ВЛИ 0,4 кВ. Расчет на обрыв провода в смежном пролете

Количество просмотров - 797
(ссылка на эту тему)
Ahealles
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Января 2021 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, проектирую ВЛИ-0,4кВ, на опорах из стальных труб (серия 4.0639), проводом СИП-4 4х25. Переход через автодорогу и соседний пролет выполнен анкерными опорами. По Госэкспертизе пришло замечание "В соответствии с требованиями пункта 2.5.259, глав 2.4, 2.5 ПУЭ отразить результаты расчетов расстояния по вертикали от проводов ВЛ-0,4 кВ до автомобильных дорог в местах пересечения в аварийном режиме (при обрыве провода в смежном пролете), соответствие нормируемым значениям. "
СИП-4 крепится без применения изоляторов, на натяжных зажимах. В анкерном пролете изменений провода не будет, каким образом можно обосновать отсутствие необходимости расчета по п. 2.5.259 ПУЭ?

? (Тюмень, Россия)
Водик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Января 2021 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

В ПУЭ рассматривается для проводов ВЛ, а у вас СИП-4, а значит ВЛИ, конструктив линии, а главное провода то , совершенно другой.

Инженер (Энгельс, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 18 Января 2021 года, 22:48
(ссылка на это сообщение)

Заанкерован пролет пересечения?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Января 2021 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Если не удастся отписаться в РУМе есть примеры , но там правда неизолированный провод, и согласно пункту 2.5.144 расчет на обрыв делается для промежуточных опор со штыревыми изоляторами !  А при анкерном креплении обрыв в соседнем пролете не повлияет на следующий пролет.

----- добавлено 20 Января 2021 года, 09:14 -----

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 20 Января 2021 года, 17:38
(ссылка на это сообщение)

Если опоры пересечения промежуточные они могут существенно изогнуться

? (Санкт-Петербург, Россия)
Ahealles
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Января 2021 года, 22:16
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем за помощь, да, опоры были анкерными, эксперта удовлетворил ответ:
"В проекте применяется провод СИП-4 без несущей нулевой жилы; крепление провода СИП-4 выполняется без использования изоляторов (согласно п.2.4.35 ПУЭ); опоры в местах пересечений с автодорогой и в смежном пролете приняты анкерного типа согласно п.2.5.257, что обеспечивает неизменное положение провода в смежном пролете. "

? (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Патриотка
Вчера в 07:46

автор: Инженер 162
Вчера в 05:26

автор: ТОЭ
02 Августа 2021 года, 13:40

автор: Pactu
02 Августа 2021 года, 11:12

автор: Kairat-
02 Августа 2021 года, 09:35

автор: Привод
02 Августа 2021 года, 05:38

автор: Привод
02 Августа 2021 года, 05:33

автор: R 13
01 Августа 2021 года, 18:20

автор: Сурен
31 Июля 2021 года, 08:24

автор: Патриотка
30 Июля 2021 года, 12:45

автор: ТОЭ
30 Июля 2021 года, 09:20

автор: Bonita
30 Июля 2021 года, 08:30

автор: Госсть
29 Июля 2021 года, 13:10

автор: Romus
28 Июля 2021 года, 16:05

автор: Максим R
28 Июля 2021 года, 02:27

Последние 10 cообщений чата:
24 Июля 2021 года, 15:37
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
24 Июля 2021 года, 15:29
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
22 Июля 2021 года, 18:06
Всем привет.
[улыбка]
28 Июня 2021 года, 22:41
Уже нет.
20 Июня 2021 года, 17:38
Проектант.орг потихоньку превращается в филиальчик аншлага.
10 Июня 2021 года, 16:29
Привет, -- в мирном Днепре -- дождливое лето !!
19 Апреля 2021 года, 09:35
Привет, -- в мирном Днепре -- весна !!
18 Марта 2021 года, 16:55
Совсем скоро будет ровно 10 лет как я зарегистрировалась на этом форуме! Медальки юбилярам не полагаются?)))
11 Марта 2021 года, 22:12
Все проблемы с доступом к ресурсу были решены до 8 марта путем перехода на другой хостинг.
28 Февраля 2021 года, 23:41
У ряда операторов Internet периодически возникают проблемы с доступом к форумам. Можно решить включением VPN, например в браузере Opera. Ищем решение

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 335, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Skkoker, Zve 1, Mavman, Безрученко, Evdbor, VadGKorn
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines