Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19724
ТочкаВсего тем - 28660
ТочкаВсего сообщений - 271406
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛ 6-10 кВ. Ответвление от существующей линии в две противоположные стороны

Количество просмотров - 1058
(ссылка на эту тему)
Baar
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Ноября 2020 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые проектировщики доброго времени суток!
Имеется существующая ВЛ-10 кВ (АС-95) выполненная по 3.407.1-143, от одной промежуточной опоры мне нужно выполнить ответвления в две противоположные стороны (угол отклонения от перпендикуляра к оси сущ. ВЛ не более 12 град.).
Мои варианты:
1) заменить существующую промежуточную опору на ответвительную ОА10-1 + установка УОП;
2) оставить сущ. промеж. опору и установить 2-х УОП на две стороны.
2-й вариант легче и предпочтительнее поэтому. Но насколько допустим? Может еще какой-то выход есть? Перекрестных опор для ВЛ-10 с голым проводом нет же...[непонятно]
Спасибо!
Zve 1
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Ноября 2020 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

УОП это что?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Baar
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Ноября 2020 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

УОП это что?
УОП - Устройство ответвления на промежуточных опорах по 3.407.1-143.1.14
УОП.jpg
 
* УОП.jpg
(502.06 Кб, 1283x903)  [скачать]  [загрузок: 107]
Zve 1
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Ноября 2020 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

С двух сторон от промежуточной на расстоянии не более 15м ставите концевые.   Установить  1 дополнительную траверсу    УОП. Провода отпаек пропустить чрез УОП к анкерным опорам.
Подкосы к промежуточной опоре  ставить не нужно.  


? (Санкт-Петербург, Россия)
Baar
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Декабря 2020 года, 08:01
(ссылка на это сообщение)

С двух сторон от промежуточной на расстоянии не более 15м ставите концевые.   Установить  1 дополнительную траверсу    УОП. Провода отпаек пропустить чрез УОП к анкерным опорам.
Подкосы к промежуточной опоре  ставить не нужно.  


Спасибо за ответ!
Итого: промежуточную опору не трогаю, на нее ставлю только одно УОП, через это УОП пускаю провода отпаек в две стороны к двум проектируемым анкерным опорам. Подкос на них (проект. анкерных опорах) в сторону сущ. промеж опоры - анкеруем эти 15 м?!?!?!. Мне еще по тех. условиям нужно разъединитель куда-то умудриться пристроить, получается даже два... 
Zve 1
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Декабря 2020 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

С двух сторон от промежуточной на расстоянии не более 15м ставите концевые.   Установить  1 дополнительную траверсу    УОП. Провода отпаек пропустить чрез УОП к анкерным опорам.
Подкосы к промежуточной опоре  ставить не нужно. 


Спасибо за ответ!
Итого: промежуточную опору не трогаю, на нее ставлю только одно УОП, через это УОП пускаю провода отпаек в две стороны к двум проектируемым анкерным опорам. Подкос на них (проект. анкерных опорах) в сторону сущ. промеж опоры - анкеруем эти 15 м?!?!?!. Мне еще по тех. условиям нужно разъединитель куда-то умудриться пристроить, получается даже два... 
Подкосы в сторону линии. 15м с минимальным тяжением.
Разъединители на концевые опоры.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Александр C
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Января 2021 года, 00:06
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите, ранее не сталкивался. Опора 10кВ (на фото), необходимо сделать ответвление, как можно реализовать?
IMG_20210109_103725.jpg
 
* IMG_20210109_103725.jpg
(2393.61 Кб, 2976x3968)  [скачать]  [загрузок: 61]
IMG_20210109_103918.jpg
 
* IMG_20210109_103918.jpg
(2319.07 Кб, 3968x2976)  [скачать]  [загрузок: 60]

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Deman
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Января 2021 года, 07:16
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите, ранее не сталкивался. Опора 10кВ (на фото), необходимо сделать ответвление, как можно реализовать?
Это опоры выполненные в габарите 35 кВ - двухцепные ж/б опоры ПБ35-2.1 типовик 3.407.1-164- Тут вариантов много - заменить на 2 одноцепные, уйти кабелем(тут немного геморно), заменить опору. Все зависит от бюджета и возможностей с отводом земли

? (Омск, Россия)
Александр C
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Января 2021 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

Это опоры выполненные в габарите 35 кВ - двухцепные ж/б опоры ПБ35-2.1 типовик 3.407.1-164- Тут вариантов много - заменить на 2 одноцепные, уйти кабелем(тут немного геморно), заменить опору. Все зависит от бюджета и возможностей с отводом земли
Спасибо за ответ.

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Zve 1
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Января 2021 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите, ранее не сталкивался. Опора 10кВ (на фото), необходимо сделать ответвление, как можно реализовать?
Поставить рядом анкерную, закрепить на траверсах дополнительные изоляторы и спуститься на анкерную.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Александр C
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Января 2021 года, 17:39
(ссылка на это сообщение)

Поставить рядом анкерную, закрепить на траверсах дополнительные изоляторы и спуститься на анкерную.
Спасибо, если правильно понимаю то как-то так?
IMG_20210109_103918.jpg
 
* IMG_20210109_103918.jpg
(29.02 Кб, 794x1123)  [скачать]  [загрузок: 44]

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Zve 1
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Января 2021 года, 18:04
(ссылка на это сообщение)

Поставить рядом анкерную, закрепить на траверсах дополнительные изоляторы и спуститься на анкерную.
Спасибо, если правильно понимаю то как-то так?
Да, так

? (Санкт-Петербург, Россия)
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #13 : 13 Января 2021 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте хомут Х268 (3.407.1-164.1) и зажимы разъемные ответвительные прессуемые типа РОА, должно получится .

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Zve 1
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Января 2021 года, 18:11
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте хомут Х268 (3.407.1-164.1) и зажимы разъемные ответвительные прессуемые типа РОА, должно получится .
А чем может помочь хомут?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #15 : 14 Января 2021 года, 07:17
(ссылка на это сообщение)

Ну как в типовом 3.407.-164 на опоре УБ 35-110 для организации ответвления используются эти хомуты.

----- добавлено 14 Января 2021 года, 07:18 -----


----- добавлено 14 Января 2021 года, 07:19 -----
Еще один лист со схемой не грузится почему то !
УБ35-110-11 ответвительная.png
 
* УБ35-110-11 ответвительная.png
(102.07 Кб, 1754x1240)  [скачать]  [загрузок: 19]
УБ35-110-11 ответвительная.png
 
* УБ35-110-11 ответвительная.png
(102.07 Кб, 1754x1240)  [скачать]  [загрузок: 11]

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 09:48

Сегодня в 09:10

автор: Bonivur
Сегодня в 09:09

автор: Alex ua
Сегодня в 01:34

автор: Petrov-Vodkin
18 Января 2021 года, 22:47

автор: Moshkarow
18 Января 2021 года, 18:57

автор: Urius 100
18 Января 2021 года, 14:47

автор: Sasha 4312
18 Января 2021 года, 12:03

автор: Ingenеr 2017
18 Января 2021 года, 11:57

автор: Sasha 4312
18 Января 2021 года, 11:41

автор: Maka
18 Января 2021 года, 11:36

автор: Роспроект
18 Января 2021 года, 05:34

автор: Ingenеr 2017
16 Января 2021 года, 12:52

автор: ТОЭ
15 Января 2021 года, 14:06

автор: Stuff
14 Января 2021 года, 17:18

Последние 10 cообщений чата:
13 Января 2021 года, 12:02
С Новым годом! С Рождеством! Со Старым Новым Годом!
06 Января 2021 года, 11:18
Коллеги и Друзья!
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
03 Января 2021 года, 10:20
Коллеги, с наступившим Новым годом! Успехов на работе и счастья дома!
31 Декабря 2020 года, 21:52
Всех с наступающим Новым годом!!! Пусть все неприятное останется в уходящем 2020 году, а новый год подарит больше поводов для радости!!!
06 Декабря 2020 года, 22:51
 6 декабря / 6 грудня.
День Вооруженных Сил Украины (укр. «День Збройних Сил України»).
С праздником, Украина!! https://wdco.ru/24a6s
05 Декабря 2020 года, 10:58
Марго, потеряла твой номер телефона, если ты тут с Днём рождения!  [привет]
15 Октября 2020 года, 10:57
не могу найти здесь обстоятельный форум проектировщиков строительной части проектов на тему проектирования по еврокодам
22 Сентября 2020 года, 12:46
Цитата
помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
- для этого есть готовые шкафы, посмотрите я NED
21 Августа 2020 года, 19:08
Здравствуйте помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 976, пользователей - 19
Имена присутствующих пользователей:
Лысиков Михаил, Dizel 2012, Юлия, Максим R, Александр-технолог, Сурен, Водик, Andrey 123, проектировщик_38, Проектант 63, Mоpоk, ValRu, Bonivur, Ольга Белова, [MTL], Виктop, Ne-rylut, Макcим 1, Wespe
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines