beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛ 6-10 кВ. Ответвление от существующей линии в две противоположные стороны

Количество просмотров - 4910
(ссылка на эту тему)
Baar
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Ноября 2020 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые проектировщики доброго времени суток!
Имеется существующая ВЛ-10 кВ (АС-95) выполненная по 3.407.1-143, от одной промежуточной опоры мне нужно выполнить ответвления в две противоположные стороны (угол отклонения от перпендикуляра к оси сущ. ВЛ не более 12 град.).
Мои варианты:
1) заменить существующую промежуточную опору на ответвительную ОА10-1 + установка УОП;
2) оставить сущ. промеж. опору и установить 2-х УОП на две стороны.
2-й вариант легче и предпочтительнее поэтому. Но насколько допустим? Может еще какой-то выход есть? Перекрестных опор для ВЛ-10 с голым проводом нет же...[непонятно]
Спасибо!
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Ноября 2020 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

УОП это что?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Baar
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Ноября 2020 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)


УОП это что?

УОП - Устройство ответвления на промежуточных опорах по 3.407.1-143.1.14
УОП.jpg
 
* УОП.jpg
(502.06 Кб, 1283x903)  [скачать]  [загрузок: 1458]
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Ноября 2020 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

С двух сторон от промежуточной на расстоянии не более 15м ставите концевые.   Установить  1 дополнительную траверсу    УОП. Провода отпаек пропустить чрез УОП к анкерным опорам.
Подкосы к промежуточной опоре  ставить не нужно.  


? (Санкт-Петербург, Россия)
Baar
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Декабря 2020 года, 08:01
(ссылка на это сообщение)


С двух сторон от промежуточной на расстоянии не более 15м ставите концевые.   Установить  1 дополнительную траверсу    УОП. Провода отпаек пропустить чрез УОП к анкерным опорам.
Подкосы к промежуточной опоре  ставить не нужно.  


Спасибо за ответ!
Итого: промежуточную опору не трогаю, на нее ставлю только одно УОП, через это УОП пускаю провода отпаек в две стороны к двум проектируемым анкерным опорам. Подкос на них (проект. анкерных опорах) в сторону сущ. промеж опоры - анкеруем эти 15 м?!?!?!. Мне еще по тех. условиям нужно разъединитель куда-то умудриться пристроить, получается даже два... 
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Декабря 2020 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)



С двух сторон от промежуточной на расстоянии не более 15м ставите концевые.   Установить  1 дополнительную траверсу    УОП. Провода отпаек пропустить чрез УОП к анкерным опорам.
Подкосы к промежуточной опоре  ставить не нужно. 


Спасибо за ответ!
Итого: промежуточную опору не трогаю, на нее ставлю только одно УОП, через это УОП пускаю провода отпаек в две стороны к двум проектируемым анкерным опорам. Подкос на них (проект. анкерных опорах) в сторону сущ. промеж опоры - анкеруем эти 15 м?!?!?!. Мне еще по тех. условиям нужно разъединитель куда-то умудриться пристроить, получается даже два... 

Подкосы в сторону линии. 15м с минимальным тяжением.
Разъединители на концевые опоры.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Александр C
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Января 2021 года, 00:06
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите, ранее не сталкивался. Опора 10кВ (на фото), необходимо сделать ответвление, как можно реализовать?
IMG_20210109_103725.jpg
 
* IMG_20210109_103725.jpg
(2393.61 Кб, 2976x3968)  [скачать]  [загрузок: 1338]
IMG_20210109_103918.jpg
 
* IMG_20210109_103918.jpg
(2319.07 Кб, 3968x2976)  [скачать]  [загрузок: 1193]

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Deman
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Января 2021 года, 07:16
(ссылка на это сообщение)


Добрый день. Подскажите, ранее не сталкивался. Опора 10кВ (на фото), необходимо сделать ответвление, как можно реализовать?
Это опоры выполненные в габарите 35 кВ - двухцепные ж/б опоры ПБ35-2.1 типовик 3.407.1-164- Тут вариантов много - заменить на 2 одноцепные, уйти кабелем(тут немного геморно), заменить опору. Все зависит от бюджета и возможностей с отводом земли

? (Омск, Россия)
Александр C
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Января 2021 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

Это опоры выполненные в габарите 35 кВ - двухцепные ж/б опоры ПБ35-2.1 типовик 3.407.1-164- Тут вариантов много - заменить на 2 одноцепные, уйти кабелем(тут немного геморно), заменить опору. Все зависит от бюджета и возможностей с отводом земли

Спасибо за ответ.

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Января 2021 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)


Добрый день. Подскажите, ранее не сталкивался. Опора 10кВ (на фото), необходимо сделать ответвление, как можно реализовать?

Поставить рядом анкерную, закрепить на траверсах дополнительные изоляторы и спуститься на анкерную.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Александр C
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Января 2021 года, 17:39
(ссылка на это сообщение)

Поставить рядом анкерную, закрепить на траверсах дополнительные изоляторы и спуститься на анкерную.

Спасибо, если правильно понимаю то как-то так?
IMG_20210109_103918.jpg
 
* IMG_20210109_103918.jpg
(29.02 Кб, 794x1123)  [скачать]  [загрузок: 1121]

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Января 2021 года, 18:04
(ссылка на это сообщение)


Поставить рядом анкерную, закрепить на траверсах дополнительные изоляторы и спуститься на анкерную.

Спасибо, если правильно понимаю то как-то так?

Да, так

? (Санкт-Петербург, Россия)
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Января 2021 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте хомут Х268 (3.407.1-164.1) и зажимы разъемные ответвительные прессуемые типа РОА, должно получится .

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Января 2021 года, 18:11
(ссылка на это сообщение)


Попробуйте хомут Х268 (3.407.1-164.1) и зажимы разъемные ответвительные прессуемые типа РОА, должно получится .

А чем может помочь хомут?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 14 Января 2021 года, 07:17
(ссылка на это сообщение)

Ну как в типовом 3.407.-164 на опоре УБ 35-110 для организации ответвления используются эти хомуты.

----- добавлено 14 Января 2021 года, 07:18 -----


----- добавлено 14 Января 2021 года, 07:19 -----
Еще один лист со схемой не грузится почему то !
УБ35-110-11 ответвительная.png
 
* УБ35-110-11 ответвительная.png
(102.07 Кб, 1754x1240)  [скачать]  [загрузок: 1110]
УБ35-110-11 ответвительная.png
 
* УБ35-110-11 ответвительная.png
(102.07 Кб, 1754x1240)  [скачать]  [загрузок: 274]

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 285, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines