Сообщение #1 : 05 Июля 2020 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!

Проектирую систему электроснабжения предприятия по изготовлению мебели.

Инженер-проектировщик от электроснабжающей организации сообщает: "В ТП будет две отходящих линии с защитой 250 А (т.е. с каждого фидера по 100 кВт)"

Для того, чтобы выяснить максимально возможную величину фазного тока, произвожу расчет по формуле: Iф=P/(3·U·cosфи)=100000/(3*380*0,8)=109,65

Таким образом получается, что АВ на 160 А достаточно. И кабеля на 95 кв.мм. тоже достаточно.

Прошу проверить мои расчеты и поправить если ошибаюсь.

Какой, вообще, максимальный номинал АВ возможен при условиях выделения 100 кВт предприятию?

Начинающий проектировщик (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Июля 2020 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

И кабеля на 95 кв.мм. тоже достаточно.

Это по току. А по потерям? И придется считать ток КЗ в конце линии, для выбора автомата... Изучайте Беляева А.В.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 05 Июля 2020 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

----

Конструктор (Волгоград, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Июля 2020 года, 17:33
(ссылка на это сообщение)


Для того, чтобы выяснить максимально возможную величину фазного тока, произвожу расчет по формуле: Iф=P/(3·U·cosфи)=100000/(3*380*0,8)=109,65


Вместо 380 д.б. 220, если Вы про сети 0,4 ведете речь. Ну и понятнее с токами станет.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Alro 77
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Июля 2020 года, 23:04
(ссылка на это сообщение)



Для того, чтобы выяснить максимально возможную величину фазного тока, произвожу расчет по формуле: Iф=P/(3·U·cosфи)=100000/(3*380*0,8)=109,65


Вместо 380 д.б. 220, если Вы про сети 0,4 ведете речь. Ну и понятнее с токами станет.


Это в случае если трехфазные потребители подключены "звездой" или потребители однофазные? Или это в любом случае так?

Начинающий проектировщик (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Июля 2020 года, 07:37
(ссылка на это сообщение)

https://yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0&clid=2318290&lr=194

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Июля 2020 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

В Вашем случае расчетный ток выходит 189А.
Если мы не решаем задачку по ТОЭ и говорим про самую обычную бытовую/производственную сеть, то
I=Р/(корень(3)*Uлин*cos(f))
При 189А без запаса проходит АВ 200А. Проектировщик, как мне кажется, на линию от ТП ставит АВ (ПП) с током 250А дабы соблюсти селективность между аппаратами ТП и вводными в ВРУ

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Alex2214
Сегодня в 16:12

автор: Alex2214
Сегодня в 12:13

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 763, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Alex2214, doctorRaz, Земский, Максим R, Наталья1698, Галкинс
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines