beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22404
  • Всего тем - 31217
  • Всего сообщений - 289282
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение подземного паркинга. Расчет электрических нагрузок паркинга

Количество просмотров - 5086
(ссылка на эту тему)
Nonstopfeed
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Июля 2020 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

Друзья, подскажите, пожалуйста, у нас есть многоквартирный жилой дом со встроенным подземным паркингом. Считаю нагрузки для получения ТУ на электроснабжение.
С многоквартирным домом все понятно. Непонятно где взять укрупненные удельные электрические нагрузки на паркинг. Как считать? Какие нормы использовать?

? (Казань, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Июля 2020 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

Непонятно где взять укрупненные удельные электрические нагрузки на паркинг. Как считать? Какие нормы использовать?

может это поможет.
ОНТП 01-91 «Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта», СП 113.13330.2012 "Стоянки автомобилей"
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Июля 2020 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

С многоквартирным домом все понятно. Непонятно где взять укрупненные удельные электрические нагрузки на паркинг. Как считать? Какие нормы использовать?
у вас там только освещение...спрашиваете смежные отделы их чтоб дали вам нагрузки если это все закрытое том могут быть мощные системы дымоудаления и подпора воздуха быть а так еще  отопление ( если электрчиеское) ,может насосы какие всплывут.....

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Nonstopfeed
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Июля 2020 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)


Непонятно где взять укрупненные удельные электрические нагрузки на паркинг. Как считать? Какие нормы использовать?

может это поможет.
ОНТП 01-91 «Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта», СП 113.13330.2012 "Стоянки автомобилей"


Да ими воспользовался.

С многоквартирным домом все понятно. Непонятно где взять укрупненные удельные электрические нагрузки на паркинг. Как считать? Какие нормы использовать?
у вас там только освещение...спрашиваете смежные отделы их чтоб дали вам нагрузки если это все закрытое том могут быть мощные системы дымоудаления и подпора воздуха быть а так еще  отопление ( если электрчиеское) ,может насосы какие всплывут.....


Все как всегда - проектировать еще не начали, а нагрузки просят для заказа ТУ. Смежники пока ниче конкретного сказать не могут, т.к. не проектировали.
Крытый паркинг двухуровневый в стилобатной части здания, из нагрузок там планируется вентиляция, подпор и дымоудаление. Также там "семейные" места - машина над машиной паркуются специальный парковочный модуль с электроприводом. Сам паркинг обогреваться не будет, так что просят еще предусмотреть обогрев труб ливневки и труб ХВС.
Договорились, что на этом этапе пока запросят не ТУ, а "возможность подключения".

Для тех кто столкнулся с таким же вопросом:
Считал по формуле Рр. = Руд.*Kc*n (Руд.= 0,5 кВт на м/место , Kc-коэффициент спроса – по табл. 43 ОНТП 01-91 ,n-кол-во машиномест)

Всем спасибо за ответы!

? (Казань, Россия)
Куратор3031994
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Ноября 2022 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго дня! У меня тоже вопрос по этой теме и тоже необходимо подготовить предварительный расчет нагрузок, в т.ч. на паркинг
у меня паркинг открытого типа на 300 м/м
я считаю Pрасч=300х0,5х0,7=105кВт
и паркинг закрытого типа на 190 м/м (тут предполагают, что будет вентиляция, сс, лифт, отопление)
я считаю по аналогии 190х0,5х0,7=66,5кВт
вопрос нагрузки на вентиляцию, сс, лифт, отопление брать отдельно? и потом просуммировать?

Работник (Москва, Россия)
Nonstopfeed
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Ноября 2022 года, 17:59
(ссылка на это сообщение)


Всем доброго дня! У меня тоже вопрос по этой теме и тоже необходимо подготовить предварительный расчет нагрузок, в т.ч. на паркинг
у меня паркинг открытого типа на 300 м/м
я считаю Pрасч=300х0,5х0,7=105кВт
и паркинг закрытого типа на 190 м/м (тут предполагают, что будет вентиляция, сс, лифт, отопление)
я считаю по аналогии 190х0,5х0,7=66,5кВт
вопрос нагрузки на вентиляцию, сс, лифт, отопление брать отдельно? и потом просуммировать?


Я как понял, это расчет удельных нагрузок, которые уже учитывают все нагрузки и вентиляцию и сс, и освещение и силовую.
Единственное надо будет проверять на этапе проектирования чтобы кабели держали в режиме пожар. Потому что ПД и ВД и если будут насосы противопожарные еще, очень много потребляют.

? (Казань, Россия)
Куратор3031994
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Ноября 2022 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

хм..если уже включают все затраты по мощности в этой формуле. тогда каков будет расчет ,если паркинг открытого типа? ведь там только освещение

Работник (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Sasha 4312
Вчера в 11:14

автор: РоманC
13 Октября 2024 года, 18:35

автор: Роспроект
13 Октября 2024 года, 16:39

автор: Petrov-Vodkin
12 Октября 2024 года, 15:24

автор: Виталина
12 Октября 2024 года, 09:40

автор: Роспроект
11 Октября 2024 года, 13:20

автор: Ingenеr 2017
11 Октября 2024 года, 12:05

автор: Игорь В.
11 Октября 2024 года, 10:52

автор: Mihail 63
11 Октября 2024 года, 09:45

автор: Vоlk
10 Октября 2024 года, 22:27

автор: U_gene
10 Октября 2024 года, 16:35

автор: Ingenеr 2017
10 Октября 2024 года, 12:43

автор: Posetitel
08 Октября 2024 года, 23:01

автор: Sasha 4312
08 Октября 2024 года, 21:49

автор: Дмитpий
08 Октября 2024 года, 11:08


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 358, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
МихаилН, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines