Защита от дуговых замыканий в КТП 10/0,4 кВ. Выполнение защиты на базе УДЗ "ПРОЭЛ-МИНИ"

Количество просмотров - 1476
(ссылка на эту тему)
Ната 1204
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Июня 2020 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Проектирую КТП в габарите 630 10/0,4 кВ, с установленным трансформатором 250 кВА. Возник вопрос по дуговой защите. Согласно СТО 56947007-29.240.10.028-2009 п. 9.14 требование предусмотреть ЗДЗ на вводе, сек. выключателе, и отх. линиях. У меня КТП вводы и отх. линия стоят вакуумные выключатели, к трансформатору ВНА. ЗДЗ решила сделать на базе УДЗ "ПРОЭЛ-МИНИ". Но сомневаюсь в схеме. Может у кого то есть опыт в проектировании ЗДЗ на базе этого устройства? Очень надеюсь на помощь форума. Обращалась к изготовителю, прислали типовые схемы. Логика программируемая, но какие конкретно логические элементы входят в состав устройства в тех. документации нет.
* КТП 10 0,4кВ ЗДЗ.dwg
(233.8 Кб)  [скачать]  [загрузок: 47]

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Июня 2020 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

По Вашей схеме трансформатор питается или от одного ввода, или от другого. Поэтому сборные шины как таковые отсутствуют. Шины 10 кВ защищаются со стороны питания 10 кВ мгновенной токовой отсечкой. Так как отсечка отстраивается от КЗ за тр-ром (ну и от броска нам. тока), то она надежно защитит все оборудование 10 кВ. И надобности в ЗДЗ нет. К тому же при КЗ в ячейках ввода до ТТ ЗДЗ вообще неработоспособна. А это четыре зоны из семи.
То, что пишут в СТО - это для распределительных подстанций, у которых набегает время отключения КЗ на шинах по настройке МТЗ. Поэтому ставят ЗДЗ именно для сокращения времени отключения КЗ на сборных шинах.


----- добавлено 22 Июня 2020 года, 12:46 -----
Поправлюсь. Речь идет о токовой отсечке, которая установлена в голове питающей линии 10 кВ, а не на собственном вводе.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ната 1204
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Июня 2020 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

ЗДЗ требование заказчика, и тут никак не могу отбиться.

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Июня 2020 года, 18:34
(ссылка на это сообщение)

Абсолютно согласен с мнением коллеги Ingenеr 2017.
Для данной схемы ТП не имеет смысла выполнять ЗДЗ. Более, того от от ЗДЗ в конкретном случае больше вреда, чем пользы. Существует вероятность ложной работы ЗДЗ, плюс затратны на техническое обслуживание
Кроме этого,  СТО 56947007-29.240.10.028-2009 Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35 - 750 кВ  не распространяется на ТП 10/0,4 кВ.
Ната 1204, сообщите тип ячееек 10 кВ. От конструкции ячеек зависит количество ВОД и зон ЗДЗ.

----- добавлено 22 Июня 2020 года, 18:43 -----
Если уж следовать требованиям СТО 56947007-29.240.10.028-2009, то ЗДЗ в соответствии с п. 9.14.5 должна выполняться с контролем тока. В представленных схемах указанных цепей не заметил.

? (Москва, Россия)
Ната 1204
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Июня 2020 года, 18:58
(ссылка на это сообщение)

Немного переработала схему.
* ЗДЗ.pdf
(67.36 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 60]

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Июня 2020 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

А куда исчезли датчики на сборных шинах?
Вопрос по схеме сети. Судя по схеме ТП: два выключателя и трансформатор на предохранителе - это кольцо в сети 10кВ. И тогда ЗДЗ для шин имеет хоть какой-то смысл. Если нет, а обычная ТП с двумя вводами, то зачем предохранители, если есть выключатели? Можно сэкономить один выключатель. Не говорю, что схема неправильная, а просто для информации на будущее.   
* схема.pdf
(361.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 47]

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ната 1204
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Июня 2020 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)


А куда исчезли датчики на сборных шинах?
Вопрос по схеме сети. Судя по схеме ТП: два выключателя и трансформатор на предохранителе - это кольцо в сети 10кВ. И тогда ЗДЗ для шин имеет хоть какой-то смысл. Если нет, а обычная ТП с двумя вводами, то зачем предохранители, если есть выключатели? Можно сэкономить один выключатель. Не говорю, что схема неправильная, а просто для информации на будущее.   

Вместо двух датчиков ВОД, используется один датчик ВОДП петлевой. По поводу схемы  это требование заказчика, прописанное в  ТЗ. Предлагала вариант с ВНА, отклонили.

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 640, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Антониони, Shvet, Александр 156, Alex2214
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines