Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19654
ТочкаВсего тем - 28556
ТочкаВсего сообщений - 270424
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛ 0,4 кВ на крайнем севере. Закрепление в грунте стоек опор, заземление линии

Количество просмотров - 433
(ссылка на эту тему)
Talya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Августа 2020 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

Добрый день всем!
Очень нужна помощь!
Необходимо запроектировать ВЛ-0,4 кВ на железобетонных стойках в условиях вечной мерзлоты. Опыта подобного проектирования нет. Линия небольшая, всего 6 опор, для частного абонента (ну т.е. денег особо нет, заказчик очень хочет обойтись малой кровью). Глубина промерзания 2,7 м.
Вопроса три - первый: как закреплять стойки (будут применяться СВ-105) в грунте на сваях? Что это за сваи?
Второй вопрос: как выполняется заземление?
И третий: учет должен располагаться на фасаде здания в шкафу - как это вообще осуществляется в районе Надыма и Салехарда? Не замерзнет ли счетчик с ТТ часом в этом шкафу?
Буду очень благодарна, если кто-то скинет пример, потому что информации в интернете крайне мало, обзвонила уже всех знакомых и незнакомых проектировщиков. Разговаривала и с сетями, но они что-то совсем ко всему просто относятся - у них всё как-нибудь и что-нибудь (((( Отказаться от выполнения проекта невозможно (ну это как обычно, все мы люди подневольные)

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Августа 2020 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

Вопроса три - первый: как закреплять стойки (будут применяться СВ-105) в грунте на сваях? что это за сваи?
вопрос к конструктору- человеку отвечающему ха конструктив, а не к электрику, вы конструктор? для вас всякие грунты фундаменты не магические слова шаманские?

Второй вопрос: как выполняется заземление?
вот тема нагуглилась https://www.proektant.org/index.php?topic=8466.0

И третий: учет должен располагаться на фасаде здания в шкафу - как это вообще осуществляется в районе Надыма и Салехарда? Не замерзнет ли счетчик с ТТ часом в этом шкафу?
  как на счет обогрева?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Omicron Pеrsei
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Августа 2020 года, 17:25
(ссылка на это сообщение)

Второй вопрос: как выполняется заземление?
Раз мерзлота, значит грунты высоокомные. Для заземления применить активные соляные электроды. Обратитесь к производителю заземления, они вам сами подберут

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Августа 2020 года, 07:36
(ссылка на это сообщение)

Опоры ВЛ 6-10 кВ из стальных труб для районов Крайнего Севера
Talya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Августа 2020 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем за ответы!
Интересуют именно железобетонные опоры на сваях, не стальные из труб. Весь поселок электрифицирован именно ЛЭП на железобетонных опорах СВ95 и СВ105 на сваях. И ставить будут именно жб опоры.
вопрос к конструктору- человеку отвечающему ха конструктив, а не к электрику, вы конструктор? для вас всякие грунты фундаменты не магические слова шаманские?
- да, я не конструктор, а электрик. Конструктора в штате нет, грунты фундаменты знаю постольку поскольку.


? (Ростов-на-Дону, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Августа 2020 года, 06:24
(ссылка на это сообщение)

- да, я не конструктор, а электрик. Конструктора в штате нет, грунты фундаменты знаю постольку поскольку.
потому, все таки , как мне кажется,  более лучшую и правильную консультации  на предмет фундаментов, грунтов, и в целом по установке опор в те или иные грунты  дадут вам люди  из  раздела "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ"- https://www.proektant.org/index.php?board=15.0

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Августа 2020 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

существует серия для Западной Сибири.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: 406610
Сегодня в 03:59

автор: ПТЗ
Сегодня в 00:33

автор: Andr 90
Вчера в 19:39

автор: ТОЭ
Вчера в 15:45

автор: Ogurcofff
Вчера в 14:39

автор: doctorRaz
Вчера в 13:42

автор: Evdbor
25 Ноября 2020 года, 21:13

автор: Ingener 523
25 Ноября 2020 года, 18:20

автор: doctorRaz
25 Ноября 2020 года, 17:08

автор: Pavlin 2
25 Ноября 2020 года, 15:45

автор: Максим R
25 Ноября 2020 года, 15:11

автор: Talya
25 Ноября 2020 года, 11:44

автор: Vlb
25 Ноября 2020 года, 11:00

автор: Hmil
25 Ноября 2020 года, 10:13

автор: Максим R
25 Ноября 2020 года, 02:15

Последние 10 cообщений чата:
15 Октября 2020 года, 10:57
не могу найти здесь обстоятельный форум проектировщиков строительной части проектов на тему проектирования по еврокодам
22 Сентября 2020 года, 12:46
Цитата
помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
- для этого есть готовые шкафы, посмотрите я NED
21 Августа 2020 года, 19:08
Здравствуйте помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 344, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Владимир-Ф, Саина, Юра 123, doctorRaz, Shvet, Макcим 1, Андрейййй, Petrov-Vodkin, Doctor Gauss
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines