АУПТ покрасочно-сушильной камеры для автомобилей. Газовое или порошковое?

Количество просмотров - 2307
(ссылка на эту тему)
Андрей Афанасьев
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Октября 2020 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Хотелось бы услышать советы по поводу оборудования камеры покраски и сушки автомобилей системой АУПТ, а также обязательность (или необязательность) оборудования системой АУПТ помещения в котором размещается эта камера.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Октября 2020 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

Вам надо в первую очередь изучить этот документ
https://takir.ru/wp-content/uploads//2020/09/sp_perechen_sps_aupt_prikaz_mchs_rossii_-_539_ot_2_0_07_2020-2.pdf
вступающий в силу с марта 2021 года

----- добавлено 30 Октября 2020 года, 17:08 -----
Окрасочные камеры с применением ЛВЖ и ГЖ
Сушильные камеры (кроме камер с влажностью внутреннего воздуха свыше 60% при температуре свыше 24 °С)
Помещения для обслуживания автомобилей По «СП 364.1311500.2018. Свод правил. Здания и сооружения для
обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности»


----- добавлено 30 Октября 2020 года, 17:11 -----
7.2.2 Автоматическим пожаротушением должны быть оборудованы складские помещения для хранения автомобильных шин, смазочных материалов площадью 200 мСП 364.1311500.2018 Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности и более.
Вобщем пока не видно оснований для АУПТ, а камеры промышленного производства должны оборудоваться АУПТ прямо на заводе

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Андрей Афанасьев
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Ноября 2020 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, что порекомендовали изучить (а то как-то поверхностно смотрел на этот документ, проектировал очевидные помещения), на данный момент ещё СП5 (приложение А), хотя это сути не меняет. Ничего нового в отношении сушильной камеры. Я тоже так думал, что раз сушильные камеры выпускаются на заводе и по СП5, независимо от типа, должны оборудоваться АУПТ, то они должны уже в комплектной поставе, включать в себя это оборудование. Но, полазив по Интернету и заглянув на сайты производителей, не обнаружил нигде упоминания на АУПТ.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Андрей Афанасьев
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Ноября 2020 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

По-большому счету, меня больше интересует (Г)ОТВ. Хотя я больше склоняюсь к ГОТВ, как к более эффективному и безвредному (для технологического процесса). Да цена побольше, но и ущерб (в случае срабатывания) существенно ниже. С оборудованием вроде определился С2000-АСПТ (оборудование АПС строится на Болиде), модули МИП (или им подобные), линейные тепловые извещатели. Если кто-то аргументирует другое решение, с огромной благодарностью выслушаю. Поскольку одна голова хорошо, а когда много еще лучше...

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Ноября 2020 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

Газовое конечно лучше

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alextal
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Декабря 2020 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

Газовое конечно лучше

Так Андрей Афанасьев и собирается делать газовое тушение (
я больше склоняюсь к ГОТВ
).
Это запуск системы пожаротушения он собирается организовать от линейных тепловых на МИП.
Решение  хорошее. Единственное - достаточно дорогое... Но если Заказчик не против...
Только обратите внимание на параметр негерметичности для защищаемого помещения...
Запрещается применение установок:
а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы генераторов;
б) помещениях с большим количеством людей (50 человек и более).

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
Сегодня в 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 530, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Холоденин Алексей, Вадик, Beroes Group, Валерий Николаев, Коты
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines