Форумы Проектант
Размещение
рекламы



ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19521
ТочкаВсего тем - 28282
ТочкаВсего сообщений - 267420
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Защита от дуговых замыканий в КТП 10/0,4 кВ. Выполнение защиты на базе УДЗ "ПРОЭЛ-МИНИ"

Количество просмотров - 385
(ссылка на эту тему)
Ната 1204
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Июня 2020 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Проектирую КТП в габарите 630 10/0,4 кВ, с установленным трансформатором 250 кВА. Возник вопрос по дуговой защите. Согласно СТО 56947007-29.240.10.028-2009 п. 9.14 требование предусмотреть ЗДЗ на вводе, сек. выключателе, и отх. линиях. У меня КТП вводы и отх. линия стоят вакуумные выключатели, к трансформатору ВНА. ЗДЗ решила сделать на базе УДЗ "ПРОЭЛ-МИНИ". Но сомневаюсь в схеме. Может у кого то есть опыт в проектировании ЗДЗ на базе этого устройства? Очень надеюсь на помощь форума. Обращалась к изготовителю, прислали типовые схемы. Логика программируемая, но какие конкретно логические элементы входят в состав устройства в тех. документации нет.
* КТП 10 0,4кВ ЗДЗ.dwg
(233.8 Кб)  [скачать]  [загрузок: 9]

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Июня 2020 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

По Вашей схеме трансформатор питается или от одного ввода, или от другого. Поэтому сборные шины как таковые отсутствуют. Шины 10 кВ защищаются со стороны питания 10 кВ мгновенной токовой отсечкой. Так как отсечка отстраивается от КЗ за тр-ром (ну и от броска нам. тока), то она надежно защитит все оборудование 10 кВ. И надобности в ЗДЗ нет. К тому же при КЗ в ячейках ввода до ТТ ЗДЗ вообще неработоспособна. А это четыре зоны из семи.
То, что пишут в СТО - это для распределительных подстанций, у которых набегает время отключения КЗ на шинах по настройке МТЗ. Поэтому ставят ЗДЗ именно для сокращения времени отключения КЗ на сборных шинах.
 

----- добавлено 22 Июня 2020 года, 12:46 -----
Поправлюсь. Речь идет о токовой отсечке, которая установлена в голове питающей линии 10 кВ, а не на собственном вводе.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ната 1204
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Июня 2020 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

ЗДЗ требование заказчика, и тут никак не могу отбиться.

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Evdbor
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Июня 2020 года, 18:34
(ссылка на это сообщение)

Абсолютно согласен с мнением коллеги Ingenеr 2017.
Для данной схемы ТП не имеет смысла выполнять ЗДЗ. Более, того от от ЗДЗ в конкретном случае больше вреда, чем пользы. Существует вероятность ложной работы ЗДЗ, плюс затратны на техническое обслуживание
Кроме этого,  СТО 56947007-29.240.10.028-2009 Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35 - 750 кВ  не распространяется на ТП 10/0,4 кВ.
Ната 1204, сообщите тип ячееек 10 кВ. От конструкции ячеек зависит количество ВОД и зон ЗДЗ.

----- добавлено 22 Июня 2020 года, 18:43 -----
Если уж следовать требованиям СТО 56947007-29.240.10.028-2009, то ЗДЗ в соответствии с п. 9.14.5 должна выполняться с контролем тока. В представленных схемах указанных цепей не заметил.

? (Москва, Россия)
Ната 1204
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Июня 2020 года, 18:58
(ссылка на это сообщение)

Немного переработала схему.
* ЗДЗ.pdf
(67.36 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 14]

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Июня 2020 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

А куда исчезли датчики на сборных шинах?
Вопрос по схеме сети. Судя по схеме ТП: два выключателя и трансформатор на предохранителе - это кольцо в сети 10кВ. И тогда ЗДЗ для шин имеет хоть какой-то смысл. Если нет, а обычная ТП с двумя вводами, то зачем предохранители, если есть выключатели? Можно сэкономить один выключатель. Не говорю, что схема неправильная, а просто для информации на будущее.   
* схема.pdf
(361.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 12]

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ната 1204
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Июня 2020 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)

А куда исчезли датчики на сборных шинах?
Вопрос по схеме сети. Судя по схеме ТП: два выключателя и трансформатор на предохранителе - это кольцо в сети 10кВ. И тогда ЗДЗ для шин имеет хоть какой-то смысл. Если нет, а обычная ТП с двумя вводами, то зачем предохранители, если есть выключатели? Можно сэкономить один выключатель. Не говорю, что схема неправильная, а просто для информации на будущее.   
Вместо двух датчиков ВОД, используется один датчик ВОДП петлевой. По поводу схемы  это требование заказчика, прописанное в  ТЗ. Предлагала вариант с ВНА, отклонили.

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Urius 100
Вчера в 23:33

автор: Den 12
Вчера в 22:06

автор: РоманC
Вчера в 19:43

автор: Привод
Вчера в 15:11

автор: Andrey 123
Вчера в 12:41

автор: Привод
Вчера в 06:55

автор: kazyan
Вчера в 04:16

автор: Нович_ОК
03 Июля 2020 года, 23:59

автор: Lifad
03 Июля 2020 года, 18:17

автор: ТОЭ
03 Июля 2020 года, 17:41

автор: Urius 100
03 Июля 2020 года, 15:39

автор: ElectroLamp
03 Июля 2020 года, 13:42

автор: Сomings
03 Июля 2020 года, 13:32

автор: Raylond
02 Июля 2020 года, 20:46

02 Июля 2020 года, 17:12

Последние 10 cообщений чата:
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]
06 Марта 2020 года, 11:06
всех коллег женского пола с наступающим праздников - всех благ и успехов во всех делах

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 142, пользователей - 0
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines