beliit.com
Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19998
ТочкаВсего тем - 29071
ТочкаВсего сообщений - 275193
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Освещение аварийное в блоке обогрева персонала. Питание эвакуационных светильников с БАП

Количество просмотров - 435
(ссылка на эту тему)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Февраля 2021 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

Всем привет! Есть вопрос по поводу питания аварийного эвакуационного освещения (в режиме постоянного действия, светильники с БАП) в блоке обогрева персонала. Категория электроснабжения - III. В здании расположено ВРУ. Вопрос такой: как правильно запитать аварийное освещение: до вводного автомата во ВРУ или непосредственно с шин ВРУ. За первый вариант решения выступает  СП 256.1325800.2016 8.12.6 При отсутствии в здании отдельного независимого ввода электроснабжения распределительная сеть питания аварийного эвакуационного освещения должна быть подключена до аппарата защиты основного ВРУ (ГРЩ). В случае нарушения электроснабжения здания питание аварийного освещения должно осуществляться от независимого источника питания (генераторной установки или аккумуляторных батарей, при этом линии должны быть проложены огнестойким кабелем). Но это СП для общественных и жилых зданий. За второй вариант например пункт ПУЭ 6.1.22 При наличии только одного ввода, начиная от вводного распределительного устройства. Какое решение является правильным на текущий момент времени ? Второй вопрос: если светильник питается от БАП (постоянный ток), то не нужно ли ставить двухполюсный АВ согласно п. 10.3.8 СП 439.1325800.2018 ? Третий вопрос: можно ли светильники аварийного освещения запитать шлейфом, если они имеют II класс защиты от поражения электрическим током и не требуют заземления (тип светильников - светильник аварийный ДПА 5042-1 постоянного/непостоянного действия 1ч IP65 IEK), и соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 ? Спасибо!
* Блок_обогрева.pdf
(45.32 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 16]

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Февраля 2021 года, 20:23
(ссылка на это сообщение)

Соответственно Вам надо определится с функциональным назначением здания. По описанию получается бытового назначения. Значит надо в первую очередь применять СП256.1325800.2016.
В схеме посмотрел предусмотрено включение аварийного освещение по сигналу пожарной сигнализации. Сейчас из СП52 это убрали, не требуется.
Фраза "запитать шлейфом" непонятна. Хотите от автомата развести кабель на три  светильника - три кабеля? Кстати сомнительный типоразмер кабель-канала 16х16 мм. Если брать ОКЛ, то для того, чтобы крепить кабель внутри кабель-канала металлическим крепежом Экопласт сертифицировал кабель-канал МЕХ начиная с типоразмера 25х25 мм, возможно на поворотах типоразмер 16х16 мм то же окажется маловат

----- добавлено 02 Февраля 2021 года, 20:29 -----
По второму вопросу.  У Вас же светильник питается на переменку 220В, просто внутри светильника БАП. При чем тут п. 10.3.8 СП 439.1325800.2018?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Февраля 2021 года, 06:23
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Шлейфом-это параллельно (было бы заземление светильников предусмотрено, то понятно, что нельзя). Предусмотрено отключение вводного АВ с независимым расцепителем при пожаре. Это РКД пришло, возникли такие вопросы.

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Февраля 2021 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

По функциональному назначению это мобильное здание относится к вспомогательным, если брать ГОСТ Р 58759-2019.

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Февраля 2021 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

При чем тут вспомогательное. Есть строительная часть. Строители обязаны начинать с определения функционального назначения здания.
123-ФЗ, ст.32
Как я понимаю это бытовка. Смахивает на Ф3.6. Значит общественного назначения

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Февраля 2021 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

Я понял, спасибо! СП 256.1325800.2016 п 10.4 Для коммутации однофазных групповых линий применяются как однополюсные, так и двухполюсные автоматические выключатели. Если групповая линия аварийного освещения может быть подключена к источнику питания постоянного тока, то следует применять двухполюсные выключатели. Получается если светильник подключается при пропадании питания к постоянному току (аккумуляторная батарея), то  надо использовать двухполюсный автомат ?

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Февраля 2021 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

Зачем Вам забивать мысли постоянным током? Есть просто централизованные системы на постоянном токе, например у "Белого света". Вот для этих частных случаев и написано

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Максим R
Сегодня в 02:27

автор: Максим R
Сегодня в 00:23

автор: Госсть
Вчера в 21:24

автор: Гост 1249
Вчера в 20:17

автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 18:09

автор: [MTL]
Вчера в 11:28

автор: olka405
Вчера в 09:19

26 Июля 2021 года, 15:40

автор: Yuliya T
26 Июля 2021 года, 12:54

автор: Stepandi
26 Июля 2021 года, 11:36

автор: Никнейм
26 Июля 2021 года, 08:13

23 Июля 2021 года, 13:15

автор: Kairat-
23 Июля 2021 года, 10:04

автор: Kairat-
22 Июля 2021 года, 10:19

автор: Kairat-
22 Июля 2021 года, 10:07

Последние 10 cообщений чата:
24 Июля 2021 года, 15:37
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
24 Июля 2021 года, 15:29
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
22 Июля 2021 года, 18:06
Всем привет.
[улыбка]
28 Июня 2021 года, 22:41
Уже нет.
20 Июня 2021 года, 17:38
Проектант.орг потихоньку превращается в филиальчик аншлага.
10 Июня 2021 года, 16:29
Привет, -- в мирном Днепре -- дождливое лето !!
19 Апреля 2021 года, 09:35
Привет, -- в мирном Днепре -- весна !!
18 Марта 2021 года, 16:55
Совсем скоро будет ровно 10 лет как я зарегистрировалась на этом форуме! Медальки юбилярам не полагаются?)))
11 Марта 2021 года, 22:12
Все проблемы с доступом к ресурсу были решены до 8 марта путем перехода на другой хостинг.
28 Февраля 2021 года, 23:41
У ряда операторов Internet периодически возникают проблемы с доступом к форумам. Можно решить включением VPN, например в браузере Opera. Ищем решение

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 245, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Natality, Doctor Gauss, 406610
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines