Сообщение #1 : 24 Ноября 2020 года, 03:45
(ссылка на это сообщение)

Всем привет!
Проектирую пекарню. Она представляет собой одно единое помещение размером 5х12, в котором расположено абсолютно все оборудование, силосы, печи, холодильники, и в нем же происходит весь технологический процесс.
Соответственно, все помещение является зоной В-IIа.
 Как выполняется в данном случае защита от статики?

? (Ростов-на-Дону, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Ноября 2020 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Как выполняется в данном случае защита от статики?
Обычно хватает мероприятий по применению ОСУП  и ДСУП

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Ноября 2020 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

Согласно ВНТП 02—92:
5.9.15. Защите от статического электричества подлежат металлические бункера склада бестарного хранения муки, производственные бункера, трубопроводы муки и сжатого воздуха, другое оборудование, на котором могут накапливаться электрические заряды.
Защита должна выполняться присоединением оборудования, трубопроводов к заземляющему устройству электрооборудования в соответствии с «Правилами защиты от статического электричества
производств химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности»
.
В качестве заземлителей для целей защитного заземления, молниезащиты и защиты от статических зарядов необходимо использовать железобетонные конструкции здайий и сооружений.
Сооружение искусственных очагов заземления должно быть обосновано.

Talya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Ноября 2020 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

Согласно ВНТП 02—92:
5.9.15. Защите от статического электричества подлежат металлические бункера склада бестарного хранения муки, производственные бункера, трубопроводы муки и сжатого воздуха, другое оборудование, на котором могут накапливаться электрические заряды.
Защита должна выполняться присоединением оборудования, трубопроводов к заземляющему устройству электрооборудования в соответствии с «Правилами защиты от статического электричества
производств химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности»
.
В качестве заземлителей для целей защитного заземления, молниезащиты и защиты от статических зарядов необходимо использовать железобетонные конструкции здайий и сооружений.
Сооружение искусственных очагов заземления должно быть обосновано.



Да, вот у меня вопрос как раз и возник после прочтения этого документа.
Правила защиты тоже прочитала.
Вот интересует как раз, как именно физически это овыглядит?

? (Ростов-на-Дону, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Ноября 2020 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Да, вот у меня вопрос как раз и возник после прочтения этого документа.
Правила защиты тоже прочитала.
Вот интересует как раз, как именно физически это овыглядит?
Проектируемый Вами объект не является чем-то уникальным и должен проектироваться согласно ПУЭ глава 1.7 и 7.3 (п. 7.3.132-141)

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Talya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Ноября 2020 года, 01:21
(ссылка на это сообщение)

Да, вот у меня вопрос как раз и возник после прочтения этого документа.
Правила защиты тоже прочитала.
Вот интересует как раз, как именно физически это овыглядит?
Проектируемый Вами объект не является чем-то уникальным и должен проектироваться согласно ПУЭ глава 1.7 и 7.3 (п. 7.3.132-141)

ПУЭ - само собой.
Но для проектирования пекарен есть еще документ, кроме ПУЭ - ВНТП02-2. Как раз в этом документе и есть указание на выполнение защиты от статики согласно правилам защиты от статического электричества
производств химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, там это четко сказано.
В том-то вопрос и состоит, как физически на примерах выглядит эта защита, я просто никогда с этим не сталкивалась

? (Ростов-на-Дону, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Ноября 2020 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

В том-то вопрос и состоит, как физически на примерах выглядит эта защита, я просто никогда с этим не сталкивалась
По приведенным Вами нормам, сделал вывод, что со статическим электричеством должны бороться не только электрики, но и технологи сантехники, киповцы и др. Электрики, обычно, обеспечивают непрерывность соединений корпусов,кожухов, трубопроводов и т.п. (тех мест, где возможно скапливание зарядов)  и заземление всего этого.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Talya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Ноября 2020 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое за ответы!!!!

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 12:13

автор: Pglubokov
09 Апреля 2021 года, 19:51

автор: Privodnik
09 Апреля 2021 года, 19:35

автор: Beroes Group
09 Апреля 2021 года, 19:25

автор: Привод
09 Апреля 2021 года, 15:09

автор: Evdbor
09 Апреля 2021 года, 11:16

автор: ПТЗ
08 Апреля 2021 года, 22:20

автор: Старинфо
08 Апреля 2021 года, 13:23

08 Апреля 2021 года, 10:16

автор: R 13
08 Апреля 2021 года, 09:52

автор: Максим R
08 Апреля 2021 года, 02:47

автор: Zve 1
07 Апреля 2021 года, 14:36

автор: Nikee
04 Апреля 2021 года, 20:56

автор: Andrey Sleptsov
02 Апреля 2021 года, 17:08

02 Апреля 2021 года, 13:34

Последние 10 cообщений чата:
18 Марта 2021 года, 16:55
Совсем скоро будет ровно 10 лет как я зарегистрировалась на этом форуме! Медальки юбилярам не полагаются?)))
11 Марта 2021 года, 22:12
Все проблемы с доступом к ресурсу были решены до 8 марта путем перехода на другой хостинг.
28 Февраля 2021 года, 23:41
У ряда операторов Internet периодически возникают проблемы с доступом к форумам. Можно решить включением VPN, например в браузере Opera. Ищем решение
22 Февраля 2021 года, 09:37
С 22.02.2021 был выполнен переезд форумов на новый хостинг. О проблемах в работе просьба сообщать в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,49723.0.html
13 Января 2021 года, 12:02
С Новым годом! С Рождеством! Со Старым Новым Годом!
06 Января 2021 года, 11:18
Коллеги и Друзья!
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
03 Января 2021 года, 10:20
Коллеги, с наступившим Новым годом! Успехов на работе и счастья дома!
31 Декабря 2020 года, 21:52
Всех с наступающим Новым годом!!! Пусть все неприятное останется в уходящем 2020 году, а новый год подарит больше поводов для радости!!!
06 Декабря 2020 года, 22:51
 6 декабря / 6 грудня.
День Вооруженных Сил Украины (укр. «День Збройних Сил України»).
С праздником, Украина!! https://wdco.ru/24a6s
05 Декабря 2020 года, 10:58
Марго, потеряла твой номер телефона, если ты тут с Днём рождения!  [привет]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 178, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Sergey-k-pkbdgts, Сергей Л. П.
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines

джокер вин тиви