Наконечники штыревые втулочные изолированные. Случаи обязательного использования

Количество просмотров - 319
(ссылка на эту тему)
Nic nos
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Июня 2020 года, 21:22
(ссылка на это сообщение)

В каких случаях обязательно использование НШВИ согласно ПУЭ?
1. Охранные приборы, питающиеся напряжением 24 В по одной из пар витой пары стандартного кабеля UTP. Витая пара подключаются в приборе на пружинные клеммы. Кабель приходит и уходит на следующий прибор, соответственно к каждой клемме подключается по 2 жилы витой пары - заказчик говорит об обязательном использовании НШВИ, так как соединение получается "многожильное".
2. Также между охранными приборами для синхронизации используется стандартная многожильная полевка П 274. В РЭ на прибор про НШВИ ни слова. Необходимо ли использование НШВИ в этом случае?
Димитрий Р.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Июня 2020 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

Ни в каких. ПУЭ (да и прочие документы по стандартизации) не регламентирует использование конкретных марок наконечников. Есть требования к качеству контактного соединения, а уж каким способом Вы его обеспечите — исключительно Ваши проблемы. Хоть наконечником, хоть лужением, хоть никак многопроволочную жилу не обрабатывая. И действительно, в пружинных клеммах многопроволочная жила прекрасно себя чувствует безо всяких наконечников.
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Июня 2020 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

покажите заказчику сертификаты на ВАГОвские пружинные зажимы (например), которые прекрасно "работают" с многожильными проводами
а 2 жилы UTP не "многожильное" соединение, а 2-х жильное [смех]

Проектант (Самара, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Июня 2020 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

В каких случаях обязательно использование НШВИ согласно ПУЭ?
1. Охранные приборы, питающиеся напряжением 24 В по одной из пар витой пары стандартного кабеля UTP. Витая пара подключаются в приборе на пружинные клеммы. Кабель приходит и уходит на следующий прибор, соответственно к каждой клемме подключается по 2 жилы витой пары - заказчик говорит об обязательном использовании НШВИ, так как соединение получается "многожильное".
2. Также между охранными приборами для синхронизации используется стандартная многожильная полевка П 274. В РЭ на прибор про НШВИ ни слова. Необходимо ли использование НШВИ в этом случае?

Надо бы заказчику разобраться с терминологией. Наконечник НШВИ применяется для оконцевания одной многопроволочной жилы. Для моножилы или для жилы, выполненной одной проволокой, он не применяется. У кабеля UTP всего 8 жил и все они однопроволочные (т.е. моножилы). Каждая жила изолирована и имеет свою оболочку. Они скручены попарно, т.е. есть всего 4 пары жил. Все жилы, кроме того,  покрыты одной общей оболочкой. НШВИ здесь не уместен.

Директор (Королев, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingener 523
Сегодня в 17:12

автор: Mihail 63
Сегодня в 14:36

автор: Diego
Сегодня в 09:19

Сегодня в 07:19

автор: Vоlk
Вчера в 22:13

Вчера в 15:49

автор: Samsony 1
Вчера в 14:39

автор: R 13
Вчера в 14:09

автор: Гена
Вчера в 10:20

автор: ТОЭ
Вчера в 08:52

автор: Aerohost
14 Июля 2020 года, 18:36

автор: ТОЭ
14 Июля 2020 года, 13:16

автор: Привод
13 Июля 2020 года, 15:53

автор: Mihail 63
13 Июля 2020 года, 07:53

автор: Kamilla
11 Июля 2020 года, 20:07

Последние 10 cообщений чата:
14 Июля 2020 года, 15:21
01bd6295c09d315fc9cae43c47d9aa0c
https://u.nu/bestrx
14 Июля 2020 года, 15:20
01bd6295c09d315fc9cae43c47d9aa0c
https://u.nu/bestrx
14 Июля 2020 года, 14:54
Please update your spam filters
14 Июля 2020 года, 14:54
Please update your spam filters
14 Июля 2020 года, 14:47
Please update your spam filters
14 Июля 2020 года, 14:46
Please update your spam filters
14 Июля 2020 года, 14:37
Please update your spam filters
14 Июля 2020 года, 14:36
Please update your spam filters
14 Июля 2020 года, 14:31
Please update your spam filters
14 Июля 2020 года, 14:31
Please update your spam filters

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 473, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Trust Me, Alltta, Dmytro, Madfidel, Сергей Аверьянов, Сергей Л. П., Beroes Group, Alexperm, ТОЭ, РоманC
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines