Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19725
ТочкаВсего тем - 31222
ТочкаВсего сообщений - 271490
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Защита трансформатора от перегрузки. Подключение щита тепловой защиты к ячейкам RM6

Количество просмотров - 708
(ссылка на эту тему)
Andrey 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Августа 2020 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, мне нужно подключить щит ЩТЗ чтобы при перегрузке трансформатора отключался трансформатор, по высокой стороне у меня стоит RM6, в качестве релейной защиты на ячейка трансформатора VIP400, может быть есть у кого схемы подключения всего этого дела, куда к чему, каким кабелем...?
Прикладываю схему, нашел в интернете, по подключению ЩТЗ, но не пойму что в такое у RM6 22 и 23 катушки электромагнита отключения ячейки D RM6 (схему прикладываю).  
Есть у меня подозрение что с этим подбором оборудования все это работать не будет и нужен какой-то дополнительный расцепитель докупать, в сам VIP400 подключить некуда, к VIP400 идет расцепитель mitop, но его наверное трогать нельзя и по его схеме инфы толком не нашел.
Может быть по низкой стороне сделать отключение нагрузки, на сколько это правильно?
Безымянный.jpg
 
* Безымянный.jpg
(307.54 Кб, 1312x916)  [скачать]  [загрузок: 167]
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Августа 2020 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

но не пойму что в такое у RM6 22 и 23 катушки электромагнита отключения ячейки D RM6
Там катушка отключения выключателя. На 1XTN все время N, а на 1XT1 появляется фаза при срабатывании реле К2 (замыкаются 21 и 24).
Если ток у катушки отключения больше допустимого для контактов К2, то сюда включают катушку промежуточного реле для усиления мощности.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Evdbor
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Августа 2020 года, 21:06
(ссылка на это сообщение)

Отключение, однозначно, должно быть со стороны ВН
Для сухого трансформатора причиной срабатывания тепловой защиты могут быть:
1. Перегрузка;
2. Перегрев, связанный с неисправностью вентиляции камеры трансформатора или повышенной температуры окружающей среды;
3. Местный нагрев, обусловленный витковым замыканием;
4. Нагрев, вызванный нарушением изоляции пластин магнитопровода и появлением вихревых токов.
Отключение по причине 1 со стороны 0,4 кВ может спасти ситуацию.
Однако, при правильно выбранных трансформаторах перегрузки не должно быть. Кроме этого, автомат на стороне 0,4 кВ должен обеспечивать защиту от перегрузки
При неисправности вентиляции, например, оказались закрытыми воздушные клапаны, перегрев может возникнуть даже на ХХ. Отключение со стороны 0,4 кВ не всегда спасает ситуацию.
От виткового замыкания токовые защиты не спасают. Отключение со стороны НН не поможет. Витковое замыкание перейдет в межфазное КЗ и уже поздно пить боржоми, трансформатор в металлолом.
То же самое со случаем 4.
Относительно выполнения цепей отключения от тепловой защиты ячеек RM-6
В дополнение к сообщению 2. Схемы можно запросить в Schneider Electric.

? (Москва, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Августа 2020 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

RM6 и есть сторона ВН. К чему этот трактат? Ведь вопрос касался только клемм 22,23.
А вот схема действительно странная. Обычно выделяют контакт (здесь 21, 24 реле KL2) и пишут в цепь отключения. Потому что помимо отключения от тепловой защиты тр-ра вообще-то должно быть его включение от ключа управления КУ, соответственно отключение от КУ. Еще должно быть отключение от защиты (здесь VIP 400).
Поэтому можно взять обычную схему управления на переменном опертоке и в цепь отключения добавить контакт на отключение от KL2.
Я не знаю VIP 400, но в любом терминале МПРЗ есть дискретный вход на внешнее отключение. Поэтому правильнее будет контакт KL2 направить именно сюда. Тогда и проблемы с сигнализацией автоматически решатся.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Andrey 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Августа 2020 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Я так и не понял надо что-то докупать и доустанавливать в rm6 и к vip400 или можно так при базовом исполнении подключить к щтз?
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Августа 2020 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

Надо смотреть существующую схему управления выключателем в RM6.
1) Если там VIP410, то у него есть вход для внешнего отключения (руководство к VIP400 стр 29). Просто контакты KL2 (21,24) подвести к этому входу.
2) Если там VIP400, то параллельно выходу на отключение от VIP400 включить контакт от KL2. Но в этом случае и указательное реле КН2 придется применить с этим контактом. Дело в том, что в схеме управления свой оперток (свой автомат) и придется контакт на отключение и указательное реле перезаводить в схему управления. Выводить прямо на катушку по моему неправильно.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Evdbor
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Августа 2020 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

RM6 и есть сторона ВН. К чему этот трактат?
Потому что был задан вопрос:
Может быть по низкой стороне сделать отключение нагрузки, на сколько это правильно?

? (Москва, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Августа 2020 года, 08:12
(ссылка на это сообщение)

Витковое замыкание перейдет в межфазное КЗ и уже поздно пить боржоми, трансформатор в металлолом.
Витковое витковому рознь. Иногда трансы работают годами с витковым замыканием.
Может быть по низкой стороне сделать отключение нагрузки, на сколько это правильно?
По моему вводной автомат секции для этого и предназначен
Andrey 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Августа 2020 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

По моему вводной автомат секции для этого и предназначен
для подключения ЩТЗ?
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Августа 2020 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

Не успел вчера.
3) Если нет желания или возможности вносить изменения в схему управления можно доставить на щит промежуточное реле АС 220В и его сухой контакт направить в схему управления выключателем. То есть нужно еще одно реле ну и контрольный кабель.
Безымянный.jpg
 
* Безымянный.jpg
(301.97 Кб, 1312x916)  [скачать]  [загрузок: 128]

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Августа 2020 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

для подключения ЩТЗ?
У автора, как я понял, стоит задача сохранить трансформатор при перегрузке и он рассматривает варианты каким путём решить эту задачу.
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
Сегодня в 17:35

автор: Госсть
Сегодня в 12:20

автор: Привод
Сегодня в 11:10

автор: Vоlk
Сегодня в 03:11

автор: doctorRaz
22 Января 2021 года, 22:35

автор: ТОЭ
22 Января 2021 года, 17:48

автор: РоманC
22 Января 2021 года, 09:02

автор: Alex ua
21 Января 2021 года, 23:10

автор: Ahealles
21 Января 2021 года, 22:16

автор: Amz
21 Января 2021 года, 13:40

автор: Водик
20 Января 2021 года, 23:42

20 Января 2021 года, 14:52

20 Января 2021 года, 09:10

автор: Moshkarow
18 Января 2021 года, 18:57

автор: Urius 100
18 Января 2021 года, 14:47

Последние 10 cообщений чата:
13 Января 2021 года, 12:02
С Новым годом! С Рождеством! Со Старым Новым Годом!
06 Января 2021 года, 11:18
Коллеги и Друзья!
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
03 Января 2021 года, 10:20
Коллеги, с наступившим Новым годом! Успехов на работе и счастья дома!
31 Декабря 2020 года, 21:52
Всех с наступающим Новым годом!!! Пусть все неприятное останется в уходящем 2020 году, а новый год подарит больше поводов для радости!!!
06 Декабря 2020 года, 22:51
 6 декабря / 6 грудня.
День Вооруженных Сил Украины (укр. «День Збройних Сил України»).
С праздником, Украина!! https://wdco.ru/24a6s
05 Декабря 2020 года, 10:58
Марго, потеряла твой номер телефона, если ты тут с Днём рождения!  [привет]
15 Октября 2020 года, 10:57
не могу найти здесь обстоятельный форум проектировщиков строительной части проектов на тему проектирования по еврокодам
22 Сентября 2020 года, 12:46
Цитата
помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
- для этого есть готовые шкафы, посмотрите я NED
21 Августа 2020 года, 19:08
Здравствуйте помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 378, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Госсть, doctorRaz, Водик, Fe1in, Dinosaur
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines

Стройная фигура: как сделать фигуру.