Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19808
ТочкаВсего тем - 28746
ТочкаВсего сообщений - 272119
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчет категории блока. Разгерметизация авто/ж.д цистерны

Количество просмотров - 2040
(ссылка на эту тему)
Pyromaniac 92
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Мая 2020 года, 19:47
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Поделитесь пожалуйста своим опытом.
При расчете категории блока учитываете ли вы возможность разгерметизации авто/ж.д цистерны на эстакадах налива? Или авто/ж.д цистерны технологическим оборудованием не являются, соответственно такой сценарий при расчете категории блока рассматривать не надо?
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Мая 2020 года, 06:44
(ссылка на это сообщение)

Учитываем

Инженер (Полоцк, Беларусь)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Мая 2020 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

Обязательно учитываем

? (Санкт-Петербург, Россия)
Director
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Мая 2020 года, 19:31
(ссылка на это сообщение)

Учитывать несомненно.
Pyromaniac 92
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Мая 2020 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

Благодарю за ответы.
Ixion
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Мая 2020 года, 20:55
(ссылка на это сообщение)

Учитываем в случае наличия физического соединения авто- или ж/д цистерны с оборудованием (т.е. процессы налива или слива) -- как результат выхода опасного вещества при разгерметизации соединения, относимого к технологическому оборудованию. Если авто- или ж/д цистерна не присоединена к тех. процессу (например, взвешивается на весах), то разгерметизация цистерны не рассматривается. Есть разъяснение от РТН, см. вложение.
Разъяснение-РОСТЕХНАДЗОР_001.jpg
 
* Разъяснение-РОСТЕХНАДЗОР_001.jpg
(954.24 Кб, 2550x3508)  [скачать]  [загрузок: 125]
Разъяснение-РОСТЕХНАДЗОР_002.jpg
 
* Разъяснение-РОСТЕХНАДЗОР_002.jpg
(959.5 Кб, 2550x3508)  [скачать]  [загрузок: 115]
Pyromaniac 92
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Сентября 2020 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. В продолжение темы:
Из ФНиП ОПВ "при аварийной разгерметизации аппарата происходит его полное раскрытие (разрушение);"
А что цистерна является аппаратом?
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Сентября 2020 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

А Вы не пробовали писать в Ростехнадзор http://www.gosnadzor.ru/public/reception/feedback/?
Уж как они будут рады!?!

? (Санкт-Петербург, Россия)
Director
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Сентября 2020 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. В продолжение темы:
Из ФНиП ОПВ "при аварийной разгерметизации аппарата происходит его полное раскрытие (разрушение);"
А что цистерна является аппаратом?
вы можете не рассматривать цистерну как блок, а как источник опасности с возможными последствиями обязаны.
Pyromaniac 92
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Сентября 2020 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. В продолжение темы:
Из ФНиП ОПВ "при аварийной разгерметизации аппарата происходит его полное раскрытие (разрушение);"
А что цистерна является аппаратом?
вы можете не рассматривать цистерну как блок, а как источник опасности с возможными последствиями обязаны.
Согласен, если я считаю риск аварий, ГОЧС и прочие спец разделы тогда нужно это учитывать. Но при расчете категории блока речь идет про разгерметизацию аппарата, а цистерна аппаратом не является.
Director
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Сентября 2020 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. В продолжение темы:
Из ФНиП ОПВ "при аварийной разгерметизации аппарата происходит его полное раскрытие (разрушение);"
А что цистерна является аппаратом?
вы можете не рассматривать цистерну как блок, а как источник опасности с возможными последствиями обязаны.
Согласен, если я считаю риск аварий, ГОЧС и прочие спец разделы тогда нужно это учитывать. Но при расчете категории блока речь идет про разгерметизацию аппарата, а цистерна аппаратом не является.
Не категорировать как блок, предусматривать мероприятия и рассчитывать последствия - технологическая ответственность.
Ixion
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Сентября 2020 года, 20:26
(ссылка на это сообщение)

А Вы не пробовали писать в Ростехнадзор http://www.gosnadzor.ru/public/reception/feedback/?
Уж как они будут рады!?!

Я писал. Мне ответили, ответ я приводил выше.
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: ЭдВик
Вчера в 06:41

автор: Евгений Л
22 Февраля 2021 года, 11:25

автор: MolotOK
21 Февраля 2021 года, 13:18

автор: Antipod 66
20 Февраля 2021 года, 15:18

автор: Ded 911
19 Февраля 2021 года, 14:56

автор: Dinosaur
19 Февраля 2021 года, 11:11

автор: Bubonek
18 Февраля 2021 года, 11:23

автор: Ka3ax
17 Февраля 2021 года, 22:30

15 Февраля 2021 года, 20:58

автор: Андрей 37
11 Февраля 2021 года, 11:26

автор: Romansion
08 Февраля 2021 года, 14:24

автор: Мыкола
07 Февраля 2021 года, 04:40

автор: Андрей 37
05 Февраля 2021 года, 12:49

автор: В-и-к-т-о-р
04 Февраля 2021 года, 17:56

автор: Dinosaur
02 Февраля 2021 года, 18:50

Последние 10 cообщений чата:
22 Февраля 2021 года, 09:37
С 22.02.2021 был выполнен переезд форумов на новый хостинг. О проблемах в работе просьба сообщать в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,49723.0.html
13 Января 2021 года, 12:02
С Новым годом! С Рождеством! Со Старым Новым Годом!
06 Января 2021 года, 11:18
Коллеги и Друзья!
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
03 Января 2021 года, 10:20
Коллеги, с наступившим Новым годом! Успехов на работе и счастья дома!
31 Декабря 2020 года, 21:52
Всех с наступающим Новым годом!!! Пусть все неприятное останется в уходящем 2020 году, а новый год подарит больше поводов для радости!!!
06 Декабря 2020 года, 22:51
 6 декабря / 6 грудня.
День Вооруженных Сил Украины (укр. «День Збройних Сил України»).
С праздником, Украина!! https://wdco.ru/24a6s
05 Декабря 2020 года, 10:58
Марго, потеряла твой номер телефона, если ты тут с Днём рождения!  [привет]
15 Октября 2020 года, 10:57
не могу найти здесь обстоятельный форум проектировщиков строительной части проектов на тему проектирования по еврокодам
22 Сентября 2020 года, 12:46
Цитата
помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
- для этого есть готовые шкафы, посмотрите я NED
21 Августа 2020 года, 19:08
Здравствуйте помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 276, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Klan-80, Технолог 147, Виктop, Чистильщик
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines