Сообщение #16 : 27 Января 2021 года, 17:42
(ссылка на это сообщение)

Можно попробовать сделать ответвления, исключить датчики из кольца, через Бризы, или например поставить ДИП-34-04 (они с встроенным изолятором короткого замыкания). Тогда какая-то мощная наводка должна быть. Верится с трудом. Потому что были испытания болидовских датчиков в рентгенкабинетах.
По вашим описаниям линию коротит после этих датчиков. А сколько датчиков вобще посажено на линию? И сечение кабеля, длина линии?
Обычно используем на ДПЛС все равно 0,75 мм2. Не было таких проблем. В рекомендациях такое сечение указано при длине до 600 метров. Возмождно в линии количество датчиков приближается к 127?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Андрей вл
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 03 Февраля 2021 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Можно по пути вопрос. Динамики оповещения. На каком они расстоянии от потолка должны висесть? региулирует ли это какой нибудь гост. Спор возник небольшой )
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 03 Февраля 2021 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Да есть СП3.13130.2009.
4.4 Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Андрей вл
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 03 Февраля 2021 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

СП3.13130.2009


я наверно уже в дебри лезу, но от какого потолка?) подвесного или родного? и как быть в тех помещениях, в которых не соблюсти эти параметры. Допустим потолки всего лишь 2 м
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 03 Февраля 2021 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

От любого, хоть от реечного, хоть от подвесного. Для Вас это уровень перекрытия от которого отражается звук. Исключение составляют динамики, которые по паспорту можно ставить в потолок, обычно "Армстронг". Что касается помещений высотой менее 2,3 от уровня пола было  разъяснение ВНИИПО на сайте в рубрике "вопрос-ответ".
В помещениях высотой менее 2,45 м настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы расстояние от потолка до верхней части оповещателя составляло не менее 0,15 м.
http://www.vniipo.ru/vopros-otvet/sp-3131302009------sistemy-protivopozharnoy-zaschi/

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1046, пользователей - 18
Имена присутствующих пользователей:
Профессор Нафаня, Евгений-А, Bonivur, Чистильщик, Дмитрий Лысов, LokiEngineer, Маркос, оболтус, Mоpоk, ИК, Коты, nartivin, Qwert 100500, Operki, Alex2214, Sasha 4312, Виталина, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines