beliit.com
Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 20009
  • Всего тем - 32301
  • Всего сообщений - 276621
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Освещение аварийное в блоке обогрева персонала. Питание эвакуационных светильников с БАП

Количество просмотров - 495
(ссылка на эту тему)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Февраля 2021 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

Всем привет! Есть вопрос по поводу питания аварийного эвакуационного освещения (в режиме постоянного действия, светильники с БАП) в блоке обогрева персонала. Категория электроснабжения - III. В здании расположено ВРУ. Вопрос такой: как правильно запитать аварийное освещение: до вводного автомата во ВРУ или непосредственно с шин ВРУ. За первый вариант решения выступает  СП 256.1325800.2016 8.12.6 При отсутствии в здании отдельного независимого ввода электроснабжения распределительная сеть питания аварийного эвакуационного освещения должна быть подключена до аппарата защиты основного ВРУ (ГРЩ). В случае нарушения электроснабжения здания питание аварийного освещения должно осуществляться от независимого источника питания (генераторной установки или аккумуляторных батарей, при этом линии должны быть проложены огнестойким кабелем). Но это СП для общественных и жилых зданий. За второй вариант например пункт ПУЭ 6.1.22 При наличии только одного ввода, начиная от вводного распределительного устройства. Какое решение является правильным на текущий момент времени ? Второй вопрос: если светильник питается от БАП (постоянный ток), то не нужно ли ставить двухполюсный АВ согласно п. 10.3.8 СП 439.1325800.2018 ? Третий вопрос: можно ли светильники аварийного освещения запитать шлейфом, если они имеют II класс защиты от поражения электрическим током и не требуют заземления (тип светильников - светильник аварийный ДПА 5042-1 постоянного/непостоянного действия 1ч IP65 IEK), и соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 ? Спасибо!
* Блок_обогрева.pdf
(45.32 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 18]

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Февраля 2021 года, 20:23
(ссылка на это сообщение)

Соответственно Вам надо определится с функциональным назначением здания. По описанию получается бытового назначения. Значит надо в первую очередь применять СП256.1325800.2016.
В схеме посмотрел предусмотрено включение аварийного освещение по сигналу пожарной сигнализации. Сейчас из СП52 это убрали, не требуется.
Фраза "запитать шлейфом" непонятна. Хотите от автомата развести кабель на три  светильника - три кабеля? Кстати сомнительный типоразмер кабель-канала 16х16 мм. Если брать ОКЛ, то для того, чтобы крепить кабель внутри кабель-канала металлическим крепежом Экопласт сертифицировал кабель-канал МЕХ начиная с типоразмера 25х25 мм, возможно на поворотах типоразмер 16х16 мм то же окажется маловат

----- добавлено 02 Февраля 2021 года, 20:29 -----
По второму вопросу.  У Вас же светильник питается на переменку 220В, просто внутри светильника БАП. При чем тут п. 10.3.8 СП 439.1325800.2018?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Февраля 2021 года, 06:23
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Шлейфом-это параллельно (было бы заземление светильников предусмотрено, то понятно, что нельзя). Предусмотрено отключение вводного АВ с независимым расцепителем при пожаре. Это РКД пришло, возникли такие вопросы.

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Февраля 2021 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

По функциональному назначению это мобильное здание относится к вспомогательным, если брать ГОСТ Р 58759-2019.

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Февраля 2021 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

При чем тут вспомогательное. Есть строительная часть. Строители обязаны начинать с определения функционального назначения здания.
123-ФЗ, ст.32
Как я понимаю это бытовка. Смахивает на Ф3.6. Значит общественного назначения

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Февраля 2021 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

Я понял, спасибо! СП 256.1325800.2016 п 10.4 Для коммутации однофазных групповых линий применяются как однополюсные, так и двухполюсные автоматические выключатели. Если групповая линия аварийного освещения может быть подключена к источнику питания постоянного тока, то следует применять двухполюсные выключатели. Получается если светильник подключается при пропадании питания к постоянному току (аккумуляторная батарея), то  надо использовать двухполюсный автомат ?

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Февраля 2021 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

Зачем Вам забивать мысли постоянным током? Есть просто централизованные системы на постоянном токе, например у "Белого света". Вот для этих частных случаев и написано

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 23:57

Вчера в 23:46

Вчера в 15:18

Вчера в 09:37

автор: Privodnik
28 Ноября 2021 года, 20:58

автор: Foxson
28 Ноября 2021 года, 12:45

автор: Vоlk
27 Ноября 2021 года, 21:30

автор: Vоlk
27 Ноября 2021 года, 17:45

27 Ноября 2021 года, 12:55

27 Ноября 2021 года, 12:40

26 Ноября 2021 года, 21:50

26 Ноября 2021 года, 15:14

автор: Madfidel
26 Ноября 2021 года, 10:21

25 Ноября 2021 года, 15:15

25 Ноября 2021 года, 15:07

Последние 10 cообщений чата:
25 Ноября 2021 года, 08:54
прикинул, по нашей организации, получается порядка 300-350 руб. В "среднем  по больнице"
23 Ноября 2021 года, 09:34
Подскажите стоимость чел/дня проектировщика на сейчас.
20 Ноября 2021 года, 19:05
Да, стало гораздо быстрее. Практически в норме.
20 Ноября 2021 года, 18:32
Исправлена медленная работа форумов.
18 Ноября 2021 года, 17:49
Добрый день, подскажите . Директор где-то услышал по поводу обязательной нумерации листов проекта. Помогите, где посмотреть эти нововведение? Украина.
28 Октября 2021 года, 22:31
Сегодня с 1.00 по МСК будет выполняться перенос на другой сервер провайдера (2-3 часа). Прошу прощения за неудобства. Пробуем разные варианты.
28 Октября 2021 года, 09:09
скорость работы сайта удручает...
26 Октября 2021 года, 13:18
Здравствуйте. Периодически ищу решение по ускорению. Сегдня были очередные правки. Возможно почувствовали ускорение?
22 Октября 2021 года, 20:16
Вопрос медленной загрузки ресурса спустя месяцы, актуален.
Никак починить нельзя? Мож через прокси или впны ходить сюда.
Почините?
14 Сентября 2021 года, 00:05
Возможно в оранжевом блоке Личной информации нажать "Показать блок «Поиск»"

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 349, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
rt_1, doctorRaz, Виктор Костров, Shvet, Максим R, Савенко
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines