beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение насосной станции. Электропитание шкафа управления

Количество просмотров - 1887
(ссылка на эту тему)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 29 Мая 2020 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

Двери РУ-6кВ будете красной краской красить?

имха не сфихухочки..
удивительно, но пожарные насосы  и на СН бывают, даже по 0.4 при мощности насоса 110 кВт.. подключать его от "специально обученного ППУ" при том что даже нагрузки меньшей мощности запитаны напрямую от КТП....

Конструктор (Волгоград, Россия)
Pglubokov
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 29 Мая 2020 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

Ну если в Ростехнадзоре или как теперь его такие эстеты будут, то да))) Там у них свои тараканы, выключатель в С/У с боем согласовывали https://www.proektant.org/index.php?topic=37178.105, а тут целые пожарные насосы...)))

? (Москва, Россия)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 04 Июня 2020 года, 03:46
(ссылка на это сообщение)


Добрый, реконструкция объекта, имеется хоз./противопожарный водопровод, насосная станция одна из двух насосов (рабочий и резерв). Шкаф Управления - один, вопрос как питать по электрике Шкаф Управления, вариантов собственно несколько:
-Городить ППУ и от него питать (все-таки нагрузка СПЗ)
-Питать как обычную насосную станцию от ГРЩ (ВРУ)
естественно речь идет о первой категории надежности эл. снабжения.

Помимо совмещенного хоз.противопожарного водопровода на объекте имеется чисто противопожарный водопровод, а именно гидранты на территории в колодцах не в здании (на люках ПК написано), данный водопровод имеет отдельные насосы, но речь не об этом.

Спасибо



Все очень просто. У Вас имеется водопроводная насосная станция. По ПУЭ она по определению уже относиться к I категории. А теперь у технологов по 123 ФЭ есть резервирование на противопожарные насосы (СПЗ).
Реконструкция - по определению проектирование электроснабжения заново! Если напряжение насосов 0,4 кВ, то ставим на вводе ВРУ с АВР с секционным выключателем. Как правило, технологи выдают насосы с комплектно поставляемыми шкафами, с частотным (тиристорным) управлением, исключающим пусковые токи и токи самозапуска. Если на напряжении 6/10 кВ, то на высокой стороне АВР ставить не нужно. Но его следует поставить в РУ-0,4 кВ ТП. Схемы электроснабжения пром. объектов см. НТП "ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" гл. 3.
От одного существующего шкафа, если он не оборудован системой АВР и не соответствует системе питания TN-C-S (для 0,4 кВ) или TN-C (для 6/10 кВ) и требованиям по защитному заземления гл 1.7 ПУЭ, подключение технологического оборудования ВНС не возможно!
При выполнении реконструкции составляется дефектная и демонтажная ведомости. И все проектируется заново.

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 04 Июня 2020 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

или TN-C (для 6/10 кВ)

[непонятно]?

Конструктор (Волгоград, Россия)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 04 Июня 2020 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)


Ой, пардон,)))) ТN конечно условно!!!! Ха-Ха, просто с заземленной нейтралью без всяких буковок)))))
Спасибо, а чет, вставил от куда то....... Только 3 фазы))))))

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 04 Июня 2020 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

просто с заземленной нейтралью без всяких буковок

6-10 кВ? [непонятно] [непонятно]

Конструктор (Волгоград, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Вчера в 22:28

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 334, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines