Управление огнезадерживающими клапанами. Контроль цепей управления

Количество просмотров - 1984
(ссылка на эту тему)
Shbandr
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Декабря 2020 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

При управлении ОЗК нужно ли осуществлять контроль цепей? Какой прибор лучше для этих целей подойдет? Здание небольшое около 70 м2. Приборы АПС будут из серии БОЛИД т.е. все приборы АПС будут из выпускаемых БОЛИД оборудованием.

Инженер-проектировщик (Раменское, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Декабря 2020 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

В свое время рылся, не нашел обязательности контроля цепей. У Болида насколько помню стандартное решение адресный С2000-СП4/220

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Shbandr
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Декабря 2020 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

Как я понял из всех СП и тому подобное контроль цепей должен быть для КДУ и для клапанов подпора воздуха?

Инженер-проектировщик (Раменское, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Декабря 2020 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Имеется в виду контроль неисправности? На обрыв и короткое замыкание?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Shbandr
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Декабря 2020 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

Ну если КДУ и ПДВ то да. А нужно ли ОЗК так контролировать?

Инженер-проектировщик (Раменское, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Декабря 2020 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

Честно говоря не делали, не трясли пока. Пора уже новые нормы читать, вводимые с 1 марта. Может там что написано

----- добавлено 11 Декабря 2020 года, 13:26 -----
Пункт 7.7.7. нового СП по пожарной сигнализации пишет про контроль огнезащитных клапанов

----- добавлено 11 Декабря 2020 года, 13:28 -----
Что подразумевается под контролем сложно сказать. Возможно положения "Открыт", " Закрыт"

Проектировщик (Демьяново, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Декабря 2020 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

по положению ОЗК одна из блокировок работы вентсистем

Конструктор (Волгоград, Россия)
Юлия
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Апреля 2021 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

По белорусским нормам не требуется 100%. Когда делали по желанию заказчика, то на С2000-СП4/220, как уже писали выше.

----- добавлено 29 Апреля 2021 года, 15:35 -----

Честно говоря не делали, не трясли пока. Пора уже новые нормы читать, вводимые с 1 марта. Может там что написано

----- добавлено 11 Декабря 2020 года, 13:26 -----
Пункт 7.7.7. нового СП по пожарной сигнализации пишет про контроль огнезащитных клапанов

----- добавлено 11 Декабря 2020 года, 13:28 -----
Что подразумевается под контролем сложно сказать. Возможно положения "Открыт", " Закрыт"


А можете подсказать номер СП? Спасибо

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Апреля 2021 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

7.7.7 Помимо исполнительных устройств СПДВ СПА должна осуществлять управление и контроль исполнительных устройств общеобменной вентиляции — противопожарных нормально открытых клапанов, а также иных исполнительных устройств СПДЗ, например противодымные шторы,экраны и т. п.
Это российский норматив СП 484.1311500.2020

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
Вчера в 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 423, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
sergey158, Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines