beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21926
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287841
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение детского садика. Расчёт мощности нагрузки по месячному энергопотреблению

Количество просмотров - 1840
(ссылка на эту тему)
Lifad
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Августа 2020 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Есть объект, а точнее группа объектов (детских садов), на котором планируется установка посудомоечных машин. Заказчик хочет понимать уложится ли он при подключении новой нагрузки в выданный лимит мощности предоставляемый энергоснабжающей организацией. Из исходных данных есть: мощность ​ новой подключаемой нагрузки; Мощность выданная объекту согласно акту балансовой принадлежности; Квитанции за оплату электроэнергии по объектам за месяц. (возьмём за пример 5380 кВт*ч) Как посчитать эээ..."текущую" потребляемую мощность объекта?
Мои соображения по этому поводу следующие: (исправьте если где-то не прав или что-то не учёл)
По сути надо перевести киловатчасы в киловаты т.е. разделить кВт*ч на количество часов. Вопрос первый - на сколько часов делить?
Учитывая, что детский сад работает только по будням, с ​ 7 до 19 часов получается за месяц 22 дня по 12 часов в ​ день. Но на протяжении 12 часов нагрузка у нас не постоянно максимальная. Есть смысл принять во внимание суточный график нагрузок, найти который на просторах интернета оказалось проблемой (по крайней мере для конкретного типа объекта). Был взят график школы с электрофицированным пищеблоком по сути характер нагрузки должен быть похожим. Рис. б
График нагрузки.gif
 
* График нагрузки.gif
(154.2 Кб, 554x497)  [скачать]  [загрузок: 573]

Источник так и не нашёл. Однако добавил 20% с 7 до 8%; 20% 17 до 18; ​ 10% с 18 до 19. Иии.. вот ту я и завис. Что дальше с этим графиком делать в итоге?   Заранее спасибо.

Инженер-электрик (Петропа́вловск-Камча́тский, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 24 Августа 2020 года, 03:53
(ссылка на это сообщение)

Вопрос первый - на сколько часов делить?
Учитывая, что детский сад работает только по будням, с ​ 7 до 19 часов получается за месяц 22 дня по 12 часов в ​ день. Но на протяжении 12 часов нагрузка у нас не постоянно максимальная.
ну так то та  на сколько часов делить имеет значение  так как от этого и зависит то значение мощности что вы получите...это как в вопросе что зная площадь прямоугольника  нужно определить длины его сторон.....задавая длину сторон от   "не равного 0" до "бесконечности" автоматически получаем  такое же количество значений другой стороны, чье произведение даст нам всю туже площадь


Что дальше с этим графиком делать в итоге?
....но тут как я понимаю проблема что значение потребление реальное, а график теоретический, если есть раальный график то на основе его можно всякое рассчитать, всякие параметры вывести расчетные
https://kubsau.ru/upload/iblock/9c8/9c84fdd278d8a5fe88fff572e33f466a.pdf



Добрый день. Есть объект, а точнее группа объектов (детских садов), на котором планируется установка посудомоечных машин. Заказчик хочет понимать уложится ли он при подключении новой нагрузки в выданный лимит мощности предоставляемый энергоснабжающей организацией.

берете тех условия на присоединение , смотрите максимально разрешенную мощность
делает перерасчет мощности  с новыми потребителями
сравниваете

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Августа 2020 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)

Квитанции за оплату электроэнергии по объектам за месяц. (возьмём за пример 5380 кВт*ч) Как посчитать эээ..."текущую" потребляемую мощность объекта?

Зачем такие сложности. Расчёт по справки потребляемой мощности используют тогда, когда неизвестна выделенная мощность объекта.
А когда выделенная мощность объекта известна, достаточно замерить нагрузку в часы максимума и всё будет понятно. Учесть что садик по ночам не работает. Уверен что дополнительная нагрузка  ( установка посудомоечных машин) большой роли не сыграет.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Августа 2020 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

Основная трудность таких расчетов в том, что реальные нагрузки объекта определить невозможно по показаниям счетчиков.
Реальная нагрузка намного ниже пиковых расчетных параметров при создании проекта садика.
Это потому, что пиковая нагрузка нигде не фиксируется, а потому показания приборов и счетчиков далеки от пиковой нагрузки, заложенной в проекте.
Для уточнения нагрузки допустимой для объекта надо знать и сечение кабеля для перепроверки допустимой мощности.
Как вариант можно сравнить данные по электроприемникам в проекте, ранее выпущенном, и нагрузки существующие сегодня и предполагаемые к подключению.
Далее пересчитать все это по современным нормам с учетом всех коэффициентов, заложенных в методику расчетов по СП 256.1325800.2016, и тогда получится реальная нагрузка и допустимая для существующих кабелей.

Всё остальное - "гадание на кофейной гуще" и непредсказуемая каша в расчетах, когда можно просто спалить существующие кабели, если неправильно выбрать их защиту.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Августа 2020 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Каково количество и мощность планируемых посудомоечных машин? Какова разрешенная мощность по ТУ?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Августа 2020 года, 21:26
(ссылка на это сообщение)

Уверен что дополнительная нагрузка  ( установка посудомоечных машин) большой роли не сыграет.

есть модели от 5 до 15 кВт.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Lifad
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Августа 2020 года, 22:59
(ссылка на это сообщение)


Квитанции за оплату электроэнергии по объектам за месяц. (возьмём за пример 5380 кВт*ч) Как посчитать эээ..."текущую" потребляемую мощность объекта?

Зачем такие сложности. Расчёт по справки потребляемой мощности используют тогда, когда неизвестна выделенная мощность объекта.
А когда выделенная мощность объекта известна, достаточно замерить нагрузку в часы максимума и всё будет понятно. Учесть что садик по ночам не работает. Уверен что дополнительная нагрузка  ( установка посудомоечных машин) большой роли не сыграет.


Ну тут вопрос спорный что проще, а что нет. Вывести формулу и расчитать или выехать человеку с инструментом которого нет, и произвести замеры на 10 ти объектах. Да объектов 10. Конечно этот вариант предпочтительней, но имеем то,, что имеем.

Каково количество и мощность планируемых посудомоечных машин? Какова разрешенная мощность по ТУ?

10 объектов разное количество посудомоек от от 3 до 8 мощностью 2,15 кВт.

Основная трудность таких расчетов в том, что реальные нагрузки объекта определить невозможно по показаниям счетчиков.
Реальная нагрузка намного ниже пиковых расчетных параметров при создании проекта садика.
Это потому, что пиковая нагрузка нигде не фиксируется, а потому показания приборов и счетчиков далеки от пиковой нагрузки, заложенной в проекте.
Для уточнения нагрузки допустимой для объекта надо знать и сечение кабеля для перепроверки допустимой мощности.
Как вариант можно сравнить данные по электроприемникам в проекте, ранее выпущенном, и нагрузки существующие сегодня и предполагаемые к подключению.
Далее пересчитать все это по современным нормам с учетом всех коэффициентов, заложенных в методику расчетов по СП 256.1325800.2016, и тогда получится реальная нагрузка и допустимая для существующих кабелей.

Всё остальное - "гадание на кофейной гуще" и непредсказуемая каша в расчетах, когда можно просто спалить существующие кабели, если неправильно выбрать их защиту.

Сады строились давно проекты утеряны. По ТУ диапазоны мощности выдаваемые энергоснабжающей организацией от 81 до 122 квт. при этом сады идентичны по планировке а соответственно и нагрузка  +- одинаковая.  И питающие кабели везде с запасом 3х120.

Вычисления я все таки произвёл. Конечно приблизительные получились.  Предложу альтернативу с замером, если честно даже интересно насколько реальный результат будет отличаться от расчётного.

----- добавлено 27 Августа 2020 года, 22:59 -----
Всем спасибо, за участие.

Инженер-электрик (Петропа́вловск-Камча́тский, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Alex2214
Сегодня в 16:12

автор: Alex2214
Сегодня в 12:13

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 871, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Alex2214, Максим R, Наталья1698, Галкинс, Alltta, Posetitel, Neverlock, РоманC, Wespe, Душный, Перельман, Mav, Александр 156
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines