ВЛ 6-10 кВ. Случаи применения ОПН и разрядников

Количество просмотров - 1245
(ссылка на эту тему)
Andrey 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Декабря 2020 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, прошу помощи разобраться, когда используются при проектировании ВЛ 6-10 разрядники, а когда ОПН?

Также нашел типовое решение у НПО СТРИМЕР: на подходах к ТП за 200 м устанавливаются мультикамерные РМКЭ-10 на все фазы для защиты от прямых ударов молнии, а на остальных опорах РМК-10 с чередованием фаз для защиты от индуктивных перенапряжений, на сколько это хорошее решение и не перебор ли это?

Какие разрядники ставятся на изолированные провода, а какие на не изолированные?
Спасибо
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Декабря 2020 года, 08:10
(ссылка на это сообщение)

когда используются при проектировании ВЛ 6-10  разрядники , а когда ОПН?

СТО 56947007-29.130.10.197-2015
 
* СТО 56947007-29.130.10.197-2015.pdf
(4512.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 26]


Не вредно почитать и это:
Методические указания по применению ОПН в электрических сетях 6-35 кВ
 

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Andrey 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Декабря 2020 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за информацию. а что скажете про установку вместо ОПН РМК или РМКЭ ?
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Декабря 2020 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)

Каждому своё место.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Andrey 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Декабря 2020 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

Ясно )))
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Декабря 2020 года, 19:25
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите ещё это:

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Vladislav MY
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Января 2021 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Задам вопрос здесь, чтобы не создавать новую тему. Вопрос о применении ОПН в КЛ и ВЛ. Про ВЛ понятно, ПУЭ 2.4.46, 4.2.133...4.2.159. Тут всё подробно изложено, но это всё про ВЛ и грозовые перенапряжения. А что с кл, проложенными в земле? Есть в ПУЭ или в других нормативных документах информация о защите от перенапряжений (грозовых, коммутационных, аварийных) таких линий? В каких случаях КЛ в земле нужно защищать ОПН, а в каких можно не защищать? Спасибо.
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Января 2021 года, 23:23
(ссылка на это сообщение)

В каких случаях КЛ в земле нужно защищать ОПН, а в каких можно не защищать? Спасибо.

В дополнение к ПУЭ почитайте эту статью, зайдите на сайт   https://mvdm.ru/?page_id=9:
Кстати, автор предлагает бесплатно свои программы по устройству кабельных линий...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Vladislav MY
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Января 2021 года, 07:53
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Foxson
Сегодня в 04:48

Вчера в 17:07

автор: Samsony 1
Вчера в 14:41

автор: ТОЭ
Вчера в 12:16

автор: Ральф
13 Апреля 2021 года, 15:19

13 Апреля 2021 года, 13:55

автор: Samsony 1
12 Апреля 2021 года, 20:27

автор: Samsony 1
12 Апреля 2021 года, 20:13

автор: GSU
12 Апреля 2021 года, 17:57

автор: Perfectroll
12 Апреля 2021 года, 13:55

автор: Pglubokov
09 Апреля 2021 года, 19:51

автор: Privodnik
09 Апреля 2021 года, 19:35

автор: Beroes Group
09 Апреля 2021 года, 19:25

автор: Привод
09 Апреля 2021 года, 15:09

автор: Evdbor
09 Апреля 2021 года, 11:16

Последние 10 cообщений чата:
18 Марта 2021 года, 16:55
Совсем скоро будет ровно 10 лет как я зарегистрировалась на этом форуме! Медальки юбилярам не полагаются?)))
11 Марта 2021 года, 22:12
Все проблемы с доступом к ресурсу были решены до 8 марта путем перехода на другой хостинг.
28 Февраля 2021 года, 23:41
У ряда операторов Internet периодически возникают проблемы с доступом к форумам. Можно решить включением VPN, например в браузере Opera. Ищем решение
22 Февраля 2021 года, 09:37
С 22.02.2021 был выполнен переезд форумов на новый хостинг. О проблемах в работе просьба сообщать в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,49723.0.html
13 Января 2021 года, 12:02
С Новым годом! С Рождеством! Со Старым Новым Годом!
06 Января 2021 года, 11:18
Коллеги и Друзья!
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
03 Января 2021 года, 10:20
Коллеги, с наступившим Новым годом! Успехов на работе и счастья дома!
31 Декабря 2020 года, 21:52
Всех с наступающим Новым годом!!! Пусть все неприятное останется в уходящем 2020 году, а новый год подарит больше поводов для радости!!!
06 Декабря 2020 года, 22:51
 6 декабря / 6 грудня.
День Вооруженных Сил Украины (укр. «День Збройних Сил України»).
С праздником, Украина!! https://wdco.ru/24a6s
05 Декабря 2020 года, 10:58
Марго, потеряла твой номер телефона, если ты тут с Днём рождения!  [привет]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 366, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Sunsvetic
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines