beliit.com
Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 20042
ТочкаВсего тем - 32208
ТочкаВсего сообщений - 275978
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛ 6-10 кВ. Ответвление от существующей линии в две противоположные стороны

Количество просмотров - 1696
(ссылка на эту тему)
Baar
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Ноября 2020 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые проектировщики доброго времени суток!
Имеется существующая ВЛ-10 кВ (АС-95) выполненная по 3.407.1-143, от одной промежуточной опоры мне нужно выполнить ответвления в две противоположные стороны (угол отклонения от перпендикуляра к оси сущ. ВЛ не более 12 град.).
Мои варианты:
1) заменить существующую промежуточную опору на ответвительную ОА10-1 + установка УОП;
2) оставить сущ. промеж. опору и установить 2-х УОП на две стороны.
2-й вариант легче и предпочтительнее поэтому. Но насколько допустим? Может еще какой-то выход есть? Перекрестных опор для ВЛ-10 с голым проводом нет же...[непонятно]
Спасибо!
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Ноября 2020 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

УОП это что?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Baar
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Ноября 2020 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

УОП это что?
УОП - Устройство ответвления на промежуточных опорах по 3.407.1-143.1.14
УОП.jpg
 
* УОП.jpg
(502.06 Кб, 1283x903)  [скачать]  [загрузок: 250]
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Ноября 2020 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

С двух сторон от промежуточной на расстоянии не более 15м ставите концевые.   Установить  1 дополнительную траверсу    УОП. Провода отпаек пропустить чрез УОП к анкерным опорам.
Подкосы к промежуточной опоре  ставить не нужно.  


? (Санкт-Петербург, Россия)
Baar
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Декабря 2020 года, 08:01
(ссылка на это сообщение)

С двух сторон от промежуточной на расстоянии не более 15м ставите концевые.   Установить  1 дополнительную траверсу    УОП. Провода отпаек пропустить чрез УОП к анкерным опорам.
Подкосы к промежуточной опоре  ставить не нужно.  


Спасибо за ответ!
Итого: промежуточную опору не трогаю, на нее ставлю только одно УОП, через это УОП пускаю провода отпаек в две стороны к двум проектируемым анкерным опорам. Подкос на них (проект. анкерных опорах) в сторону сущ. промеж опоры - анкеруем эти 15 м?!?!?!. Мне еще по тех. условиям нужно разъединитель куда-то умудриться пристроить, получается даже два... 
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Декабря 2020 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

С двух сторон от промежуточной на расстоянии не более 15м ставите концевые.   Установить  1 дополнительную траверсу    УОП. Провода отпаек пропустить чрез УОП к анкерным опорам.
Подкосы к промежуточной опоре  ставить не нужно. 


Спасибо за ответ!
Итого: промежуточную опору не трогаю, на нее ставлю только одно УОП, через это УОП пускаю провода отпаек в две стороны к двум проектируемым анкерным опорам. Подкос на них (проект. анкерных опорах) в сторону сущ. промеж опоры - анкеруем эти 15 м?!?!?!. Мне еще по тех. условиям нужно разъединитель куда-то умудриться пристроить, получается даже два... 
Подкосы в сторону линии. 15м с минимальным тяжением.
Разъединители на концевые опоры.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Александр C
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Января 2021 года, 00:06
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите, ранее не сталкивался. Опора 10кВ (на фото), необходимо сделать ответвление, как можно реализовать?
IMG_20210109_103725.jpg
 
* IMG_20210109_103725.jpg
(2393.61 Кб, 2976x3968)  [скачать]  [загрузок: 188]
IMG_20210109_103918.jpg
 
* IMG_20210109_103918.jpg
(2319.07 Кб, 3968x2976)  [скачать]  [загрузок: 182]

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Deman
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Января 2021 года, 07:16
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите, ранее не сталкивался. Опора 10кВ (на фото), необходимо сделать ответвление, как можно реализовать?
Это опоры выполненные в габарите 35 кВ - двухцепные ж/б опоры ПБ35-2.1 типовик 3.407.1-164- Тут вариантов много - заменить на 2 одноцепные, уйти кабелем(тут немного геморно), заменить опору. Все зависит от бюджета и возможностей с отводом земли

? (Омск, Россия)
Александр C
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Января 2021 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

Это опоры выполненные в габарите 35 кВ - двухцепные ж/б опоры ПБ35-2.1 типовик 3.407.1-164- Тут вариантов много - заменить на 2 одноцепные, уйти кабелем(тут немного геморно), заменить опору. Все зависит от бюджета и возможностей с отводом земли
Спасибо за ответ.

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Января 2021 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите, ранее не сталкивался. Опора 10кВ (на фото), необходимо сделать ответвление, как можно реализовать?
Поставить рядом анкерную, закрепить на траверсах дополнительные изоляторы и спуститься на анкерную.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Александр C
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Января 2021 года, 17:39
(ссылка на это сообщение)

Поставить рядом анкерную, закрепить на траверсах дополнительные изоляторы и спуститься на анкерную.
Спасибо, если правильно понимаю то как-то так?
IMG_20210109_103918.jpg
 
* IMG_20210109_103918.jpg
(29.02 Кб, 794x1123)  [скачать]  [загрузок: 164]

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Января 2021 года, 18:04
(ссылка на это сообщение)

Поставить рядом анкерную, закрепить на траверсах дополнительные изоляторы и спуститься на анкерную.
Спасибо, если правильно понимаю то как-то так?
Да, так

? (Санкт-Петербург, Россия)
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Января 2021 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте хомут Х268 (3.407.1-164.1) и зажимы разъемные ответвительные прессуемые типа РОА, должно получится .

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Января 2021 года, 18:11
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте хомут Х268 (3.407.1-164.1) и зажимы разъемные ответвительные прессуемые типа РОА, должно получится .
А чем может помочь хомут?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 14 Января 2021 года, 07:17
(ссылка на это сообщение)

Ну как в типовом 3.407.-164 на опоре УБ 35-110 для организации ответвления используются эти хомуты.

----- добавлено 14 Января 2021 года, 07:18 -----


----- добавлено 14 Января 2021 года, 07:19 -----
Еще один лист со схемой не грузится почему то !
УБ35-110-11 ответвительная.png
 
* УБ35-110-11 ответвительная.png
(102.07 Кб, 1754x1240)  [скачать]  [загрузок: 135]
УБ35-110-11 ответвительная.png
 
* УБ35-110-11 ответвительная.png
(102.07 Кб, 1754x1240)  [скачать]  [загрузок: 43]

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: R 13
Сегодня в 02:07

Вчера в 15:44

Вчера в 15:27

Вчера в 11:26

автор: Opornik
Вчера в 10:49

23 Октября 2021 года, 14:04

22 Октября 2021 года, 17:30

автор: Dmitrij
20 Октября 2021 года, 21:47

20 Октября 2021 года, 16:20

автор: Pastor
20 Октября 2021 года, 15:20

автор: Марина
19 Октября 2021 года, 16:02

автор: Zve 1
19 Октября 2021 года, 13:19

автор: РоманC
19 Октября 2021 года, 11:49

автор: Привод
19 Октября 2021 года, 10:35

18 Октября 2021 года, 13:19

Последние 10 cообщений чата:
22 Октября 2021 года, 20:16
Вопрос медленной загрузки ресурса спустя месяцы, актуален.
Никак починить нельзя? Мож через прокси или впны ходить сюда.
Почините?
14 Сентября 2021 года, 00:05
Возможно в оранжевом блоке Личной информации нажать "Показать блок «Поиск»"
12 Сентября 2021 года, 08:08
Доброе утро. Подскажите - где на форуме окно "поиск"?
Спасибо.
09 Сентября 2021 года, 23:35
Здравствуйте. К сожалению есть проблема со скростью работы ресурса. В поиске решения.
08 Сентября 2021 года, 14:28
Грузится очень медленно, да. Но это мы с вами, наверное, где-то далеко)
07 Сентября 2021 года, 21:39
Здравствуйте. Давненько не заглядывал я на проектант. Что-то сегодня сайт тормозит страшно. Или мне кажется?
 
11 Августа 2021 года, 22:09
Здравствуйте. Необходимо воспользоваться ссылкой "Уведомить Санитаров форумов", находится внизу каждого сообщения. И описать что именно не так и как нужно.
06 Августа 2021 года, 08:20
Подскажите пжста, как можно изменить название темы?
24 Июля 2021 года, 15:37
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
24 Июля 2021 года, 15:29
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 245, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: R 13
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines