Освещение школьных классов. Требование в нормах на пофазное включение рядов светильников

Количество просмотров - 1604
(ссылка на эту тему)
Fe1in
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 31 Января 2021 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

В проекте школы применено освещение рядами светильников и пофазно, школьных классов. Т.е в кабинет заходит 5х1,5 ставится три одноклавишных выключателя на каждый ряд светильников с разделением по фазам. Где-то встречал в нормах применение пофазного освещения в школе, но сейчас норму найти не могу, если есть ссылка на норму скиньте. Пофазно я понимаю сделано, чтобы снизить пульсации от светильников, светильники светодиодные. Ну может есть у кого-нибудь решения, не ставить три одноклавшных, а может специально один трехклавишный (но в этом случае пофазно врядли получится)?
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Января 2021 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

Если один трехклавишный то на него будет приложено 380В. Выключатель  на это не рассчитан и это будет опасно при обслуживании.   Да  это  и невозможно так как там один контакт общий.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Fe1in
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Января 2021 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)


Если один трехклавишный то на него будет приложено 380В. Выключатель  на это не рассчитан и это будет опасно при обслуживании.   Да  это  и невозможно так как там один контакт общий.

Ок, тогда три одноклавишных. Остается норма про пофазное подключение рядов, может кто-то знает в каком документе регламентировано?
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Февраля 2021 года, 05:24
(ссылка на это сообщение)

СП 256.1325800.2016. "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
Цитата
5.4.8 В учебных классах, спортивных и актовых залах учебных заведений, помещений детских дошкольных учреждений, в конструкторских бюро следует предусматривать отключение светильников рядами, параллельными световым проемам или плавное, или ступенчатое регулирование в зависимости от естественного освещения.


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Февраля 2021 года, 06:53
(ссылка на это сообщение)

Подключение светильников рядами, в разные фазы, было обусловлено применением газоразрядных источников света и опасным производственным процессом (исключение стробоскопического эффекта). Применительно к вашей ситуации см. п.11.7 СП 256.1325800.2016, это рекомендуемая мера которая мой взгляд избыточна, в современных светильниках пульсации жестко нормируются.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Nikee
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Февраля 2021 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Для школ никогда не было требования разделения рядов на разные фазы, отдельное включение рядов есть но тут хватить и 1й фазы.
У нас в РБ, запрещены светодиодные светильники в детских дошкольных и школьных заведениях. 
Deman
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Февраля 2021 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)


Для школ никогда не было требования разделения рядов на разные фазы, отдельное включение рядов есть но тут хватить и 1й фазы.
У нас в РБ, запрещены светодиодные светильники в детских дошкольных и школьных заведениях. 
В России тоже запрещено  использования светодиодного освещения при организации систем искусственного освещения только в помещениях детских дошкольных учреждений. Вот ссылка на пояснение Ростехнадзора http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1495186057

? (Омск, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Февраля 2021 года, 01:03
(ссылка на это сообщение)

В России тоже запрещено  использования светодиодного освещения при организации систем искусственного освещения только в помещениях детских дошкольных учреждений. Вот ссылка на пояснение Ростехнадзора http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1495186057
уже можно везде. с 1 января 2021 действует СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  там п.2.8.5
Цитата
2.8.5. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Deman
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Февраля 2021 года, 07:10
(ссылка на это сообщение)


В России тоже запрещено  использования светодиодного освещения при организации систем искусственного освещения только в помещениях детских дошкольных учреждений. Вот ссылка на пояснение Ростехнадзора http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1495186057
уже можно везде. с 1 января 2021 действует СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  там п.2.8.5
Цитата
2.8.5. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Спасибо, буду знать.

? (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Вчера в 22:28

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 435, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Railmaster, Чистильщик, макс2801
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines