Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19618
ТочкаВсего тем - 28441
ТочкаВсего сообщений - 268969
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Наконечники штыревые втулочные изолированные. Случаи обязательного использования

Количество просмотров - 391
(ссылка на эту тему)
Nic nos
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Июня 2020 года, 21:22
(ссылка на это сообщение)

В каких случаях обязательно использование НШВИ согласно ПУЭ?
1. Охранные приборы, питающиеся напряжением 24 В по одной из пар витой пары стандартного кабеля UTP. Витая пара подключаются в приборе на пружинные клеммы. Кабель приходит и уходит на следующий прибор, соответственно к каждой клемме подключается по 2 жилы витой пары - заказчик говорит об обязательном использовании НШВИ, так как соединение получается "многожильное".
2. Также между охранными приборами для синхронизации используется стандартная многожильная полевка П 274. В РЭ на прибор про НШВИ ни слова. Необходимо ли использование НШВИ в этом случае?
Димитрий Р.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Июня 2020 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

Ни в каких. ПУЭ (да и прочие документы по стандартизации) не регламентирует использование конкретных марок наконечников. Есть требования к качеству контактного соединения, а уж каким способом Вы его обеспечите — исключительно Ваши проблемы. Хоть наконечником, хоть лужением, хоть никак многопроволочную жилу не обрабатывая. И действительно, в пружинных клеммах многопроволочная жила прекрасно себя чувствует безо всяких наконечников.
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 18 Июня 2020 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

покажите заказчику сертификаты на ВАГОвские пружинные зажимы (например), которые прекрасно "работают" с многожильными проводами
а 2 жилы UTP не "многожильное" соединение, а 2-х жильное [смех]

Проектант (Самара, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Июня 2020 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

В каких случаях обязательно использование НШВИ согласно ПУЭ?
1. Охранные приборы, питающиеся напряжением 24 В по одной из пар витой пары стандартного кабеля UTP. Витая пара подключаются в приборе на пружинные клеммы. Кабель приходит и уходит на следующий прибор, соответственно к каждой клемме подключается по 2 жилы витой пары - заказчик говорит об обязательном использовании НШВИ, так как соединение получается "многожильное".
2. Также между охранными приборами для синхронизации используется стандартная многожильная полевка П 274. В РЭ на прибор про НШВИ ни слова. Необходимо ли использование НШВИ в этом случае?

Надо бы заказчику разобраться с терминологией. Наконечник НШВИ применяется для оконцевания одной многопроволочной жилы. Для моножилы или для жилы, выполненной одной проволокой, он не применяется. У кабеля UTP всего 8 жил и все они однопроволочные (т.е. моножилы). Каждая жила изолирована и имеет свою оболочку. Они скручены попарно, т.е. есть всего 4 пары жил. Все жилы, кроме того,  покрыты одной общей оболочкой. НШВИ здесь не уместен.

Директор (Королев, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Максим R
Сегодня в 11:04

автор: Mav
Сегодня в 08:01

автор: Маратик
Сегодня в 06:51

автор: Максим R
Сегодня в 02:36

автор: Олег35
Вчера в 17:29

автор: Mav
Вчера в 16:34

автор: Foxson
Вчера в 15:22

автор: Игорь В.
Вчера в 14:39

автор: ACV
Вчера в 12:58

автор: ВикторVFK
Вчера в 11:36

автор: Сергеюшко
Вчера в 09:17

автор: Ingenеr 2017
21 Сентября 2020 года, 11:57

автор: Petrov-Vodkin
21 Сентября 2020 года, 09:18

автор: doctorRaz
19 Сентября 2020 года, 17:28

автор: Urius 100
17 Сентября 2020 года, 21:50

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 12:46
Цитата
помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
- для этого есть готовые шкафы, посмотрите я NED
21 Августа 2020 года, 19:08
Здравствуйте помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 986, пользователей - 25
Имена присутствующих пользователей:
406610, Sashok 666, Director, Проектант 63, Dmytro, Wespe, Proectnsk, VadGKorn, Lapik-t 87, Максим R, ACV, Олег35, ТОЭ, Solo.pskov, Pyromaniac 92, Sytik 7878, Гена, Ingener 523, doctorRaz, Эд, Дмитрий_312, Андрей Иванович С., Beroes Group, Госсть, Барсук
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines