Защита от дуговых замыканий в КТП 10/0,4 кВ. Выполнение защиты на базе УДЗ "ПРОЭЛ-МИНИ"

Количество просмотров - 706
(ссылка на эту тему)
Ната 1204
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Июня 2020 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Проектирую КТП в габарите 630 10/0,4 кВ, с установленным трансформатором 250 кВА. Возник вопрос по дуговой защите. Согласно СТО 56947007-29.240.10.028-2009 п. 9.14 требование предусмотреть ЗДЗ на вводе, сек. выключателе, и отх. линиях. У меня КТП вводы и отх. линия стоят вакуумные выключатели, к трансформатору ВНА. ЗДЗ решила сделать на базе УДЗ "ПРОЭЛ-МИНИ". Но сомневаюсь в схеме. Может у кого то есть опыт в проектировании ЗДЗ на базе этого устройства? Очень надеюсь на помощь форума. Обращалась к изготовителю, прислали типовые схемы. Логика программируемая, но какие конкретно логические элементы входят в состав устройства в тех. документации нет.
* КТП 10 0,4кВ ЗДЗ.dwg
(233.8 Кб)  [скачать]  [загрузок: 19]

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Июня 2020 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

По Вашей схеме трансформатор питается или от одного ввода, или от другого. Поэтому сборные шины как таковые отсутствуют. Шины 10 кВ защищаются со стороны питания 10 кВ мгновенной токовой отсечкой. Так как отсечка отстраивается от КЗ за тр-ром (ну и от броска нам. тока), то она надежно защитит все оборудование 10 кВ. И надобности в ЗДЗ нет. К тому же при КЗ в ячейках ввода до ТТ ЗДЗ вообще неработоспособна. А это четыре зоны из семи.
То, что пишут в СТО - это для распределительных подстанций, у которых набегает время отключения КЗ на шинах по настройке МТЗ. Поэтому ставят ЗДЗ именно для сокращения времени отключения КЗ на сборных шинах.
 

----- добавлено 22 Июня 2020 года, 12:46 -----
Поправлюсь. Речь идет о токовой отсечке, которая установлена в голове питающей линии 10 кВ, а не на собственном вводе.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ната 1204
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Июня 2020 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

ЗДЗ требование заказчика, и тут никак не могу отбиться.

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Evdbor
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Июня 2020 года, 18:34
(ссылка на это сообщение)

Абсолютно согласен с мнением коллеги Ingenеr 2017.
Для данной схемы ТП не имеет смысла выполнять ЗДЗ. Более, того от от ЗДЗ в конкретном случае больше вреда, чем пользы. Существует вероятность ложной работы ЗДЗ, плюс затратны на техническое обслуживание
Кроме этого,  СТО 56947007-29.240.10.028-2009 Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35 - 750 кВ  не распространяется на ТП 10/0,4 кВ.
Ната 1204, сообщите тип ячееек 10 кВ. От конструкции ячеек зависит количество ВОД и зон ЗДЗ.

----- добавлено 22 Июня 2020 года, 18:43 -----
Если уж следовать требованиям СТО 56947007-29.240.10.028-2009, то ЗДЗ в соответствии с п. 9.14.5 должна выполняться с контролем тока. В представленных схемах указанных цепей не заметил.

? (Москва, Россия)
Ната 1204
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Июня 2020 года, 18:58
(ссылка на это сообщение)

Немного переработала схему.
* ЗДЗ.pdf
(67.36 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 29]

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Июня 2020 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

А куда исчезли датчики на сборных шинах?
Вопрос по схеме сети. Судя по схеме ТП: два выключателя и трансформатор на предохранителе - это кольцо в сети 10кВ. И тогда ЗДЗ для шин имеет хоть какой-то смысл. Если нет, а обычная ТП с двумя вводами, то зачем предохранители, если есть выключатели? Можно сэкономить один выключатель. Не говорю, что схема неправильная, а просто для информации на будущее.   
* схема.pdf
(361.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 22]

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ната 1204
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Июня 2020 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)

А куда исчезли датчики на сборных шинах?
Вопрос по схеме сети. Судя по схеме ТП: два выключателя и трансформатор на предохранителе - это кольцо в сети 10кВ. И тогда ЗДЗ для шин имеет хоть какой-то смысл. Если нет, а обычная ТП с двумя вводами, то зачем предохранители, если есть выключатели? Можно сэкономить один выключатель. Не говорю, что схема неправильная, а просто для информации на будущее.   
Вместо двух датчиков ВОД, используется один датчик ВОДП петлевой. По поводу схемы  это требование заказчика, прописанное в  ТЗ. Предлагала вариант с ВНА, отклонили.

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 19:50

26 Февраля 2021 года, 21:57

автор: Feddy
26 Февраля 2021 года, 14:44

автор: Godnk
26 Февраля 2021 года, 14:30

автор: Foxson
26 Февраля 2021 года, 12:14

26 Февраля 2021 года, 11:01

автор: Max 74 max
25 Февраля 2021 года, 15:35

23 Февраля 2021 года, 11:48

автор: Gasanov 12
23 Февраля 2021 года, 10:50

автор: Патриотка
23 Февраля 2021 года, 09:43

автор: Samsony 1
22 Февраля 2021 года, 23:55

автор: Mihail 63
22 Февраля 2021 года, 18:47

22 Февраля 2021 года, 11:27

автор: Максим R
21 Февраля 2021 года, 17:28

автор: Foxson
21 Февраля 2021 года, 13:56

Последние 10 cообщений чата:
22 Февраля 2021 года, 09:37
С 22.02.2021 был выполнен переезд форумов на новый хостинг. О проблемах в работе просьба сообщать в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,49723.0.html
13 Января 2021 года, 12:02
С Новым годом! С Рождеством! Со Старым Новым Годом!
06 Января 2021 года, 11:18
Коллеги и Друзья!
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
03 Января 2021 года, 10:20
Коллеги, с наступившим Новым годом! Успехов на работе и счастья дома!
31 Декабря 2020 года, 21:52
Всех с наступающим Новым годом!!! Пусть все неприятное останется в уходящем 2020 году, а новый год подарит больше поводов для радости!!!
06 Декабря 2020 года, 22:51
 6 декабря / 6 грудня.
День Вооруженных Сил Украины (укр. «День Збройних Сил України»).
С праздником, Украина!! https://wdco.ru/24a6s
05 Декабря 2020 года, 10:58
Марго, потеряла твой номер телефона, если ты тут с Днём рождения!  [привет]
15 Октября 2020 года, 10:57
не могу найти здесь обстоятельный форум проектировщиков строительной части проектов на тему проектирования по еврокодам
22 Сентября 2020 года, 12:46
Цитата
помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
- для этого есть готовые шкафы, посмотрите я NED
21 Августа 2020 года, 19:08
Здравствуйте помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 291, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Joy, Земский, Sliper 89
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines