Сообщение #1 : 17 Июня 2020 года, 21:22
(ссылка на это сообщение)

В каких случаях обязательно использование НШВИ согласно ПУЭ?
1. Охранные приборы, питающиеся напряжением 24 В по одной из пар витой пары стандартного кабеля UTP. Витая пара подключаются в приборе на пружинные клеммы. Кабель приходит и уходит на следующий прибор, соответственно к каждой клемме подключается по 2 жилы витой пары - заказчик говорит об обязательном использовании НШВИ, так как соединение получается "многожильное".
2. Также между охранными приборами для синхронизации используется стандартная многожильная полевка П 274. В РЭ на прибор про НШВИ ни слова. Необходимо ли использование НШВИ в этом случае?
Димитрий Р.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Июня 2020 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

Ни в каких. ПУЭ (да и прочие документы по стандартизации) не регламентирует использование конкретных марок наконечников. Есть требования к качеству контактного соединения, а уж каким способом Вы его обеспечите — исключительно Ваши проблемы. Хоть наконечником, хоть лужением, хоть никак многопроволочную жилу не обрабатывая. И действительно, в пружинных клеммах многопроволочная жила прекрасно себя чувствует безо всяких наконечников.
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 18 Июня 2020 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

покажите заказчику сертификаты на ВАГОвские пружинные зажимы (например), которые прекрасно "работают" с многожильными проводами
а 2 жилы UTP не "многожильное" соединение, а 2-х жильное [смех]

Проектант (Самара, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Июня 2020 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)


В каких случаях обязательно использование НШВИ согласно ПУЭ?
1. Охранные приборы, питающиеся напряжением 24 В по одной из пар витой пары стандартного кабеля UTP. Витая пара подключаются в приборе на пружинные клеммы. Кабель приходит и уходит на следующий прибор, соответственно к каждой клемме подключается по 2 жилы витой пары - заказчик говорит об обязательном использовании НШВИ, так как соединение получается "многожильное".
2. Также между охранными приборами для синхронизации используется стандартная многожильная полевка П 274. В РЭ на прибор про НШВИ ни слова. Необходимо ли использование НШВИ в этом случае?

Надо бы заказчику разобраться с терминологией. Наконечник НШВИ применяется для оконцевания одной многопроволочной жилы. Для моножилы или для жилы, выполненной одной проволокой, он не применяется. У кабеля UTP всего 8 жил и все они однопроволочные (т.е. моножилы). Каждая жила изолирована и имеет свою оболочку. Они скручены попарно, т.е. есть всего 4 пары жил. Все жилы, кроме того,  покрыты одной общей оболочкой. НШВИ здесь не уместен.

Директор (Королев, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Вчера в 22:28

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1078, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Перельман, Чистильщик, Проектант 63, Андрей_888, оболтус, spirin158
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines