ВЛИ 0,4 кВ. Дерево перетерло изоляцию фазных проводников СИП-3

Количество просмотров - 1282
(ссылка на эту тему)
Механикус 3
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Декабря 2020 года, 07:10
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.
Вопрос от обывателя для спецов. Помогите советом.
Смотрите на фото.
Не совсем понимаю какой тип кабеля. Возможно СИП-3.
Начал разрабатывать участок в посёлке.
Деревья возле проводов. Полез опиливать сам поскольку электросети не дозваться. Вот такую картину нашёл на месте.
Ветви касающиеся проводов я всё-таки спилил.
Подскажите какие риски.
Насколько понимаю изоляция уже перетёрта на нескольких фазных проводах.
Пока сухая погода. Интиресует вопрос почему до сих пор не коротнуло, что будет если пойдет дождь или снег.
Заранее благодарю!
20201205_150132.jpg
 
* 20201205_150132.jpg
(3416.8 Кб, 4032x3024)  [скачать]  [загрузок: 189]
20201205_150540.jpg
 
* 20201205_150540.jpg
(3106.79 Кб, 4032x3024)  [скачать]  [загрузок: 169]
20201205_150533.jpg
 
* 20201205_150533.jpg
(3436.63 Кб, 4032x3024)  [скачать]  [загрузок: 166]

Механик ( ? , Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Декабря 2020 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

Полез опиливать сам поскольку электросети не дозваться.

Что именно Вами предпринималось для этого?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Декабря 2020 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Что именно Вами предпринималось для этого?

Поддерживаю вопрос. Если перетерло до металла, то звоните срочно в сети. Сейчас есть различные материалы для восстановления изоляции

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Механикус 3
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Декабря 2020 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)


Что именно Вами предпринималось для этого?

Поддерживаю вопрос. Если перетерло до металла, то звоните срочно в сети. Сейчас есть различные материалы для восстановления изоляции

Можно в личку? Есть некоторые моменты.

Механик ( ? , Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Декабря 2020 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

Почему же нет? Конечно можно.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Декабря 2020 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

Конечно это криминал. До обрезки вами веток, перетиравших полиэтиленовую изоляцию на проводе СИП-2 (именно этот тип провода) с напряжением 0,4кВ, в дождливую погоду напряжение попадало на ствол дерева, что опасно для человека, касающегося руками дерева и стоящего на земле. Кроме того,  мокрый ствол дерева закорачивал соседние фазные провода, создавая утечку тока в линии, а это приводило к потерям эл.энергии и могло просаживать линию по напряжению.
По хорошему теперь надо сетевикам восстанавливать изоляцию на жилах СИП, разводя жилы и на каждую одевать на поврежденный участок жилы изоляционные кожухи или обматывать жилу специальной изоляционной лентой, например, такой:  HVBT-14A
hvbt-14.jpg
 
* hvbt-14.jpg
(27.13 Кб, 283x244)  [скачать]  [загрузок: 136]

Директор (Королев, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Вчера в 22:28

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15