Сообщение #1 : 13 Ноября 2020 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Подскажите, вдруг кто знает как защищаются резервуары со светлыми нефтепродуктами. РГС.
В СП5 не написано, в СП по нефтебазам только ручные извещатели. А мне кажется, что должна быть и автоматика.
Есть всякие древние СП типа СП 21-104-98 "Проектирование систем противопожарной защиты резервуарных парков " но они до ФЗ 123.
СП на сами резервуары?
Где посмотреть, подскажите пожалуйста.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Ноября 2020 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

Внутрь самих резервуаров часто ставят тепловые датчики. А вот где это написано, вопрос конечно интересный

----- добавлено 13 Ноября 2020 года, 17:02 -----
ОАО "ВНИПИнефть"
Пожаротушение на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях
Т-ТБ-02-2002г.
п.2.3.1
Пожарные извещатели на резервуарах рекомендуется устанавливать:
- на резервуарах со стационарной крышей и со стационарной крышей (с пантоном) - на боковой стенке рядом с пенообразующими устройствами на одной отметке при подаче пены на слой нефтежидкостей и равномерно по периметру резервуара (число соответствует количеству врезок в резервуар) но не менее 2-х - при подачи пены под слой нефти и нефтепродукта;
- на резервуарах с плавающей крышей - на общей конструкции с пеногенераторами или равномерно по периметру на расстоянии не более 25 м.

----- добавлено 13 Ноября 2020 года, 17:04 -----
Нашел еще такую штуку
https://eridan.ru/rekomendacii_po_primeneniu_rezervyarnih_izveshatelei_vo_vzrivoopasnih_zonah_klassa__0_

----- добавлено 13 Ноября 2020 года, 17:06 -----
И такую
https://www.specpribor.ru/poddergka/statyi/vybor_pozharnyh_izvewatelej_dlya_kontrolya_rezervuarov_s_goryuchimi_zhidkostyami/

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Ноября 2020 года, 17:08
(ссылка на это сообщение)

Отличная ссылка, спасибо!

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Ноября 2020 года, 17:20
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, вдруг кто знает как защищаются резервуары со светлыми нефтепродуктами. РГС.

Это говорит о том, что резервуары у Вас горизонтальные стальные?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Ноября 2020 года, 17:28
(ссылка на это сообщение)

Да, 25 и 75 кубов.
И еще, есть 2 топливо раздаточные колонки под крышей, просто колонки.
Их надо защищать АУПС?
Целый день копаюсь, так ничего и не нашел.
Неужели кроме ручников ничего не нужно?

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Ноября 2020 года, 20:30
(ссылка на это сообщение)

Так у Вас АЗС? А в СП-156 смотрели?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Ноября 2020 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

нет, просто ТРК под навесом
в СП-156 там вообще ни слова про это нет, там про огнетушители всякие

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Ноября 2020 года, 18:04
(ссылка на это сообщение)

ТРК под навесом стоят и ни кого не заправляют!?! Видимо все же Вы заправляете свои машины? Тогда это топливозаправочный пункт предприятия и требования к нему в СП-156 и НПБ-111. А раз про это там и слова нет, значит это и не надо...

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
Сегодня в 12:17

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 343, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Mclaud 72, Eric
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines