beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287844
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Освещение в детской поликлинике. Места установки светильников аварийного освещения

Количество просмотров - 1836
(ссылка на эту тему)
Panacota
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Ноября 2020 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где нужно предусмотреть аварийное освещение для медицинского учреждения? Если конкретно, то детская поликлиника.

----- добавлено 24 Ноября 2020 года, 15:41 -----

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где нужно предусмотреть аварийное освещение для медицинского учреждения? Если конкретно, то детская поликлиника.


Где нужно нашла в СП 439.1325800.2018 Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения, но там ничего не сказано про кабинеты

Инженер по электроснабжению (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Ноября 2020 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

Значит и не надо в кабинетах

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Ноября 2020 года, 19:46
(ссылка на это сообщение)

для применения светильников аварийного освещения нужно обязательно исходить из их деления на виды.
некоторые кабинеты (физиотерапевтические, операционные-перевязочные, рентген, ЭКГ, процедурные, стоматологов, любого детского врача и т.п.) нужно рассматривать аварийное освещение для продолжения работы (резервное) или её безопасного завершения (освещение зон повышенной опасности).

остальное - по путям эвакуации, антипаническое, знаки путей эвакуации, и пр. по СП 439.1325800.2018 у вас будет тоже.
x021.jpg
 
* x021.jpg
(14.55 Кб, 464x227)  [скачать]  [загрузок: 594]

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Ноября 2020 года, 19:55
(ссылка на это сообщение)

Соответственно, в медицинском учреждении освещением безопасности ( резервным ) должны быть
обеспечены следующие помещения и места:
- помещения гр.2 - 50% светильников общего освещения;
- хирургические светильники;
- помещения гр.1 – минимум один светильник (приемный покой, перевязочные, лаборатории срочного
анализа и т.д.);
- помещение ГРЩ и щитовые;
- ИТП и диспетчерские;
- посты дежурных медсестер;
- серверные и узлы связи;
- пост охраны и гардеробная;
- помещения хранения баллонов со сжиженным газом;
- аптечные пункты;
- помещения приготовления пищи;
- помещение электрогенераторной.
Это из представленных на сайте рекомендаций
https://www.proektant.ru/catalog/drugoe-139/rekomendacii-po-proektirovaniu-elektroustanovok-i-elektrosnabzeniya-medicinskih-/

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Ноября 2020 года, 20:01
(ссылка на это сообщение)

автор начала тему с уточнения
Если конкретно, то детская поликлиника.


многое из предложенного ей просто не нужно ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Ноября 2020 года, 23:24
(ссылка на это сообщение)

СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования
7.7.2.1.2. Аварийное (резервное и эвакуационное) освещение должно соответствовать требованиям СП 52.13330.
Резервное освещение (для продолжения работ) следует устраивать в операционных блоках, реанимационных, родовых отделениях, перевязочных, манипуляционных, процедурных, приемных отделениях, лабораториях срочных анализов, на постах дежурных медицинских сестер; в помещениях оперативной части, хранения ящиков выездных бригад, аптечных комнатах станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи; в помещениях диспетчерских, операторских, в узлах связи, электрощитовых, дежурных пожарных постах, на постах постоянной охраны; в гардеробах в вестибюлях, в машинных отделениях лифтов, а также в тепловых пунктах и насосных, в помещениях для хранения опасных веществ (кислот, ядохимикатов, дезинфицирующих средств, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, баллонов со сжиженными газами, радиоактивных веществ и т.п.).
Аварийное эвакуационное освещение предусматривается в коридорах, основных проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей; в помещениях физиотерапии, душевых, залов грязелечения, ванных комнат и раздевальных отделений восстановительного лечения, а также в конференц-залах и аудиториях.
Также см. пункты 7.7.1.2.2, 7.7.1.2.2 указанного СП

? (Москва, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Ноября 2020 года, 00:47
(ссылка на это сообщение)

СП 439.1325800.2018 Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения

Опасный этот СП.
Обратите внимание, что в электрощитовой медучреждения у вас должно быть:
- рабочее освещение - СП 52.13330.2016 п.7.1.2
- резервное освещение - СП 256.1325800.2016 п.5.1.2
- эвакуационное освещение (освещение зон повышенной опасности) - СП 439.1325800.2018 таб.9.1 п.9.5

? (Петрозаводск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Ноября 2020 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

Evdbor


автор начала тему с уточнения
Если конкретно, то детская поликлиника.


многое из предложенного ей просто не нужно ...



Обратите внимание, что в электрощитовой медучреждения у вас должно быть:
- рабочее освещение - СП 52.13330.2016 п.7.1.2
- резервное освещение - СП 256.1325800.2016 п.5.1.2
- эвакуационное освещение (освещение зон повышенной опасности) - СП 439.1325800.2018 таб.9.1 п.9.5

аварийное освещение в электрощитовой было всегда, как его не назови

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Ноября 2020 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

многое из предложенного ей просто не нужно ...
Согласен, однако, СП 158.13330.2014 распространяется и на поликлиники. См. пункты 3.1, 4.1,  6.1.4 и т.д.

? (Москва, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Ноября 2020 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

аварийное освещение в электрощитовой было всегда, как его не назови

Вот именно в названии кроется одна важность:
- резервное освещение 30% освещенности
- освещение зон повышенной опасности 10% освещенности
а еще подключение этих видов освещения принципиально разное - резервное, это просто первая категория надежности и кабель обычный, а для ЗПО это уже эвакуационное (ОКЛ, ППУ)
По какому пути идти?

? (Петрозаводск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Ноября 2020 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

следует устраивать в операционных блоках, реанимационных, родовых отделениях, ...  приемных отделениях, ... на постах дежурных медицинских сестер; в помещениях оперативной части, хранения ящиков выездных бригад, аптечных комнатах станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи; в помещениях диспетчерских, операторских, в узлах связи, ... баллонов со сжиженными газами, радиоактивных веществ и т.п.).


это вы предложили для поликлиник ?


Вот именно в названии кроется одна важность:
- резервное освещение 30% освещенности
- освещение зон повышенной опасности 10% освещенности
а еще подключение этих видов освещения принципиально разное - резервное, это просто первая категория надежности и кабель обычный, а для ЗПО это уже эвакуационное (ОКЛ, ППУ)

электрощитовые по объему не большие и из 3-4 светильников 1-2 аварийный как и раньше, просто нужно проверить количество.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Ноября 2020 года, 17:49
(ссылка на это сообщение)

это вы предложили для поликлиник ?
Только для тех помещений, которые в поликлинике имеются.
Аварийное эвакуационное освещение предусматривается в коридорах, основных проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей; в помещениях физиотерапии, душевых, залов грязелечения, ванных комнат и раздевальных отделений восстановительного лечения, а также в конференц-залах и аудиториях

? (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Ноября 2020 года, 19:49
(ссылка на это сообщение)

душевых, залов грязелечения, ванных комнат и раздевальных отделений восстановительного лечения, а также в конференц-залах и аудиториях

и это в детской поликлинике ?

вы не обижайтесь, от нас ведь ждут советов, а не только цитат из нормодокументов

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Ноября 2020 года, 21:13
(ссылка на это сообщение)

вы не обижайтесь, от нас ведь ждут советов, а не только цитат из нормодокументов
Я не обижаюсь. При экспертизе проекта поликлиники будет проверяться соответствии СП158.
Берем указанный СП и выполняем АО для помещений поликлиники в нем указанных плюс еще выполняем требования СП52, СП256 и СП459 в части АО.

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Alex2214
Сегодня в 07:21

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 676, пользователей - 11