Заземление в многоэтажном жилом доме. Сечение арматуры в свайном железобетонном фундаменте

Количество просмотров - 1049
(ссылка на эту тему)
Art 123
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Сентября 2020 года, 23:01
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Ситуация следующая: есть многоэтажный жилой дом, заземления дома осуществляется за счет свайного железобетонного фундамента (арматура в плите ростверка по контуру объединена, к контуру прикреплены арматура части свай, в ГЗШ ГРЩ дома предусматривается по два выпуска арматуры (диаметр 16, сечение 200 мм2)). У ГРЩ два взаиморезервируемые ввода 3хАВВГнг-LS (5х185) мм2.
Получается, что эти выпуски арматуры из фундамента к ГЗШ являются заземляющими проводниками? И соответственно их сечение нужно подбирать по ПУЭ?
Питающий кабель – 3х185=555 (алюминий).
По ПУЭ, то половина фазного = 277,5. В пересчете на сталь = 1435,3.
Следовательно, арматура 16 уже не проходит, или что-то неправильно понимаю?

Странно, что если бы было 6 питающих кабелей такого сечения (или еще больше), то в пересчете на сталь вообще получается огромная цифра..
Что-то не так в этой логике, помогите, пожалуйста, разобраться в чем ошибка?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Сентября 2020 года, 03:24
(ссылка на это сообщение)

Что-то не так в этой логике, помогите, пожалуйста, разобраться в чем ошибка?

Все не так! Читайте главу 1.7  ПУЭ. Величина повторного заземления на вводе в здание не регламентируется. Пятижильные кабели ввода тоже перебор и деньги на ветер. Хотя, нарушений нет, но есть неправильный выбор ведущий к лишним затратам, что тоже не соответствует критериям проектирования

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Art 123
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Сентября 2020 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)


Что-то не так в этой логике, помогите, пожалуйста, разобраться в чем ошибка?

Все не так! Читайте главу 1.7  ПУЭ. Величина повторного заземления на вводе в здание не регламентируется. Пятижильные кабели ввода тоже перебор и деньги на ветер. Хотя, нарушений нет, но есть неправильный выбор ведущий к лишним затратам, что тоже не соответствует критериям проектирования

Так речь не о величине повторного заземления...

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Сентября 2020 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

Получается, что эти выпуски арматуры из фундамента к ГЗШ являются заземляющими проводниками? И соответственно их сечение нужно подбирать по ПУЭ?
Питающий кабель – 3х185=555 (алюминий).
По ПУЭ, то половина фазного = 277,5. В пересчете на сталь = 1435,3.
Следовательно, арматура 16 уже не проходит, или что-то неправильно понимаю?

А этот пункт вам не подходит?
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.

Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Сентября 2020 года, 21:50
(ссылка на это сообщение)

Пятижильные кабели ввода тоже перебор и деньги на ветер.

Если у вас система TN-S то объединить PE и N уже не получится надо брать пятижилку по любому.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Zve 1
Сегодня в 23:13

автор: 7777
Сегодня в 20:22

автор: Mclaud 72
Сегодня в 09:52

автор: Виталина
Вчера в 23:12

автор: Наталия26
Вчера в 15:37

автор: Sasha84_BAV
Вчера в 14:32

автор: Dizel 2012
Вчера в 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 420, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Mclaud 72, Валерий Николаев, Александр 156, VadGKorn, Zve 1, Electrik 1998, Олег Зрайченко, Beroes Group, Андрей11, World of PUMPS
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines