Монтаж воздуховодов в теплоизоляции по внешней стене здания. Опорные кольца

Количество просмотров - 3243
(ссылка на эту тему)
Raul 1945
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Июля 2020 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Имеются вертикальные участки диаметром 800мм снаружи здания длиной 15м.
В заказной спецификации указан тип и обьем теплоизоляционного материала и тип и площадь покровного материала.
Монтаж ведется в соответствии с ТКП 4,02-323-2018 и пособия к нему П1-2018 где указано, что одним из элементом крепежного материала являются опорные кольца.
Но так как в сметах не учтены отдельно никакие опорные кольца, то соответственно монтажники на данный момент и обращают на это внимания - дайте денежек.
Нюанс конечно в том, что воздуховод и покровный слой из нержавеющей стали.
Но я ни разу не указывал ,что "теплоизоляция с опорными кольцами" - как просят указать монтажники, и примеров ни одного такого не видел.
У технологов есть отдельно разработанный комплект ТХ,ТИ где они расписывают конструкцию изоляция и считают полосу ,из которой делается опорное кольцо, но в чертежах ОВ никогда такого не видел.

Может кто что дельное подскажет.

? (Солигорск, Беларусь)
Raul 1945
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Июля 2020 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Пока планирую сослаться на ГОСТ 21.110-2013 п. 4.6
"В спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических и производственных норм."

? (Солигорск, Беларусь)
Raul 1945
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Июля 2020 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

в соответствии с П1-2018 приложение Д п.1 (для тепловой изоляции до 80 мм) необходимо использовать опорную СКОБУ (рис.А22 и А23), которая изготавливается из проволоки, поэтому думаю, данная проволка должна сидеть в расценке на изоляцию.
изол123.jpg
 
* изол123.jpg
(216.44 Кб, 784x823)  [скачать]  [загрузок: 64]
изол12.jpg
 
* изол12.jpg
(76.87 Кб, 748x873)  [скачать]  [загрузок: 65]
изол1.jpg
 
* изол1.jpg
(99 Кб, 802x846)  [скачать]  [загрузок: 66]

? (Солигорск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Июля 2020 года, 20:26
(ссылка на это сообщение)

Открываете смету на эти работы и смотрите соответствующие позиции ТЕР (ФЕР) - читаете состав работ, проверяете в смете раздел материалы и изделия (разбираетесь чего  и для чего заложено). Смотрите в ГЭСН позицию с теми же литерами и уточняете чего там учтено в ресурсах.
"В спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических и производственных норм."
Ну и что? Тут написано, что строй-монтаж орг должна за свой счёт закупать эти материалы? Так то если порыться в "законах" все расходы по строительству несёт исключительно заказчик, остальные (включая проектировщиков) только тратят его деньги (полученные авансом или по факту). Ну нет такого требования, что бы подрядчики бескорыстно инвестировали в сооружаемую собственность заказчика. Да и гост 13 года ни как не отражён в монтажных расценках.
Я бы на вашем месте посмотрел всё же проект: как то странно что у такой трубы нет нормальной прорисовки ОПС: как бы часть опор должна быть неподвижной, а часть скользящей. А когда всё это "нарисовано подробно", то автоматом попадает в спецификацию.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51

автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 999, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, AlexeyVL, Alltta, Проектант 63, Чистильщик, Electroac 36, Neznaika, РоманC, Sasha84_BAV, Spayn, Дилмуродпроектировщик, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines