Форумы Проектант
Размещение
рекламы



ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19567
ТочкаВсего тем - 28041
ТочкаВсего сообщений - 264996
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Свод правил № 6.13130.2013. Нет требований к огнестойкости кабеля пожарной сигнализации

Количество просмотров - 216
(ссылка на эту тему)
ProZ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 25 Марта 2020 года, 23:03
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста разобраться с требованиями СП 6.13130.2013.

Во-первых, нет упоминаний о возможности применения ВОЛС, но есть вот это:
Цитата
4.7 Электрические кабельные линии и электропроводки СПЗ должны выполняться кабелями и проводами с медными токопроводящими жилами.

Хотя ВОЛС нельзя считать "электрической"кабельной линией, но хотелось бы видеть однозначное разрешение использовать ВОЛС для ПС. Посоветуйте, в какой НД говорится о возможности ВОЛС для ПС или хотя бы просто для СПЗ?

Второй вопрос касательно огнестойкости кабелей в том же СП 6.13130.2013:
Цитата
4.4 Кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм), должны иметь показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315.

4.5 Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.

Если заглянуть в ГОСТ Р 53315 в таблицу 1, то видим, что категорий ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3, ПРГП 4 нет, есть ПРГП П1, ПРГП П2, ПРГП П3, ПРГП П4 и все это кабели категории "не распространяющие горение". А огнестойкие - это ПО 1... ПО 8. Но далее по тексту в п.5.10 уже встречаются ПРГП 1 ... ПРГП 4. Даже если не обращать внимание на эту нестыковку, то получается, что по СП 6.13130.2013 использование огнестойкого кабеля необязательно?

Буду очень признателен за разъяснения, особенно касательно огнестойкости.
Frlc
***
Активный участник форумов

СТУДИЯ "ФРИЛАНС ПРОЕКТ"
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 25 Марта 2020 года, 23:36
(ссылка на это сообщение)

Есть СП5, там есть отсылки на ГОСТ Р 53315,  по положениям СП5, если мы его добровольно используем, то применять положения ГОСТ Р 53315 обязаны.
В таблице 2 все четко прописано, для АУПС только FRLS, FRHF FRLSLTx.
Волокно не сертифицируется, потому что на тот момент на было коммутаторов с сертификатом ФЗ123, сейчас такие есть у INTER М и возможно еще у кого-то.
Да и сама мысль делать пожарку на волокне не совсем здравая, если по честному.
Кладите медь и не думайте даже об оптике.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Марта 2020 года, 00:05
(ссылка на это сообщение)

Конечно нет отсылки к огнестойкости. Типа можно ложить, что угодно. Только докажите работоспособность линии в условиях пожара испытаниями и всего-то.

----- добавлено 26 Марта 2020 года, 00:08 -----
Оптика в основном применяется между зданиями. Например у Эскорта есть интересное решение для оповещения на базе IP-телефонии так сказать. Дорого правда. Но в целом применять на большой территории (скажем завод) оптические линии связи между зданиями это нормально

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: T-100
Сегодня в 19:10

автор: T-100
Сегодня в 19:06

автор: T-100
Сегодня в 19:03

автор: Хілтімен
Вчера в 12:39

автор: Земский
26 Марта 2020 года, 15:46

автор: Dizel 2012
26 Марта 2020 года, 12:06

автор: Dizel 2012
26 Марта 2020 года, 00:05

автор: AlexStav
18 Марта 2020 года, 18:42

автор: ХСВ
11 Марта 2020 года, 21:34

автор: Катя 100
10 Марта 2020 года, 09:44

автор: Андрей 1982
08 Марта 2020 года, 06:17

автор: Андрей 1982
06 Марта 2020 года, 05:49

автор: Dizel 2012
05 Марта 2020 года, 11:00

автор: Dizel 2012
04 Марта 2020 года, 19:55

автор: ХСВ
28 Февраля 2020 года, 17:17

Последние 10 cообщений чата:
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]
06 Марта 2020 года, 11:06
всех коллег женского пола с наступающим праздников - всех благ и успехов во всех делах
04 Марта 2020 года, 09:19
Борис Либерт !! Дорогой мой друг, товарищ [улыбка] и побратим" С Днем рождения! Мои пожелания в личке.
03 Марта 2020 года, 14:14
Если не можете скачать некоторые файлы - https://www.proektant.org/index.php?topic=48074.0
21 Февраля 2020 года, 17:23
ГОЭЛРО 100 лет
"Свет над Россией"
16 Февраля 2020 года, 14:50
Если не можете скачать некоторые файлы - https://www.proektant.org/index.php?topic=48074.0
14 Февраля 2020 года, 15:03
Поздравляю всех с Днем влюбленных
!!
14 Февраля 2020 года, 12:30
С праздником! Всем большой-большой любви, и не только к работе и к проектам, а и в личной жизни!!! [улыбка]
13 Февраля 2020 года, 11:12
Если не можете скачать некоторые файлы - https://www.proektant.org/index.php?topic=48074.0
14 Января 2020 года, 13:45
всех с прошедшим старым Новым годом
успехов во всех делах

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 463, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Frlc, Начинатель, Evdbor, АлександрС, Маленький Лешик
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines