Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19597
ТочкаВсего тем - 28432
ТочкаВсего сообщений - 268901
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Реконструкция ВРУ 0,4 кВ. Разделение шины PEN, сохранение схемы аварийного освещения

Количество просмотров - 613
(ссылка на эту тему)
Pelmeshka
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Марта 2020 года, 20:50
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер! Требуется разработать проект по замене ВРУ-0,4 кВ в школе:
1. Питающий кабель трехжильный, оболочка в качестве PEN. В существующем ВРУ разделения шин нет, заземления корпусов тоже нет. Граница по кабельным наконечникам питающего кабеля в ВРУ, кабель сетевиков - замена не предполагается. Насколько правомерно заменить ВРУ в соответствии с существующей схемой, но выполнив разделение шин, оболочка на РЕ (сечение оболочки явно не будет удовлетворять требованиям ПУЭ)?
2. Аварийное освещение по существующей схеме получает питание от одной из шин существующего ВРУ (2 кат, крест на вводе), заказчик хочет чтобы все осталось как есть - без АВР. Могу ли при замене ВРУ так делать?

Инженер (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Марта 2020 года, 02:20
(ссылка на это сообщение)

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Цитата
Статья 42. Заключительные положения

1. Требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), установленные настоящим Федеральным законом, не применяются вплоть до реконструкции или капитального ремонта здания или сооружения к следующим зданиям и сооружениям:
1) к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких требований;
2) к зданиям и сооружениям, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований;
3) к зданиям и сооружениям, проектная документация которых не подлежит государственной экспертизе и заявление о выдаче разрешения на строительство которых подано до вступления в силу таких требований.

при реконструкции или кап ремонте  начинаете все делать по действующим нормам
а это
ПУЭ
Цитата
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

СП 437.1325800.2018. "Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током"
Цитата
7.5 В соответствии с пунктами 312.2.1 и 312.2.4 ГОСТ 30331.1-2013 в жилых и общественных зданиях не допускается применять электроустановки с типом заземления системы TN-C. В электроустановках жилых и общественных зданий не допускается применять PEN-проводники, PEM-проводники и PEL-проводники. В случае питания электроустановки жилого или общественного здания от распределительной электрической сети или источника питания, имеющих PEN-проводник, PEM-проводник или PEL-проводник, должен быть принят тип заземления системы TN-C-S. При этом PEN-проводник (PEM-проводник или PEL-проводник) должен быть разделен на нейтральный проводник (средний проводник или заземленный линейный проводник) и защитный проводник на вводе в электроустановку здания.

по аварийному освещению
СП 256.1325800.2016. "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
Цитата
8.10 При отсутствии АВР на вводе в здание питание электроприемников I-й категории по надежности электроснабжения следует выполнять от самостоятельного щита (панели) с устройством АВР (питание аварийного освещения 8.12).
При наличии на вводе аппаратов защиты и управления (отделения) щит (панель) с устройством АВР следует подключать после аппарата управления (отделения) и до аппарата защиты.
При наличии на вводе автоматического выключателя, выполняющего функции управления (отделения) и защиты, это подключение должно производиться до автоматического выключателя.

Цитата
8.12.5 В зданиях, электроснабжение которых выполнено по II-й категории надежности, для питания аварийного эвакуационного освещения следует предусматривать устройство АВР в соответствии с 8.10. Распределительную сеть резервного освещения следует выполнять аналогично 8.12.4.
Цитата
8.12.6 При отсутствии в здании отдельного независимого ввода электроснабжения распределительная сеть питания аварийного эвакуационного освещения должна быть подключена до аппарата защиты основного ВРУ (ГРЩ). В случае нарушения электроснабжения здания питание аварийного освещения должно осуществляться от независимого источника питания (генераторной установки или аккумуляторных батарей, при этом линии должны быть проложены огнестойким кабелем).
Цитата
8.12.11 Питание аварийного эвакуационного освещения (8.12.1, 8.12.3, 8.12.4, 8.12.5, 8.12.8) рекомендуется осуществлять от панели противопожарных устройств (ППУ) с учетом 8.12.7, предназначенной для питания систем безопасности, которые должны сохранять работоспособность во время пожара в соответствии с СП 6.13130.




Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Вадим-Ростов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Апреля 2020 года, 01:05
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер! Требуется разработать проект по замене ВРУ-0,4 кВ в школе:
1. Питающий кабель трехжильный, оболочка в качестве PEN. В существующем ВРУ разделения шин нет, заземления корпусов тоже нет. Граница по кабельным наконечникам питающего кабеля в ВРУ, кабель сетевиков - замена не предполагается. Насколько правомерно заменить ВРУ в соответствии с существующей схемой, но выполнив разделение шин, оболочка на РЕ (сечение оболочки явно не будет удовлетворять требованиям ПУЭ)?
2. Аварийное освещение по существующей схеме получает питание от одной из шин существующего ВРУ (2 кат, крест на вводе), заказчик хочет чтобы все осталось как есть - без АВР. Могу ли при замене ВРУ так делать?

Доброго времени суток.
Не бывает просто замена ВРУ. Если заменять ВРУ? Делать нужно систему TN-C переходящую в TN-S. Т. к. в электроустановках, используемых в СССР (моем любимом) таких систем не существовало!
Если действительно просто замена ВРУ. Броню кабеля подключаем, или если есть 4-й РЕN проводник(если нет то только броню) к Ж/З РЕ-шине нового ВРУ, от нее подключаем Голубую N-нулевую рабочую шину и все существующие нулевые рабочие проводники (нулевые защитные РЕ-проводники отсутствовали по факту) к Голубой N-нулевой рабочей шине. И пишем в примечании обязательно: "При выполнении дальнейшего капитального ремонта, нулевые рабочие проводники подключить к N-шине ВРУ, нулевые защитные проводники, подключить к РЕ-(желто-зеленорй) шине ВРУ".

----- добавлено 04 Апреля 2020 года, 01:12 -----
При наличии на вводе схемы "крест", обеспечивающей II категорию надежности электроснабжения можно обеспечить I категорию надежности, путем установки аккумуляторных батарей, непосредственно в каждом светильнике, обеспечив их независимыми фазными проводниками, не отключаемыми клавишными выключателями.
Если не выполнить дополнительную проводку, аккумуляторная батарея не будет заряжаться в неактивном режиме, что противоречит действующим НТД.

----- добавлено 04 Апреля 2020 года, 01:17 -----
Максиму R.
Абсолютно согласен! Нет понятия замена ВРУ. В НТД есть понятия капремонт или реконструкция существующих зданий и сооружений. В любом случае электротехническая часть подлежит полной замене, т.к. не соответствует ни каким действующим нормам и правилам!!!!

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: СВ-техник
Сегодня в 15:12

автор: Foxson
Сегодня в 12:34

автор: Urius 100
Вчера в 21:50

автор: Urius 100
Вчера в 17:13

автор: Сергеюшко
Вчера в 16:44

автор: Зойберг
16 Сентября 2020 года, 16:25

автор: Diego
16 Сентября 2020 года, 14:02

автор: Омон
16 Сентября 2020 года, 02:59

15 Сентября 2020 года, 06:13

автор: Нович_ОК
12 Сентября 2020 года, 19:12

автор: ПТЗ
12 Сентября 2020 года, 04:07

автор: ПТЗ
12 Сентября 2020 года, 03:51

автор: Нович_ОК
11 Сентября 2020 года, 17:33

автор: Mav
11 Сентября 2020 года, 11:09

автор: Максим R
11 Сентября 2020 года, 04:14

Последние 10 cообщений чата:
21 Августа 2020 года, 19:08
Здравствуйте помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 515, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
Нович_ОК, Ирин, Андрей Иванович С., Yuriy M., Igorchello, Alltta, Diego, Shvet, Дмитрий_312, Игоревна, Beroes Group, Dmitriy52nnov, Mav, Alextal, Veb
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines