Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19802
ТочкаВсего тем - 31392
ТочкаВсего сообщений - 272241
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

PE шина в РУ-0,4кВ. Эквивалентное сечение стальной шины.

Количество просмотров - 651
(ссылка на эту тему)
Vladislav MY
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Мая 2020 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. В подстанции материал и сечение фазных шин Al 80x8. По ПУЭ при сечении фазного проводника >35 мм2 допускается использовать шину из того же материала с сечением, равным половине сечения фазного проводника. Теперь вопрос: как рассчитать сечение стальной шины, эквивалентное половине сечения алюминиевой шины. Удельное сопротивление стали ~ в 5 раз больше сопротивления алюминия. Значит, эквивалентное сечение стали относительно AL80x8(640мм2) равно 3200 мм2. Т.е. в качестве PE можно использовать 3200/2 = 1600мм2? Это многовато как-то, слишком громоздкая PE получится. Как правильно выбрать стальную PE шину ?
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Мая 2020 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. В подстанции материал и сечение фазных шин Al 80x8. По ПУЭ при сечении фазного проводника >35 мм2 допускается использовать шину из того же материала с сечением, равным половине сечения фазного проводника. Теперь вопрос: как рассчитать сечение стальной шины, эквивалентное половине сечения алюминиевой шины. Удельное сопротивление стали ~ в 5 раз больше сопротивления алюминия. Значит, эквивалентное сечение стали относительно AL80x8(640мм2) равно 3200 мм2. Т.е. в качестве PE можно использовать 3200/2 = 1600мм2? Это многовато как-то, слишком громоздкая PE получится. Как правильно выбрать стальную PE шину ?

Где-то я встречал норму, что при больших сечениях делят не на 2, а на 3, уже будет полегче. Я бы еще посмотрел на РЕN вывод трансформатора и ориентировался на него. Еще РЕN по ходу от нейтрали до ГЗШ можно и нужно повторно заземлять или присоединять к корпусам ячеек, рамам, строительным конструкциям, тем самым увеличивая его проводимость за счет естественных заземлителей

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Мая 2020 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Где-то я встречал норму, что при больших сечениях делят не на 2, а на 3, уже будет полегче. Я бы еще посмотрел на РЕN вывод трансформатора и ориентировался на него. Еще РЕN по ходу от нейтрали до ГЗШ можно и нужно повторно заземлять или присоединять к корпусам ячеек, рамам, строительным конструкциям, тем самым увеличивая его проводимость за счет естественных заземлителей
Здесь немного объясняют принцип выбора сечения N или РЕN. Если сечение одинаковое с фазным, то проблем никаких. Если сечение меньше, то надо контролировать ток несимметрии и делать защиту от возможного перегрева. Еще есть проблема гармоник когда ток в нуле может превышать фазный. Еще надо считать нагрев при КЗ за время выдержки защиты
 
* Сечение РЕN.doc
(25.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 20]


----- добавлено 15 Мая 2020 года, 12:28 -----
Нашел ответ на ваш вопрос в ГОСТ Р 51321.1-2000 , от пункта 7.4.3.1.7, правда, он недействующий, но возможно есть замена. 

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Vladislav MY
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Мая 2020 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Значит, можно использовать эквивалентное сечение, поделённое на 4. 800мм2 уже совсем другое дело! Ещё сам подумал: ПУЭ 1.7.126: Допускается при необходимости принимать сечение... S >= (I*√t)/k. I на зажимах вторичной обмотки трансформатора (без учета сопроотивлений шин и т.д. т.е. максимальный) 630/10/0,4 ~ 16000А. Время отключения автомата ВА88-43 при 16Iном ~0,01 сек (пусть будет даже 1 сек). k из табл. 1.7.9 ПУЭ = 58 для стали, проложенной открыто. S>= 16000*1/58 ~ 276 мм2. Значит, можно 50х6 сталь использовать? Это правильный расчет?
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Мая 2020 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

Время отключения автомата ВА88-43 при 16Iном ~0,01 сек (пусть будет даже 1 сек)
Режим КЗ или перегруза может быть коварным, поэтому однозначно рассчитывать на макс. ток и мин. время срабатывания защиты не правильно. Все это нужно согласовывать с релейщиками и рассчитывать на наихудший вариант

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Ната 1204
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Мая 2020 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Посмотрите еще эту информацию.

----- добавлено 18 Мая 2020 года, 11:50 -----
И это тоже пригодиться может быть

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Мая 2020 года, 18:41
(ссылка на это сообщение)

Стальная ре-шина в подстанции- вверх экономии. Очевидно, сертифицировать ( обязательно по действ законодательству)  оборудование  будем как- то эдак
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 14:31

Вчера в 18:49

Вчера в 16:09

автор: Юра 123
Вчера в 09:21

автор: Максим R
Вчера в 04:45

автор: Godnk
04 Марта 2021 года, 16:48

04 Марта 2021 года, 16:24

автор: Foxson
04 Марта 2021 года, 15:49

03 Марта 2021 года, 13:39

03 Марта 2021 года, 04:12

автор: Nikee
02 Марта 2021 года, 11:47

автор: Stuff
01 Марта 2021 года, 22:30

автор: РоманC
01 Марта 2021 года, 16:29

01 Марта 2021 года, 11:04

автор: Максим R
01 Марта 2021 года, 05:45

Последние 10 cообщений чата:
28 Февраля 2021 года, 23:41
У ряда операторов Internet периодически возникают проблемы с доступом к форумам. Можно решить включением VPN, например в браузере Opera. Ищем решение
22 Февраля 2021 года, 09:37
С 22.02.2021 был выполнен переезд форумов на новый хостинг. О проблемах в работе просьба сообщать в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,49723.0.html
13 Января 2021 года, 12:02
С Новым годом! С Рождеством! Со Старым Новым Годом!
06 Января 2021 года, 11:18
Коллеги и Друзья!
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
03 Января 2021 года, 10:20
Коллеги, с наступившим Новым годом! Успехов на работе и счастья дома!
31 Декабря 2020 года, 21:52
Всех с наступающим Новым годом!!! Пусть все неприятное останется в уходящем 2020 году, а новый год подарит больше поводов для радости!!!
06 Декабря 2020 года, 22:51
 6 декабря / 6 грудня.
День Вооруженных Сил Украины (укр. «День Збройних Сил України»).
С праздником, Украина!! https://wdco.ru/24a6s
05 Декабря 2020 года, 10:58
Марго, потеряла твой номер телефона, если ты тут с Днём рождения!  [привет]
15 Октября 2020 года, 10:57
не могу найти здесь обстоятельный форум проектировщиков строительной части проектов на тему проектирования по еврокодам
22 Сентября 2020 года, 12:46
Цитата
помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
- для этого есть готовые шкафы, посмотрите я NED

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 413, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Тимур 3676, Pyromaniac 92, Евгений-85, Kostyan 1330
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines