Здравствуйте!

Проектирую систему электроснабжения предприятия по изготовлению мебели.

Инженер-проектировщик от электроснабжающей организации сообщает: "В ТП будет две отходящих линии с защитой 250 А (т.е. с каждого фидера по 100 кВт)"

Для того, чтобы выяснить максимально возможную величину фазного тока, произвожу расчет по формуле: Iф=P/(3·U·cosфи)=100000/(3*380*0,8)=109,65

Таким образом получается, что АВ на 160 А достаточно. И кабеля на 95 кв.мм. тоже достаточно.

Прошу проверить мои расчеты и поправить если ошибаюсь.

Какой, вообще, максимальный номинал АВ возможен при условиях выделения 100 кВт предприятию?

Начинающий проектировщик (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Июля 2020 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

И кабеля на 95 кв.мм. тоже достаточно.
Это по току. А по потерям? И придется считать ток КЗ в конце линии, для выбора автомата... Изучайте Беляева А.В.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Июля 2020 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

----

Конструктор (Волгоград, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Июля 2020 года, 17:33
(ссылка на это сообщение)

Для того, чтобы выяснить максимально возможную величину фазного тока, произвожу расчет по формуле: Iф=P/(3·U·cosфи)=100000/(3*380*0,8)=109,65

Вместо 380 д.б. 220, если Вы про сети 0,4 ведете речь. Ну и понятнее с токами станет.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Alro 77
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Июля 2020 года, 23:04
(ссылка на это сообщение)

Для того, чтобы выяснить максимально возможную величину фазного тока, произвожу расчет по формуле: Iф=P/(3·U·cosфи)=100000/(3*380*0,8)=109,65

Вместо 380 д.б. 220, если Вы про сети 0,4 ведете речь. Ну и понятнее с токами станет.

Это в случае если трехфазные потребители подключены "звездой" или потребители однофазные? Или это в любом случае так?

Начинающий проектировщик (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Июля 2020 года, 07:37
(ссылка на это сообщение)

https://yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0&clid=2318290&lr=194

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Июля 2020 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

В Вашем случае расчетный ток выходит 189А.
Если мы не решаем задачку по ТОЭ и говорим про самую обычную бытовую/производственную сеть, то
I=Р/(корень(3)*Uлин*cos(f))
При 189А без запаса проходит АВ 200А. Проектировщик, как мне кажется, на линию от ТП ставит АВ (ПП) с током 250А дабы соблюсти селективность между аппаратами ТП и вводными в ВРУ

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:13

автор: Pglubokov
Вчера в 19:51

автор: Privodnik
Вчера в 19:35

автор: Beroes Group
Вчера в 19:25

автор: Привод
Вчера в 15:09

автор: Evdbor
Вчера в 11:16

автор: ПТЗ
08 Апреля 2021 года, 22:20

автор: Старинфо
08 Апреля 2021 года, 13:23

08 Апреля 2021 года, 10:16

автор: R 13
08 Апреля 2021 года, 09:52

автор: Максим R
08 Апреля 2021 года, 02:47

автор: Zve 1
07 Апреля 2021 года, 14:36

автор: Nikee
04 Апреля 2021 года, 20:56

автор: Andrey Sleptsov
02 Апреля 2021 года, 17:08

02 Апреля 2021 года, 13:34

Последние 10 cообщений чата:
18 Марта 2021 года, 16:55
Совсем скоро будет ровно 10 лет как я зарегистрировалась на этом форуме! Медальки юбилярам не полагаются?)))
11 Марта 2021 года, 22:12
Все проблемы с доступом к ресурсу были решены до 8 марта путем перехода на другой хостинг.
28 Февраля 2021 года, 23:41
У ряда операторов Internet периодически возникают проблемы с доступом к форумам. Можно решить включением VPN, например в браузере Opera. Ищем решение
22 Февраля 2021 года, 09:37
С 22.02.2021 был выполнен переезд форумов на новый хостинг. О проблемах в работе просьба сообщать в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,49723.0.html
13 Января 2021 года, 12:02
С Новым годом! С Рождеством! Со Старым Новым Годом!
06 Января 2021 года, 11:18
Коллеги и Друзья!
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
03 Января 2021 года, 10:20
Коллеги, с наступившим Новым годом! Успехов на работе и счастья дома!
31 Декабря 2020 года, 21:52
Всех с наступающим Новым годом!!! Пусть все неприятное останется в уходящем 2020 году, а новый год подарит больше поводов для радости!!!
06 Декабря 2020 года, 22:51
 6 декабря / 6 грудня.
День Вооруженных Сил Украины (укр. «День Збройних Сил України»).
С праздником, Украина!! https://wdco.ru/24a6s
05 Декабря 2020 года, 10:58
Марго, потеряла твой номер телефона, если ты тут с Днём рождения!  [привет]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 376, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
406610, Евгений Е., Сопки, РоманC, Alltta, Fe1in, Privodnik
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines