Пожарная сигнализация в квартире. Количество тепловых пожарных извещателей в коридоре

Количество просмотров - 948
(ссылка на эту тему)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Августа 2020 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Сколько тепловых ПИ нужно установить в квартирном коридоре длиной 15 м и шириной 1,6 м?
Frlc
***
Активный участник форумов

СТУДИЯ "ФРИЛАНС ПРОЕКТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Августа 2020 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

Пять в идеале, но можно 3 аналоговых, 3 адресных либо 2 адресных, смотря какие требования у инспектора.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Августа 2020 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

Пять в идеале, но можно 3 аналоговых, 3 адресных либо 2 адресных, смотря какие требования у инспектора.
А почему 5, если расстояние брать 2,5м, тогда должно быть 6
Frlc
***
Активный участник форумов

СТУДИЯ "ФРИЛАНС ПРОЕКТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Августа 2020 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

Цитата
А почему 5, если расстояние брать 2,5м, тогда должно быть 6
Потому что вот так, нарисуйте и поймете)

Предприниматель (Пушкин, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Августа 2020 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

https://b.radikal.ru/b37/2008/3b/88d119883b66.jpg
Пожарная сигнализация в квартире. Количество тепловых пожарных извещателей в коридоре
Frlc
***
Активный участник форумов

СТУДИЯ "ФРИЛАНС ПРОЕКТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Августа 2020 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

До стенок не половинится

Предприниматель (Пушкин, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Августа 2020 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

До стенок не половинится
Да , вы правы.
Еще есть помещение с простенками, там нужно расставить дымовые ПИ, сколько их там должно быть?
https://d.radikal.ru/d20/2008/a0/7fb05ccd4500.jpg
Пожарная сигнализация в квартире. Количество тепловых пожарных извещателей в коридоре

Frlc
***
Активный участник форумов

СТУДИЯ "ФРИЛАНС ПРОЕКТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Августа 2020 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

Ширина простенка роли не играет. Другое дело что там наверняка балка и от ее ширины зависит количество извещателей.
Можно поставить 2 адресных, если голый потолок.
Но я бы поставил 4 адресных в каждый отсек или все 8.
Нормы нормами, а сядет все равно проектировщик.
Между моей свободой и деньгами заказчика я выбираю первое.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Августа 2020 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Ширина простенка роли не играет. Другое дело что там наверняка балка и от ее ширины зависит количество извещателей.
Можно поставить 2 адресных, если голый потолок.
Но я бы поставил 4 адресных в каждый отсек или все 8.
Нормы нормами, а сядет все равно проектировщик.
Между моей свободой и деньгами заказчика я выбираю первое.
Там скрытые балки, т.е. потолок гладкий.
Про простенки ничего не нашел в СП5, нужно ли их учитывать, т.е. рассматривать объект как 4 помещения или как одно помещение?
Frlc
***
Активный участник форумов

СТУДИЯ "ФРИЛАНС ПРОЕКТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Августа 2020 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

Есть определение что такое помещение, однако дискуссии идут до сих пор и непонятно что в ряде случаев можно считать помещением, а что нет.
Я бы поставил 4 извещателя, в каждый отсек, в крайнем случае это всё равно проканает по 14.2.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Августа 2020 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

https://c.radikal.ru/c27/2008/87/cd6a29dc6a83.jpg
Пожарная сигнализация в квартире. Количество тепловых пожарных извещателей в коридоре


https://b.radikal.ru/b08/2008/2a/ad5c9d0f4edd.jpg
Пожарная сигнализация в квартире. Количество тепловых пожарных извещателей в коридоре


П. 13.3.9 не подходит для простенков?
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Августа 2020 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Нисколько. Для таких помещений нормы требуют применения дымовых пожарных извещателей

Проектировщик (Демьяново, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Августа 2020 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

Нисколько. Для таких помещений нормы требуют применения дымовых пожарных извещателей
Про дымовые извещатели сейчас и речь,    
Сообщение #11
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Августа 2020 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

Ну тогда два адресных дымовых или три пороговых дымовых

Проектировщик (Демьяново, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 13 Августа 2020 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)

Про простенки ничего не нашел в СП5, нужно ли их учитывать, т.е. рассматривать объект как 4 помещения или как одно помещение?
Т.е вариант 2? Зоны между простенками по СП5 не считаются помещениями, не нужно там устанавливать ИПД ?
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Anton_USG
20 Сентября 2020 года, 21:01

автор: Гешан
16 Сентября 2020 года, 11:04

автор: Гешан
16 Сентября 2020 года, 10:56

автор: Shprotus
03 Сентября 2020 года, 15:46

автор: Shprotus
02 Сентября 2020 года, 15:38

автор: Shprotus
02 Сентября 2020 года, 15:33

01 Сентября 2020 года, 08:00

автор: Alextal
21 Августа 2020 года, 15:28

автор: Alextal
21 Августа 2020 года, 15:18

автор: Alextal
21 Августа 2020 года, 14:54

автор: Dizel 2012
19 Августа 2020 года, 18:15

автор: Земский
14 Августа 2020 года, 08:49

автор: Dizel 2012
13 Августа 2020 года, 20:18

автор: Пожарник
29 Июля 2020 года, 05:51

автор: Znatok
28 Июля 2020 года, 21:08

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 12:46
Цитата
помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
- для этого есть готовые шкафы, посмотрите я NED
21 Августа 2020 года, 19:08
Здравствуйте помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 304, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
406610, Dinosaur
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines