beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22009
  • Всего тем - 31036
  • Всего сообщений - 288124
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Защита трансформатора от перегрузки. Подключение щита тепловой защиты к ячейкам RM6

Количество просмотров - 2479
(ссылка на эту тему)
Andrey 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Августа 2020 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, мне нужно подключить щит ЩТЗ чтобы при перегрузке трансформатора отключался трансформатор, по высокой стороне у меня стоит RM6, в качестве релейной защиты на ячейка трансформатора VIP400, может быть есть у кого схемы подключения всего этого дела, куда к чему, каким кабелем...?
Прикладываю схему, нашел в интернете, по подключению ЩТЗ, но не пойму что в такое у RM6 22 и 23 катушки электромагнита отключения ячейки D RM6 (схему прикладываю).  
Есть у меня подозрение что с этим подбором оборудования все это работать не будет и нужен какой-то дополнительный расцепитель докупать, в сам VIP400 подключить некуда, к VIP400 идет расцепитель mitop, но его наверное трогать нельзя и по его схеме инфы толком не нашел.
Может быть по низкой стороне сделать отключение нагрузки, на сколько это правильно?
Безымянный.jpg
 
* Безымянный.jpg
(307.54 Кб, 1312x916)  [скачать]  [загрузок: 953]
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Августа 2020 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

но не пойму что в такое у RM6 22 и 23 катушки электромагнита отключения ячейки D RM6

Там катушка отключения выключателя. На 1XTN все время N, а на 1XT1 появляется фаза при срабатывании реле К2 (замыкаются 21 и 24).
Если ток у катушки отключения больше допустимого для контактов К2, то сюда включают катушку промежуточного реле для усиления мощности.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Августа 2020 года, 21:06
(ссылка на это сообщение)

Отключение, однозначно, должно быть со стороны ВН
Для сухого трансформатора причиной срабатывания тепловой защиты могут быть:
1. Перегрузка;
2. Перегрев, связанный с неисправностью вентиляции камеры трансформатора или повышенной температуры окружающей среды;
3. Местный нагрев, обусловленный витковым замыканием;
4. Нагрев, вызванный нарушением изоляции пластин магнитопровода и появлением вихревых токов.
Отключение по причине 1 со стороны 0,4 кВ может спасти ситуацию.
Однако, при правильно выбранных трансформаторах перегрузки не должно быть. Кроме этого, автомат на стороне 0,4 кВ должен обеспечивать защиту от перегрузки
При неисправности вентиляции, например, оказались закрытыми воздушные клапаны, перегрев может возникнуть даже на ХХ. Отключение со стороны 0,4 кВ не всегда спасает ситуацию.
От виткового замыкания токовые защиты не спасают. Отключение со стороны НН не поможет. Витковое замыкание перейдет в межфазное КЗ и уже поздно пить боржоми, трансформатор в металлолом.
То же самое со случаем 4.
Относительно выполнения цепей отключения от тепловой защиты ячеек RM-6
В дополнение к сообщению 2. Схемы можно запросить в Schneider Electric.

? (Москва, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Августа 2020 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

RM6 и есть сторона ВН. К чему этот трактат? Ведь вопрос касался только клемм 22,23.
А вот схема действительно странная. Обычно выделяют контакт (здесь 21, 24 реле KL2) и пишут в цепь отключения. Потому что помимо отключения от тепловой защиты тр-ра вообще-то должно быть его включение от ключа управления КУ, соответственно отключение от КУ. Еще должно быть отключение от защиты (здесь VIP 400).
Поэтому можно взять обычную схему управления на переменном опертоке и в цепь отключения добавить контакт на отключение от KL2.
Я не знаю VIP 400, но в любом терминале МПРЗ есть дискретный вход на внешнее отключение. Поэтому правильнее будет контакт KL2 направить именно сюда. Тогда и проблемы с сигнализацией автоматически решатся.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Andrey 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Августа 2020 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Я так и не понял надо что-то докупать и доустанавливать в rm6 и к vip400 или можно так при базовом исполнении подключить к щтз?
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Августа 2020 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

Надо смотреть существующую схему управления выключателем в RM6.
1) Если там VIP410, то у него есть вход для внешнего отключения (руководство к VIP400 стр 29). Просто контакты KL2 (21,24) подвести к этому входу.
2) Если там VIP400, то параллельно выходу на отключение от VIP400 включить контакт от KL2. Но в этом случае и указательное реле КН2 придется применить с этим контактом. Дело в том, что в схеме управления свой оперток (свой автомат) и придется контакт на отключение и указательное реле перезаводить в схему управления. Выводить прямо на катушку по моему неправильно.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Августа 2020 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

RM6 и есть сторона ВН. К чему этот трактат?
Потому что был задан вопрос:
Может быть по низкой стороне сделать отключение нагрузки, на сколько это правильно?


? (Москва, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Августа 2020 года, 08:12
(ссылка на это сообщение)

Витковое замыкание перейдет в межфазное КЗ и уже поздно пить боржоми, трансформатор в металлолом.

Витковое витковому рознь. Иногда трансы работают годами с витковым замыканием.
Может быть по низкой стороне сделать отключение нагрузки, на сколько это правильно?

По моему вводной автомат секции для этого и предназначен
Andrey 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Августа 2020 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

По моему вводной автомат секции для этого и предназначен

для подключения ЩТЗ?
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Августа 2020 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

Не успел вчера.
3) Если нет желания или возможности вносить изменения в схему управления можно доставить на щит промежуточное реле АС 220В и его сухой контакт направить в схему управления выключателем. То есть нужно еще одно реле ну и контрольный кабель.
Безымянный.jpg
 
* Безымянный.jpg
(301.97 Кб, 1312x916)  [скачать]  [загрузок: 893]

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Августа 2020 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

для подключения ЩТЗ?

У автора, как я понял, стоит задача сохранить трансформатор при перегрузке и он рассматривает варианты каким путём решить эту задачу.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Zve 1
Вчера в 23:13

автор: 7777
Вчера в 20:22

автор: Mclaud 72
Вчера в 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 430, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
texnolog11, макс2801, Антониони, Наталия Номакова
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines