Электроснабжение предприятия мощностью до 100 кВт. Выбор питающего кабеля и автомата

Количество просмотров - 420
(ссылка на эту тему)
Alro 77
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Июля 2020 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!

Проектирую систему электроснабжения предприятия по изготовлению мебели.

Инженер-проектировщик от электроснабжающей организации сообщает: "В ТП будет две отходящих линии с защитой 250 А (т.е. с каждого фидера по 100 кВт)"

Для того, чтобы выяснить максимально возможную величину фазного тока, произвожу расчет по формуле: Iф=P/(3·U·cosфи)=100000/(3*380*0,8)=109,65

Таким образом получается, что АВ на 160 А достаточно. И кабеля на 95 кв.мм. тоже достаточно.

Прошу проверить мои расчеты и поправить если ошибаюсь.

Какой, вообще, максимальный номинал АВ возможен при условиях выделения 100 кВт предприятию?

Начинающий проектировщик (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Июля 2020 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

И кабеля на 95 кв.мм. тоже достаточно.
Это по току. А по потерям? И придется считать ток КЗ в конце линии, для выбора автомата... Изучайте Беляева А.В.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Июля 2020 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

----

Конструктор (Волгоград, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Июля 2020 года, 17:33
(ссылка на это сообщение)

Для того, чтобы выяснить максимально возможную величину фазного тока, произвожу расчет по формуле: Iф=P/(3·U·cosфи)=100000/(3*380*0,8)=109,65

Вместо 380 д.б. 220, если Вы про сети 0,4 ведете речь. Ну и понятнее с токами станет.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Alro 77
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Июля 2020 года, 23:04
(ссылка на это сообщение)

Для того, чтобы выяснить максимально возможную величину фазного тока, произвожу расчет по формуле: Iф=P/(3·U·cosфи)=100000/(3*380*0,8)=109,65

Вместо 380 д.б. 220, если Вы про сети 0,4 ведете речь. Ну и понятнее с токами станет.

Это в случае если трехфазные потребители подключены "звездой" или потребители однофазные? Или это в любом случае так?

Начинающий проектировщик (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Июля 2020 года, 07:37
(ссылка на это сообщение)

https://yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0&clid=2318290&lr=194

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 06 Июля 2020 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

В Вашем случае расчетный ток выходит 189А.
Если мы не решаем задачку по ТОЭ и говорим про самую обычную бытовую/производственную сеть, то
I=Р/(корень(3)*Uлин*cos(f))
При 189А без запаса проходит АВ 200А. Проектировщик, как мне кажется, на линию от ТП ставит АВ (ПП) с током 250А дабы соблюсти селективность между аппаратами ТП и вводными в ВРУ

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mihail 63
Сегодня в 07:36

автор: Mihail 63
Вчера в 07:23

автор: Старинфо
03 Августа 2020 года, 16:23

автор: Ingener 523
03 Августа 2020 года, 14:23

автор: Mihail 63
03 Августа 2020 года, 14:12

автор: Southman
03 Августа 2020 года, 14:03

автор: Evdbor
03 Августа 2020 года, 09:49

автор: Kevad
02 Августа 2020 года, 18:39

автор: Max 1254
01 Августа 2020 года, 16:22

автор: doctorRaz
01 Августа 2020 года, 15:06

автор: Ingenеr 2017
01 Августа 2020 года, 10:16

автор: Electrik 1998
01 Августа 2020 года, 06:01

автор: Максим R
31 Июля 2020 года, 03:10

автор: Vоlk
30 Июля 2020 года, 18:56

автор: Pablito
30 Июля 2020 года, 15:40

Последние 10 cообщений чата:
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]
06 Марта 2020 года, 11:06
всех коллег женского пола с наступающим праздников - всех благ и успехов во всех делах

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 907, пользователей - 20
Имена присутствующих пользователей:
Director, Максим R, dbalduev, Олег Зрайченко, Владимир Миляков, Shvet, VadGKorn, Migal, Земский, AH9PEI, Trust Me, Никнейм, ЗаВал, Electrik 1998, Дмитрий_312, Катеринас, Иван 78, Ильдар 333, Gnuvse, Madfidel
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines