beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22010
  • Всего тем - 31039
  • Всего сообщений - 288134
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электропроводка в учебном классе. Мнение о проложенных кабелях до проектора и компьютера

Количество просмотров - 1826
(ссылка на эту тему)
Sergey Trapeznikov
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Декабря 2020 года, 20:18
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток
В кабинете смонтировали линию для подключения проектора и компьютера. Хотелось бы услышать экспертное мнение.
PS: Линия запитана не от распредкоробки, а от двойной розетки рядом с рубильником

1.jpg
 
* 1.jpg
(381.28 Кб, 1280x949)  [скачать]  [загрузок: 155]
2.jpg
 
* 2.jpg
(287.91 Кб, 1280x949)  [скачать]  [загрузок: 158]
3.jpg
 
* 3.jpg
(376.32 Кб, 1280x949)  [скачать]  [загрузок: 147]
4.jpg
 
* 4.jpg
(388.94 Кб, 1280x949)  [скачать]  [загрузок: 148]
5.jpg
 
* 5.jpg
(389.38 Кб, 1280x949)  [скачать]  [загрузок: 148]
6.jpg
 
* 6.jpg
(367.47 Кб, 1280x949)  [скачать]  [загрузок: 42]
7.jpg
 
* 7.jpg
(417.64 Кб, 1280x949)  [скачать]  [загрузок: 40]
8.jpg
 
* 8.jpg
(344.12 Кб, 1280x949)  [скачать]  [загрузок: 38]
9.jpg
 
* 9.jpg
(390.63 Кб, 1280x949)  [скачать]  [загрузок: 37]
10.jpg
 
* 10.jpg
(427.55 Кб, 1280x949)  [скачать]  [загрузок: 36]

? (Екатеринбург, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Декабря 2020 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Если это школа, то нарушены требования ПУЭ:
"7.1.51
...В помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.) выключатели следует устанавливать на высоте 1,8 м от пола."

----- добавлено 02 Декабря 2020 года, 09:21 -----
Хотелось бы услышать экспертное мнение.

С этим в экспертизу )

Инженер-электрик ( ? , Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Декабря 2020 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

В кабинете смонтировали линию для подключения проектора и компьютера. Хотелось бы услышать экспертное мнение.
PS: Линия запитана не от распредкоробки, а от двойной розетки рядом с рубильником

В этом классе давно не было надзорных органов. Пожарникам сразу не понравится монтаж эл. аппаратов и проводки на отслоившихся обоях (ПУЭ табл. 2.1.3, строка 5 и 6), нужно будет доказывать, что миниканал и розетки несгораемые. Наши пожарники требуют несгораемую подкладку под такую сеть с обоями на стене. Про подключение проектора и компьютера, думаю, что у Вас стоит 1 автомат (рубильник) на весь класс и с отдельной линией особо не разгуляешся. Обязательно выключайте на ночь этот аппарат.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Sergey Trapeznikov
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Декабря 2020 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

Если это школа, то нарушены требования ПУЭ:

А как быть с тем, что рубильник ничем не защищён? Какой-нибудь Петя Васечкин ради любопытства или шалости может спокойно его "щёлкнуть"?
И ещё, Вас не смутил кабель, продёрнутый через перфорацию подоконника?

? (Екатеринбург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Декабря 2020 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

А то, что рубильник ничем не защищён, это нормально?

Что вы называете рубильником? Возможно это выключатель нагрузки, а защита в этажном щитке.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Sergey Trapeznikov
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Декабря 2020 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

думаю, что у Вас стоит 1 автомат (рубильник) на весь класс и с отдельной линией особо не разгуляешся

В том-то и проблема, что автомат (рубильник) стоит только для проектора и компьютера. В первом посте я обратил внимание, что линия запитана от розетки рядом с автоматом, а не от распредкоробки. Двойная розетка и розетка возле доски постоянно под напряжением. Розетка между окнами и розетка в углу обестачиваются автоматом

----- добавлено 02 Декабря 2020 года, 13:26 -----
Что вы называете рубильником?

Я имею в виду автомат, который запитан от двойной розетки

? (Екатеринбург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Декабря 2020 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)


думаю, что у Вас стоит 1 автомат (рубильник) на весь класс и с отдельной линией особо не разгуляешся

В том-то и проблема, что автомат (рубильник) стоит только для проектора и компьютера. В первом посте я обратил внимание, что линия запитана от розетки рядом с автоматом, а не от распредкоробки. Двойная розетка и розетка возле доски постоянно под напряжением. Розетка между окнами и розетка в углу обестачиваются автоматом

----- добавлено 02 Декабря 2020 года, 13:26 -----
Что вы называете рубильником?

Я имею в виду автомат, который запитан от двойной розетки

Честно говоря, я запутался . Набросайте схему имеющейся проводки. Получается, что автомат для компьютера стоит без дела.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Декабря 2020 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

А как быть с тем, что рубильник ничем не защищён? Какой-нибудь Петя Васечкин ради любопытства или шалости может спокойно его "щёлкнуть"?
И ещё, Вас не смутил кабель, продёрнутый через перфорацию подоконника?


Послушайте, Вы задаете весьма абстрактный вопрос, скидываете десяток фото, пояснений минимум. Вы реально рассчитываете, что здесь на форуме сидят ноулайферы, которые мечтают поизучать трэш-монтаж в убитом помещении по фото? Хотите нормальный ответ - сформулируйте вопрос.

Это помещение, в котором занимаются дети или нет?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Декабря 2020 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

Пожарникам сразу не понравится монтаж эл. аппаратов и проводки на отслоившихся обоях (ПУЭ табл. 2.1.3, строка 5 и 6), нужно будет доказывать, что миниканал и розетки несгораемые. Наши пожарники требуют несгораемую подкладку под такую сеть с обоями на стене.

Что за пожарники такие? Давно ли инспекция стала проверять электропроводку?

----- добавлено 03 Декабря 2020 года, 12:44 -----
Вобще самый главный косяк - отсутствие признаков кабеля с индексом LTх  или HF. Вот это безобразие!

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Set
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Декабря 2020 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Послушайте, Вы задаете весьма абстрактный вопрос, скидываете десяток фото, пояснений минимум. Вы реально рассчитываете, что здесь на форуме сидят ноулайферы, которые мечтают поизучать трэш-монтаж в убитом помещении по фото?


Так ведь профильные форумы потиху превращаются в этакие центры консультаций. Люди строят дома, делают ремонты вместо того чтобы обратиться к профи или досконально изучать тему, лезут на форумы - подскажите... Сколько вопрощающих с одним-двумя сообщениями, я уже не обращаю внимание на таких.
Извините за офтоп.

Инженер-конструктор (Минск, Беларусь)
Sergey Trapeznikov
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Декабря 2020 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

Это помещение, в котором занимаются дети или нет?

Естественно. Зачем спрашивается рукоблудием занимались, прокладывая проводку

----- добавлено 03 Декабря 2020 года, 16:54 -----
Послушайте, Вы задаете весьма абстрактный вопрос, скидываете десяток фото, пояснений минимум. Вы реально рассчитываете, что здесь на форуме сидят ноулайферы, которые мечтают поизучать трэш-монтаж в убитом помещении по фото? Хотите нормальный ответ - сформулируйте вопрос.

Я - преподаватель русского языка и литературы. Как я могу начертить электросхему и сформулировать вопрос по электромонтажу? Меня напрягает, что я сижу в одном углу, а рубильник находится в 6 метрах от меня в противоположном. Электрик не удосужился его хотя бы крышкой закрыть. Завтра коротнёт - и я не успею даже добежать до него. Поэтому и скинул фото на форум, чтобы посмотрели, а не критиковали меня забугорными словечками

? (Екатеринбург, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 04 Декабря 2020 года, 07:51
(ссылка на это сообщение)

не критиковали меня забугорными словечками

Каков поп, таков и приход.
В инете никто никому ничего не должен.

По сути:
Однозначно нарушен пункт Правил устройства электроустановок  (ПУЭ) 7.1.51.
рубильник находится в 6 метрах от меня в противоположном

не успею даже добежать до него

Вам незачем бегать к нему. Как я понял, новую линии под проектор и ПК подключили к существующей розетке и зачем-то установили "рубильник" (видимо, шоб было). По идее ранее существующая розетка должна быть защищена автоматическим выключателем или АВДТ, установленным в щитке, т.е. "рубильник" на стене защитной функции не несет - чисто для обеспечения наглядного отключения. В принципе нормальное решение, если бы не высота установки, т.к. это помещение для детей (см. 7.1.51)

Есть еще СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
п.15.37  В кабинетах и лабораториях школ розетки на столах учеников, а также лабораторные щитки должны быть подключены через аппарат управления, установленный на столе преподавателя...

Здесь не Ваш случай, т.к. розетки находятся не на столах учеников.


----- добавлено 04 Декабря 2020 года, 07:58 -----
Вобще самый главный косяк - отсутствие признаков кабеля с индексом LTх  или HF. Вот это безобразие!

Вот с этим бы я в данной ситуации по спорил) Вообще интересно, как вы через кабель-канал определили марку.
На мой взгляд в данном классе пожарная нагрузка кабелей настолько ничтожна, что выделением галогенов и других отравляющих веществ при горении кабеля можно пренебречь. Хотя, в целом, это не отменяет требований ГОСТ

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Декабря 2020 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)

Здесь вопрос скорее не в тему. Почему все переходные шнуры (силовые, СКС, HDMI и т.д.) не учитывают уровень изоляции функционала здания или помещения?
Что касается конкретно вопроса как можно видеть через кабель-канал? Это элементарно. Никто и не думал про изоляцию.
Я его слепила из того, что было.
А потом, что было, то и применила

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 04 Декабря 2020 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

Почему все переходные шнуры (силовые, СКС, HDMI и т.д.) не учитывают уровень изоляции функционала здания или помещения

в свое время просил добавить вот это
СП 256.1325800 15.5...Допускается исполнение кабелей не по ГОСТ 31565 (по группам применения) для отдельных комплектных кабелей, поставляемых вместе с оборудованием, в пределах одного помещения."
Sergey Trapeznikov
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 04 Декабря 2020 года, 19:21
(ссылка на это сообщение)

Однозначно нарушен пункт Правил устройства электроустановок

Никто и не думал про изоляцию.


Спасибо за разъяснения. Но начальство требует использовать оборудование. И что мне делать? Следуя здравому смыслу, лучше вообще ничего не трогать и не включать? Чтобы нервы были спокойнее

? (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: ALEKSEI86KLISHEV
Вчера в 06:44

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 364, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines