В проекте школы применено освещение рядами светильников и пофазно, школьных классов. Т.е в кабинет заходит 5х1,5 ставится три одноклавишных выключателя на каждый ряд светильников с разделением по фазам. Где-то встречал в нормах применение пофазного освещения в школе, но сейчас норму найти не могу, если есть ссылка на норму скиньте. Пофазно я понимаю сделано, чтобы снизить пульсации от светильников, светильники светодиодные. Ну может есть у кого-нибудь решения, не ставить три одноклавшных, а может специально один трехклавишный (но в этом случае пофазно врядли получится)?
Zve 1
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Января 2021 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

Если один трехклавишный то на него будет приложено 380В. Выключатель  на это не рассчитан и это будет опасно при обслуживании.   Да  это  и невозможно так как там один контакт общий.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Fe1in
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Января 2021 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)

Если один трехклавишный то на него будет приложено 380В. Выключатель  на это не рассчитан и это будет опасно при обслуживании.   Да  это  и невозможно так как там один контакт общий.
Ок, тогда три одноклавишных. Остается норма про пофазное подключение рядов, может кто-то знает в каком документе регламентировано?
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Февраля 2021 года, 05:24
(ссылка на это сообщение)

СП 256.1325800.2016. "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
Цитата
5.4.8 В учебных классах, спортивных и актовых залах учебных заведений, помещений детских дошкольных учреждений, в конструкторских бюро следует предусматривать отключение светильников рядами, параллельными световым проемам или плавное, или ступенчатое регулирование в зависимости от естественного освещения.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Февраля 2021 года, 06:53
(ссылка на это сообщение)

Подключение светильников рядами, в разные фазы, было обусловлено применением газоразрядных источников света и опасным производственным процессом (исключение стробоскопического эффекта). Применительно к вашей ситуации см. п.11.7 СП 256.1325800.2016, это рекомендуемая мера которая мой взгляд избыточна, в современных светильниках пульсации жестко нормируются.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Nikee
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Февраля 2021 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Для школ никогда не было требования разделения рядов на разные фазы, отдельное включение рядов есть но тут хватить и 1й фазы.
У нас в РБ, запрещены светодиодные светильники в детских дошкольных и школьных заведениях. 
Deman
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Февраля 2021 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)

Для школ никогда не было требования разделения рядов на разные фазы, отдельное включение рядов есть но тут хватить и 1й фазы.
У нас в РБ, запрещены светодиодные светильники в детских дошкольных и школьных заведениях. 
В России тоже запрещено  использования светодиодного освещения при организации систем искусственного освещения только в помещениях детских дошкольных учреждений. Вот ссылка на пояснение Ростехнадзора http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1495186057

? (Омск, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Февраля 2021 года, 01:03
(ссылка на это сообщение)

В России тоже запрещено  использования светодиодного освещения при организации систем искусственного освещения только в помещениях детских дошкольных учреждений. Вот ссылка на пояснение Ростехнадзора http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1495186057
уже можно везде. с 1 января 2021 действует СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  там п.2.8.5
Цитата
2.8.5. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Deman
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Февраля 2021 года, 07:10
(ссылка на это сообщение)

В России тоже запрещено  использования светодиодного освещения при организации систем искусственного освещения только в помещениях детских дошкольных учреждений. Вот ссылка на пояснение Ростехнадзора http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1495186057
уже можно везде. с 1 января 2021 действует СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  там п.2.8.5
Цитата
2.8.5. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Спасибо, буду знать.

? (Омск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Lexx 163
Сегодня в 02:02

Вчера в 14:31

05 Марта 2021 года, 18:49

05 Марта 2021 года, 16:09

автор: Юра 123
05 Марта 2021 года, 09:21

автор: Максим R
05 Марта 2021 года, 04:45

автор: Godnk
04 Марта 2021 года, 16:48

04 Марта 2021 года, 16:24

автор: Foxson
04 Марта 2021 года, 15:49

03 Марта 2021 года, 13:39

03 Марта 2021 года, 04:12

автор: Nikee
02 Марта 2021 года, 11:47

автор: Stuff
01 Марта 2021 года, 22:30

автор: РоманC
01 Марта 2021 года, 16:29

01 Марта 2021 года, 11:04

Последние 10 cообщений чата:
28 Февраля 2021 года, 23:41
У ряда операторов Internet периодически возникают проблемы с доступом к форумам. Можно решить включением VPN, например в браузере Opera. Ищем решение
22 Февраля 2021 года, 09:37
С 22.02.2021 был выполнен переезд форумов на новый хостинг. О проблемах в работе просьба сообщать в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,49723.0.html
13 Января 2021 года, 12:02
С Новым годом! С Рождеством! Со Старым Новым Годом!
06 Января 2021 года, 11:18
Коллеги и Друзья!
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
03 Января 2021 года, 10:20
Коллеги, с наступившим Новым годом! Успехов на работе и счастья дома!
31 Декабря 2020 года, 21:52
Всех с наступающим Новым годом!!! Пусть все неприятное останется в уходящем 2020 году, а новый год подарит больше поводов для радости!!!
06 Декабря 2020 года, 22:51
 6 декабря / 6 грудня.
День Вооруженных Сил Украины (укр. «День Збройних Сил України»).
С праздником, Украина!! https://wdco.ru/24a6s
05 Декабря 2020 года, 10:58
Марго, потеряла твой номер телефона, если ты тут с Днём рождения!  [привет]
15 Октября 2020 года, 10:57
не могу найти здесь обстоятельный форум проектировщиков строительной части проектов на тему проектирования по еврокодам
22 Сентября 2020 года, 12:46
Цитата
помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
- для этого есть готовые шкафы, посмотрите я NED

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 269, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Lexx 163, Alltta
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines