Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Проектирование НКУ. Программы для создания изображения внешнего вида НКУ, щитов

Количество просмотров - 1593
(ссылка на эту тему)
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Июля 2020 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

Интересно, кто в каких прогах рисует внешние виды щитов?  Есть Автокад электрикэл, там во вкладке "монтажная панель" можно рисовать вроде, но сам я еще не пробовал. Может есть что-то еще хорошее о чем я не знаю?)
Jane.S
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Сентября 2020 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

EPLAN Electric P8

Инженер-электрик (Челябинск, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Сентября 2020 года, 17:33
(ссылка на это сообщение)

А принципиальные схемы кто в чем рисует? И хотелось бы что бы автоматически по расчетам из EXCEL.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Апреля 2021 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Вариант применения типового и нетиповых блоков в Щитах НКУ
со стационарными аппаратами
Панельных блоков зажимов не требуется
Для этого есть зажимы для контрольных цепей на левой стороне блоков
Если будут вопросы, охотно отвечу
Жду с нетерпением Вашей реакции на новое направление проектирования
то есть вместо одиночных аппаратов использовать типовые и нетиповые блоки
высотой кратности 25 мм
Исключается внеобходимость в поиске монтажных зон каждого аппарата
Перечень мспользуемых программ представлен на полях чертежей
* Форум.rar
(754.62 Кб)  [скачать]  [загрузок: 18]

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Апреля 2021 года, 06:54
(ссылка на это сообщение)

Добрый день - не открывается архив.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Апреля 2021 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

Добрый день - не открывается архив
Скачали кроме Вас еще Пользователи и по всей видимости разархивировали архив
Пришлось несколько файлов прикреплять
Если будут вопросы, охотно отвечу
Удачи!!!
* 3-1.pdf
(143.89 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 31]
* 3-4A.PDF
(145.2 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 11]
* 3-5.pdf
(129.48 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 9]
* ЩСК3.pdf
(340.89 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 14]
* Э.pdf
(122.57 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 12]

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Апреля 2021 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

Жду мнения Коллег!!!

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Владимир-Ф
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Апреля 2021 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

Жду мнения Коллег!!!
Поставил программу посмотреть.
Посмотрел, работает.
Применить не могу т.к. как проектировщик делаю задание-заводу изготовителю на НКУ в виде схем и общего плана,  дальше его вопросы.
Для общего понимания формирования панелей в части количества автоматов, габарита... полезно.

Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Evdbor
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Апреля 2021 года, 20:30
(ссылка на это сообщение)

Поставил программу посмотреть.
Посмотрел, работает.
И где можно посмотреть?

? (Москва, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Апреля 2021 года, 04:10
(ссылка на это сообщение)

Жду мнения Коллег!!!
Поставил программу посмотреть.
Посмотрел, работает.
Применить не могу т.к. как проектировщик делаю задание-заводу изготовителю на НКУ в виде схем и общего плана,  дальше его вопросы.
Для общего понимания формирования панелей в части количества автоматов, габарита... полезно.
Ну, Коллега, заинтриговал!
О какой программе идет речь?

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Владимир-Ф
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 08 Апреля 2021 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

О какой программе идет речь?
Ram Cube

посчитал, что здесь про эту программу

Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Апреля 2021 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые, Коллеги!
Хотелось бы знать такой вопрос
При разработке ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ НКУ основные надписи
применяете по ЕСКД или СПДС
Я применяю основные надписи применяю по СПДС
Однако, один из Коллег указал на то, что если размеры указаны со стрелками а не с засечками
ябязаны основную надпись выполнить по ЕСКД
В РУКОВОДЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ
УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
Требования к проектной документации, передаваемой изготовителю
РД 16.560-90
указано
Графическая форма и содержание "основной надписи" должны соответствовать
стандартам ЕСКД или СПДС или иным требованиям по усмотрению проектной организации
Хотелось бы знать Ваше мнение по этому вопросу
* mhc-2000.doc
(348.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 6]

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Владимир-Ф
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 22 Апреля 2021 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые, Коллеги!
Вопрос с подвохом.
На НКУ предпочитаю заполнить опросный лист, положить его в прилагаемые и отправить Заказчику в составе РД.
(НКУ сейчас стали в "гаражах" собирать, стрелки или засечки гаражным сборщикам индифферентны)

Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 22 Апреля 2021 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

Привод
нормоконтроля нет для вас  - он бы вам все рассказал и почеркал

да и НКУ бывают разные, даже те, на которые не нужны задания, достаточно одного опросного листа - перечень больше этого листа будет.
и действует это с 90-х годов.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 22 Апреля 2021 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

(НКУ сейчас стали в "гаражах" собирать, стрелки или засечки гаражным сборщикам индифферентны)
Недавно монтажники изготовили шкаф управления механизмами только на основании
моих схем электрических принципиальных для одного из местных предприятий
"Кулибины" ещё не перевелись в нашей МАТУШКЕ РОССИИ!!!

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Павeл 84
Сегодня в 07:39

автор: Максим R
Сегодня в 02:37

автор: Zve 1
Вчера в 18:44

автор: Samsony 1
Вчера в 15:09

автор: Samsony 1
Вчера в 11:36

автор: Samsony 1
Вчера в 11:03

автор: Pasha 94
Вчера в 08:47

автор: Samsony 1
22 Июня 2021 года, 18:59

автор: Samsony 1
22 Июня 2021 года, 16:16

автор: Samsony 1
21 Июня 2021 года, 15:11

автор: Samsony 1
21 Июня 2021 года, 11:37

19 Июня 2021 года, 07:49

автор: A1iexey
18 Июня 2021 года, 05:14

автор: Samsony 1
17 Июня 2021 года, 20:58

автор: Zve 1
17 Июня 2021 года, 18:17

Последние 10 cообщений чата:
20 Июня 2021 года, 17:38
Проектант.орг потихоньку превращается в филиальчик аншлага.
10 Июня 2021 года, 16:29
Привет, -- в мирном Днепре -- дождливое лето !!
19 Апреля 2021 года, 09:35
Привет, -- в мирном Днепре -- весна !!
18 Марта 2021 года, 16:55
Совсем скоро будет ровно 10 лет как я зарегистрировалась на этом форуме! Медальки юбилярам не полагаются?)))
11 Марта 2021 года, 22:12
Все проблемы с доступом к ресурсу были решены до 8 марта путем перехода на другой хостинг.
28 Февраля 2021 года, 23:41
У ряда операторов Internet периодически возникают проблемы с доступом к форумам. Можно решить включением VPN, например в браузере Opera. Ищем решение
22 Февраля 2021 года, 09:37
С 22.02.2021 был выполнен переезд форумов на новый хостинг. О проблемах в работе просьба сообщать в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,49723.0.html
13 Января 2021 года, 12:02
С Новым годом! С Рождеством! Со Старым Новым Годом!
06 Января 2021 года, 11:18
Коллеги и Друзья!
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
03 Января 2021 года, 10:20
Коллеги, с наступившим Новым годом! Успехов на работе и счастья дома!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 851, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
Коты, Dmytro, Андрей 37, doctorRaz, Jordaned, Valmak, Виктop, Ната 1204, Petrov-Vodkin, РоманC, Vladislav MY, Викари, Александр Ненашев, Максим Николаевич, ЭдВик
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines

онлайн джокер