Электропитание сигнально-пускового устройства С2000-СП4/22. Применение магистральной схемы

Количество просмотров - 1826
(ссылка на эту тему)
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Июля 2020 года, 17:33
(ссылка на это сообщение)

В производственном здании, по разделу ОиВ, разбросаны клапаны дымоудаления и огнезадерживающие. Киповец заложил на каждый из них сигнально-пусковое устройство СП4/220 Болид, которые надо запитать 220 В от панели ППУ. Вопрос: могу ли я шлейфовать эти блоки СП4, пусть не все сразу, но хотя бы штуки по 3-4 которые физически находятся рядом?? Т.к. здание длинное и они разбросаны, в СП 6.13130.2013 ничего не нашел про это. [не знаю]
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Июля 2020 года, 07:34
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
В последнем СП6 нет такого требования, в 2009 году было.
"4.12 Распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной защиты должны быть самостоятельными для каждого электроприемника, начиная от щита противопожарных устройств ВРУ."

Лично я, стараюсь не применять магистральные схемы в подобных случаях. Не надежно, а цепи ответственные.

Инженер (Глазов, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 22 Июля 2020 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

в СП 6.13130.2013 ничего не нашел про это.

но есть разъяснения на эту тему
https://www.normacs.info/answers/1407

Конструктор (Волгоград, Россия)
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Июля 2020 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

но есть разъяснения на эту тему
https://www.normacs.info/answers/1407

Спасибо, большое! Жаль не получится немного пошлейфовать))
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Июля 2020 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

Всю жизнь запитывали клапана одним кабелем и никогда проблем не было, даже в злой Ленобласти.
Недавно школу делал, там 250  клапанов. 250 кабелей в ППУ? Серьезно?
Мнение ВНИИПО ничего не стоит, так что я не вижу смысла питать каждый клапан (СП4), это абсурд.
На это есть 1-ая категория.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 22 Июля 2020 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Мнение ВНИИПО ничего не стоит
смело))))
Цитата
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2013

Конструктор (Волгоград, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Июля 2020 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Они и так в курсе)

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Июля 2020 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

250 кабелей в ППУ? Серьезно?
Но честно говоря 250 клапанов запитать 1 кабелем-это мне кажется тоже не разумно [юмор]
А вы для шлейфа коробки с клеммами используете  или под скрутки?
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Июля 2020 года, 22:32
(ссылка на это сообщение)

Коробки из состава ОКЛ. Там фарфоровые клеммы под винт. Это должна быть огнестойкая линия.
СП4 контролирует отсутствие питания, так что не вижу препятствий.
250 клапанов я запитал 6-ю или 7-ю кабелями, по 2 на этаж, как-то так.
Делать больше кабелей не вижу смысла.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Июля 2020 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Коробки из состава ОКЛ. Там фарфоровые клеммы под винт.
Ясно спасибо. А марку коробок не подскажите, с фарфоровыми клеммами, которые вы применяете?
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 23 Июля 2020 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

арку коробок не подскажите, с фарфоровыми клеммами
например:
Коробка пластиковая FS с гладкими стенками и клеммниками, IP56,100х100х50мм, 6р, 450V,6A, 4мм.кв    FSB10604      DKC
у них там разные есть,
только вот имха шлейфом запитывать такое себе, любой клапан вышел из строя и весь шлейф потух..
На огнезащитных еще пойдет (они при пожаре по любому обесточиваются), а вот например дымоудаление (((

Конструктор (Волгоград, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 23 Июля 2020 года, 18:32
(ссылка на это сообщение)

Цитата
На огнезащитных еще пойдет (они при пожаре по любому обесточиваются), а вот например дымоудаление (((
Как я уже сказал, СП4 контролирует отсутствие питания и не так это и страшно на самом деле.
Задача эксплуатации - разобраться с этим в отведенное время.
Так же может выйти из строя и привод вентилятора - замерзнуть, закиснуть, стартануть с 30 кратным пусковым током, в 2 фазы или в другую сторону, крыса может съесть изоляцию, гастеры могут порвать ввод экскаватором...
Что не запрещено - то разрешено. Нет статьи - нет срока))
Цитата
Коробка пластиковая FS с гладкими стенками и клеммниками, IP56,100х100х50мм, 6р, 450V,6A, 4мм.кв    FSB10604      DKC
В Питере это не прокатит, только ОКЛ.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Dizel 2012
15 Января 2021 года, 10:59

автор: Вадим КН
14 Января 2021 года, 11:12

автор: Земский
13 Января 2021 года, 09:35

автор: Сергей 74
13 Января 2021 года, 08:45

автор: Dizel 2012
09 Января 2021 года, 12:26

автор: Dizel 2012
06 Января 2021 года, 12:44

автор: Alextal
30 Декабря 2020 года, 15:36

автор: Dizel 2012
29 Декабря 2020 года, 09:23

автор: Земский
27 Декабря 2020 года, 19:30

автор: Земский
24 Декабря 2020 года, 21:26

автор: AltAir
24 Декабря 2020 года, 12:17

автор: Foxson
19 Декабря 2020 года, 18:42

автор: E.S.
18 Декабря 2020 года, 16:20

автор: Antipod 66
16 Декабря 2020 года, 18:07

автор: Dizel 2012
11 Декабря 2020 года, 16:50

Последние 10 cообщений чата:
13 Января 2021 года, 12:02
С Новым годом! С Рождеством! Со Старым Новым Годом!
06 Января 2021 года, 11:18
Коллеги и Друзья!
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
03 Января 2021 года, 10:20
Коллеги, с наступившим Новым годом! Успехов на работе и счастья дома!
31 Декабря 2020 года, 21:52
Всех с наступающим Новым годом!!! Пусть все неприятное останется в уходящем 2020 году, а новый год подарит больше поводов для радости!!!
06 Декабря 2020 года, 22:51
 6 декабря / 6 грудня.
День Вооруженных Сил Украины (укр. «День Збройних Сил України»).
С праздником, Украина!! https://wdco.ru/24a6s
05 Декабря 2020 года, 10:58
Марго, потеряла твой номер телефона, если ты тут с Днём рождения!  [привет]
15 Октября 2020 года, 10:57
не могу найти здесь обстоятельный форум проектировщиков строительной части проектов на тему проектирования по еврокодам
22 Сентября 2020 года, 12:46
Цитата
помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
- для этого есть готовые шкафы, посмотрите я NED
21 Августа 2020 года, 19:08
Здравствуйте помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 561, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alex ua, Evdbor, doctorRaz, A1iexey, Platonicus
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines