта 2021 года, 18:16
(ссылка на это сообщение)

Iраб макс = Qмакс/(1,73*U ном)
Есть нюанс:
ПУЭ
Цитата
5.6.9. Конденсаторные батареи па напряжение 10 кВ и ниже должны собираться, как правило, из конденсаторов с номинальным напряжением, равным номинальному напряжению сети. При этом допускается длительная работа единичных конденсаторов с напряжением не более 110% номинального.
5.6.15. Аппараты и токоведущие части в цепи конденсаторной батареи должны допускать длительное прохождение тока, составляющего 130% номинального тока батареи.
Поэтому "всю жисть" ток сотв. аппарата выбирали с  коэффициентом 1,43=1,3(на повыш. ток-гармоники, дисбаланс и пр.)*1,1 (доп. повышение тока на повыш. напругу и в целом запас на несрабатывание)
Заранее всем: даже спорить не буду, выбирайте как хотите
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Марта 2021 года, 21:27
(ссылка на это сообщение)

Вы давно ставили АУКРМ в сетях 0, 4, что так удивлённо спрашиваете у автора, а зачем ТТ? (

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Марта 2021 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

Для управления ТТ в самом УКРМ. Вопрос о выборе ТТ должен вроде отпасть?
Написал ток рабочий максимальный для выбора кабеля (чтобы не по току автомата). А на что там еще умножать, уж смотрите сами. 

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Марта 2021 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

Для управления ТТ в самом УКРМ. Вопрос о выборе ТТ должен вроде отпасть?
Для контроллера АУКРМ у современных фирм производителей предусмотрены внешние ТТ, так и в самом АУКРМ, оговаривается при заказе.
Вопрос должен был возникнуть у Вас, т.к автор спросил про выбор ТТ, скорее всего подразумевается внешний ТТ, а не удивляться "как так бывает" и вопросов быть якобы не должно.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Марта 2021 года, 23:35
(ссылка на это сообщение)

Коллеги!
Авто, видимо слился, но у меня из беседы вытекает вопрос!
Если говорить об КРМ по 0,4кВ.
Что, есть какие-то решения, что нужны какие-то ТТ в цепи питания КРМ? Для контроллеров?
Я, как человек отставший от современных веяний науки и техники, до сих пор думал, что ТТ нужен только для обратной связи от общей сети (нагрузка+КРМ). Зачем может понадобится ТТ в силовой цепи самой КРМ?

? (Петрозаводск, Россия)
Ральф
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Марта 2021 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

Автор не слился, автора на 3 недели военкомат в больницу положил. По поводу ТТ: в ВРУ должен стоять ТТ управления УКРМ и большинство производителей как-то не очень любят писать какой ТТ нужен и тоже самое с автоматом, т.к. покупайте наш комплектный щит, в который это войдет. И вот собственно стоит вопрос как все это подобрать если в прайсе указан только кВАРы.

----- добавлено 22 Марта 2021 года, 15:16 -----
Вопрос стоял именно по поводу низкой стороны, т.к. к высокой пока не лезу, опыта маловато

Инженер-электрик (Воронеж, Россия)
Jane.S
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Марта 2021 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

большинство производителей как-то не очень любят писать какой ТТ нуже
Это не производители должны писать, они же не знают какая у вас нагрузка. Вы сами выбираете трансформатор тока. Потом в регулятор УКРМ (если регулируемая) нужно будет ввести данные этого ТТ.

Инженер-электрик (Челябинск, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Апреля 2021 года, 02:32
(ссылка на это сообщение)

в ВРУ должен стоять ТТ управления УКРМ и большинство производителей как-то не очень любят писать какой ТТ нужен и тоже самое с автоматом
Всё-таки относительно ТТ Вы, видимо, не до конца понимаете зачем они нужны для УКРМ. Его выбор зависит только от суммарной мощности вашей электроустановки и производитель УКРМ этого просто не может знать! Производителю (точнее контроллеру) только нужен вектор тока на уровне до 5А. Выбирайте ТТ как для узла учета.
Кстати, достаточно только одного ТТ в любую из фаз.

Что качается автомата на саму УКРМ, то некоторые производители их указывают. В целом, они между разными производителями не отличаются, ибо законы физики для все равны. Так что найдёте.

? (Петрозаводск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ka3ax
Сегодня в 19:46

Сегодня в 14:28

Вчера в 05:46

автор: Fe1in
18 Сентября 2021 года, 15:34

автор: Evdbor
18 Сентября 2021 года, 14:55

автор: Foxson
18 Сентября 2021 года, 14:43

18 Сентября 2021 года, 02:50

18 Сентября 2021 года, 02:24

автор: Petrov-Vodkin
17 Сентября 2021 года, 23:50

автор: Super ivan
17 Сентября 2021 года, 00:58

автор: Evdbor
16 Сентября 2021 года, 15:34

автор: Evdbor
16 Сентября 2021 года, 15:12

автор: Opornik
16 Сентября 2021 года, 09:45

автор: Kairat-
16 Сентября 2021 года, 09:40

автор: Proectnsk
15 Сентября 2021 года, 19:20

Последние 10 cообщений чата:
14 Сентября 2021 года, 00:05
Возможно в оранжевом блоке Личной информации нажать "Показать блок «Поиск»"
12 Сентября 2021 года, 08:08
Доброе утро. Подскажите - где на форуме окно "поиск"?
Спасибо.
09 Сентября 2021 года, 23:35
Здравствуйте. К сожалению есть проблема со скростью работы ресурса. В поиске решения.
08 Сентября 2021 года, 14:28
Грузится очень медленно, да. Но это мы с вами, наверное, где-то далеко)
07 Сентября 2021 года, 21:39
Здравствуйте. Давненько не заглядывал я на проектант. Что-то сегодня сайт тормозит страшно. Или мне кажется?
 
11 Августа 2021 года, 22:09
Здравствуйте. Необходимо воспользоваться ссылкой "Уведомить Санитаров форумов", находится внизу каждого сообщения. И описать что именно не так и как нужно.
06 Августа 2021 года, 08:20
Подскажите пжста, как можно изменить название темы?
24 Июля 2021 года, 15:37
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
24 Июля 2021 года, 15:29
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
22 Июля 2021 года, 18:06
Всем привет.
[улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 431, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Ka3ax, Госсть, Юра 123, Mclaud 72, Wespe, Aerohost, Александр 81, РоманC, P4elka, Коты
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines