Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19624
ТочкаВсего тем - 28446
ТочкаВсего сообщений - 269020
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчет категории блока. Разгерметизация авто/ж.д цистерны

Количество просмотров - 1351
(ссылка на эту тему)
Pyromaniac 92
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Мая 2020 года, 19:47
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Поделитесь пожалуйста своим опытом.
При расчете категории блока учитываете ли вы возможность разгерметизации авто/ж.д цистерны на эстакадах налива? Или авто/ж.д цистерны технологическим оборудованием не являются, соответственно такой сценарий при расчете категории блока рассматривать не надо?
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Мая 2020 года, 06:44
(ссылка на это сообщение)

Учитываем

Инженер (Полоцк, Беларусь)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Мая 2020 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

Обязательно учитываем

? (Санкт-Петербург, Россия)
Director
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Мая 2020 года, 19:31
(ссылка на это сообщение)

Учитывать несомненно.
Pyromaniac 92
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Мая 2020 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

Благодарю за ответы.
Ixion
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Мая 2020 года, 20:55
(ссылка на это сообщение)

Учитываем в случае наличия физического соединения авто- или ж/д цистерны с оборудованием (т.е. процессы налива или слива) -- как результат выхода опасного вещества при разгерметизации соединения, относимого к технологическому оборудованию. Если авто- или ж/д цистерна не присоединена к тех. процессу (например, взвешивается на весах), то разгерметизация цистерны не рассматривается. Есть разъяснение от РТН, см. вложение.
Разъяснение-РОСТЕХНАДЗОР_001.jpg
 
* Разъяснение-РОСТЕХНАДЗОР_001.jpg
(954.24 Кб, 2550x3508)  [скачать]  [загрузок: 84]
Разъяснение-РОСТЕХНАДЗОР_002.jpg
 
* Разъяснение-РОСТЕХНАДЗОР_002.jpg
(959.5 Кб, 2550x3508)  [скачать]  [загрузок: 78]
Pyromaniac 92
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : Вчера в 10:08
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. В продолжение темы:
Из ФНиП ОПВ "при аварийной разгерметизации аппарата происходит его полное раскрытие (разрушение);"
А что цистерна является аппаратом?
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : Вчера в 10:48
(ссылка на это сообщение)

А Вы не пробовали писать в Ростехнадзор http://www.gosnadzor.ru/public/reception/feedback/?
Уж как они будут рады!?!

? (Санкт-Петербург, Россия)
Director
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : Вчера в 15:17
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. В продолжение темы:
Из ФНиП ОПВ "при аварийной разгерметизации аппарата происходит его полное раскрытие (разрушение);"
А что цистерна является аппаратом?
вы можете не рассматривать цистерну как блок, а как источник опасности с возможными последствиями обязаны.
Pyromaniac 92
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : Вчера в 15:21
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. В продолжение темы:
Из ФНиП ОПВ "при аварийной разгерметизации аппарата происходит его полное раскрытие (разрушение);"
А что цистерна является аппаратом?
вы можете не рассматривать цистерну как блок, а как источник опасности с возможными последствиями обязаны.
Согласен, если я считаю риск аварий, ГОЧС и прочие спец разделы тогда нужно это учитывать. Но при расчете категории блока речь идет про разгерметизацию аппарата, а цистерна аппаратом не является.
Director
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : Вчера в 15:53
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. В продолжение темы:
Из ФНиП ОПВ "при аварийной разгерметизации аппарата происходит его полное раскрытие (разрушение);"
А что цистерна является аппаратом?
вы можете не рассматривать цистерну как блок, а как источник опасности с возможными последствиями обязаны.
Согласен, если я считаю риск аварий, ГОЧС и прочие спец разделы тогда нужно это учитывать. Но при расчете категории блока речь идет про разгерметизацию аппарата, а цистерна аппаратом не является.
Не категорировать как блок, предусматривать мероприятия и рассчитывать последствия - технологическая ответственность.
Ixion
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : Вчера в 20:26
(ссылка на это сообщение)

А Вы не пробовали писать в Ростехнадзор http://www.gosnadzor.ru/public/reception/feedback/?
Уж как они будут рады!?!

Я писал. Мне ответили, ответ я приводил выше.
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Ixion
Вчера в 20:26

автор: Pyromaniac 92
Вчера в 16:09

автор: Андрей 37
22 Сентября 2020 года, 09:50

автор: Алина Р
22 Сентября 2020 года, 08:11

автор: Андрей 37
17 Сентября 2020 года, 16:05

автор: Ingris
15 Сентября 2020 года, 15:52

автор: Андрей 37
14 Сентября 2020 года, 09:12

автор: karachun
11 Сентября 2020 года, 08:33

автор: Wawawaw 11
10 Сентября 2020 года, 22:46

автор: Nadin0807
10 Сентября 2020 года, 14:53

автор: Антониони
08 Сентября 2020 года, 19:00

автор: Андрей 37
08 Сентября 2020 года, 10:08

автор: Foxson
08 Сентября 2020 года, 07:29

автор: karachun
05 Сентября 2020 года, 00:36

автор: Foxson
03 Сентября 2020 года, 08:38

Последние 10 cообщений чата:
22 Сентября 2020 года, 12:46
Цитата
помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
- для этого есть готовые шкафы, посмотрите я NED
21 Августа 2020 года, 19:08
Здравствуйте помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 792, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
Frlc, Vlb, Mоpоk, Aleksey 87, Beroes Group, Sergio 71, Dmitriy52nnov, Александр ЭОМ, Игорь В., Маргаритa, Pelmeshka, РоманC, Dina 270490, ТОЭ, Алексей 4444, Сурен, Mav
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines