Пожарная сигнализация в квартире. Количество тепловых пожарных извещателей в коридоре

Количество просмотров - 2265
(ссылка на эту тему)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 13 Августа 2020 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Согласно СП5.13130.2009
13.3.8 Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.
Поэтому зоной следует считать отсеки потолка, ограниченные плитами высотой 0,4 м и более

Проектировщик (Демьяново, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 13 Августа 2020 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)


Согласно СП5.13130.2009
13.3.8 Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.
Поэтому зоной следует считать отсеки потолка, ограниченные плитами высотой 0,4 м и более

А как насчет этого: "13.3.9 Точечные и линейные, дымовые и тепловые пожарные извещатели, а также аспирационные следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние края которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее."
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 13 Августа 2020 года, 17:04
(ссылка на это сообщение)

В данном случае маловероятно, что прихожую перегородят мебелью

Проектировщик (Демьяново, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 13 Августа 2020 года, 17:17
(ссылка на это сообщение)


В данном случае маловероятно, что прихожую перегородят мебелью

Это не прихожая, а общественное помещение, в пункте упоминается о строительных конструкциях
https://d.radikal.ru/d01/2008/e2/1df700b3d441.jpg
Пожарная сигнализация в квартире. Количество тепловых пожарных извещателей в коридоре


Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 13 Августа 2020 года, 17:37
(ссылка на это сообщение)

Если по 14.1, то не прокатит, 4,5 между ПИ.


Предприниматель (Пушкин, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 13 Августа 2020 года, 18:14
(ссылка на это сообщение)

Почему общественное помещение? С большой долей вероятности это запуск дымоудаления в жилом доме из прихожей

Проектировщик (Демьяново, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 13 Августа 2020 года, 20:08
(ссылка на это сообщение)

Почему общественное помещение? С большой долей вероятности это запуск дымоудаления в жилом доме из прихожей

Это общественное помещение, простенки нужно учитывать при расстановке извещателей?
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 13 Августа 2020 года, 20:18
(ссылка на это сообщение)

Т.е. Вы предполагаете, что данные просветы будут отгорожены стеллажами или мебелью?
Поставьте ИП435-1 от Бийской спецавтоматики и не выносите мозги. При расстановке газовых извещателей выступающие конструкции можно не учитывать. Это в паспорте написано.

----- добавлено 13 Августа 2020 года, 20:21 -----
Из паспорта извещателя
14.1 Извещатель устанавливается на стенах или других конструкциях внутри охраняемых помещений согласно п.п.13.3, 13.10 СП5.13130.2009. На распространение угарного газа существенно влияет процесс диффузии, поэтому при расположении
извещателя не учитывают ограничения, связанные с наличием строительных конструкций (балок, прогонов, ребер плит и т.п.) согласно п.13.3.8 СП5.13130.2009. Контролируемая площадь устанавливается согласно таблице 3.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 23:22

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 365, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Маркос, Алексей У., Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines