Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19657
ТочкаВсего тем - 28557
ТочкаВсего сообщений - 270450
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Устройства защитного отключения. УЗО как защита от токов короткого замыкания

Количество просмотров - 331
(ссылка на эту тему)
Сурен
*
Участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #1 : 29 Октября 2020 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, Коллеги!
Отключает ли УЗО ток однофазного КЗ.
Спасибо !

Инженер-электрик, проектировщик (Ереван, Армения)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Октября 2020 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, Коллеги!
Отключает ли УЗО ток  однофазного КЗ
Спасибо !
Если КЗ пошло на заземленную часть, то - да. Если КЗ фаза - ноль, то - нет. 

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Сурен
*
Участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 29 Октября 2020 года, 17:23
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!
Еще вопрос, почему у УЗО не регламентируетс ток отключения как у автоматов ( 6кА,10кА,25кА)

Инженер-электрик, проектировщик (Ереван, Армения)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Октября 2020 года, 17:34
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!
Еще вопрос, почему у УЗО не регламентируетс ток отключения как у автоматов ( 6кА,10кА,25кА)
Потому что УЗО не предназначено отключать сверхтоки КЗ, для этого ставится автомат. УЗО отключает линию при утечке на землю (10 -30- 100 мА). Почитайте устройство, работу и выбор УЗО.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Сурен
*
Участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 29 Октября 2020 года, 21:06
(ссылка на это сообщение)

Да, я понимаю, но в случае КЗ на заземленной линии, где установлено УЗО, ток КЗ пойдет и через УЗО и как Вы сказали УЗО отключит аврийный участок. А как быть в таком случае с прохождением сверхтока через УЗО, ведь время срабатывания УЗО может быть намного меньше времени отключения автомата.

Инженер-электрик, проектировщик (Ереван, Армения)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Октября 2020 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

Да, я понимаю, но в случае КЗ на заземленной линии, где установлено УЗО, ток КЗ пойдет и через УЗО и как Вы сказали УЗО отключит аврийный участок. А как быть в таком случае с прохождением сверхтока через УЗО, ведь время срабатывания УЗО может быть намного меньше времени отключения автомата.
В данной ситуации сверхтока не будет, УЗО отключится при миллиамперном токе утечки. Но, если КЗ комбинированное, фаза-ноль и часть на землю, то контакты УЗО могут пострадать, поэтому рекомендуют брать УЗО на ступень выше. Или диффавтомат.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 30 Октября 2020 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

контакты УЗО могут пострадать
немного не так,
есть аппараты - УЗО (ДИФ) и автомат с ДИФ (в одном изделии), применять чаще всего нужно одно изделие, а не два.
и все контакты модульных аппаратов серии рассчитаны на максимальный отключающий ток, предусмотренный для всей серии.
кроме того этот ток для отдельных серий, может быть из списка - 4,5 кА - 6 кА - 10 кА - 16 кА - 25 кА - 36 кА - 50 кА (для некоторых отечественных аппаратов 4,5 кА - 6 кА).
этот ток можно назвать коммутационной стойкостью аппарата.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Сурен
*
Участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 31 Октября 2020 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

С дифавтоматом все ясно и понятно, но с самим УЗО все-таки немного сомнительно.
Спасибо.

Инженер-электрик, проектировщик (Ереван, Армения)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 31 Октября 2020 года, 17:46
(ссылка на это сообщение)

С дифавтоматом все ясно и понятно, но с самим УЗО все-таки немного сомнительно.
это вопрос терминологии и наименования аппаратов изготовителями.
1. УЗО - устройство защитного отключения, так оно называется во многих нормативах
2. дифференциальный выключатель - это тоже УЗО, просто названо правильно, по принципу действия.
3. дифавтомат - это в одном аппарате УЗО (или ДИФ) + автомат.

многие изготовители аппарат УЗО называют по-разному - УЗО, ДИФ, ВД и пр.
а аппарат - (автомат+дифвыключатель) однозначно правильно - дифавтомат - АВДТ, АД, DA и пр.

поэтому если имеете в виду не просто УЗО (в общем смысле), то указывайте лучше конкретный аппарат.
добавлю, что применять в большинстве случаев лучше один аппарат - дифавтомат, а остальное применяется в редких случаях.
именно это и предусмотрено нормативами.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Barmaley
Сегодня в 14:13

автор: kun_serhio
Сегодня в 13:52

автор: Максим R
Сегодня в 13:50

автор: kun_serhio
Сегодня в 13:47

Сегодня в 12:58

автор: doctorRaz
Сегодня в 12:45

автор: Нович_ОК
Сегодня в 10:49

автор: Andr 90
Вчера в 19:39

автор: Ogurcofff
Вчера в 14:39

автор: doctorRaz
Вчера в 13:42

автор: Evdbor
25 Ноября 2020 года, 21:13

автор: Ingener 523
25 Ноября 2020 года, 18:20

автор: doctorRaz
25 Ноября 2020 года, 17:08

автор: Talya
25 Ноября 2020 года, 11:44

автор: Vlb
25 Ноября 2020 года, 11:00

Последние 10 cообщений чата:
15 Октября 2020 года, 10:57
не могу найти здесь обстоятельный форум проектировщиков строительной части проектов на тему проектирования по еврокодам
22 Сентября 2020 года, 12:46
Цитата
помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
- для этого есть готовые шкафы, посмотрите я NED
21 Августа 2020 года, 19:08
Здравствуйте помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 965, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
Samsony 1, Ews 52, Zve 1, Agizer, Jordaned, Просто электрик, РоманC, Sergey-k-pkbdgts, Ingener 523, Старинфо, Trust Me, Адексей 1, kun_serhio, Маргаритa, Vladislav MY, Сурен
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines