Кольцевая схема электроснабжения ТП 6-10 кВ. Используемые виды релейной защиты

Количество просмотров - 4982
(ссылка на эту тему)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 11 Марта 2020 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

а потери мощности при размыкании увеличатся 1,08 раза

За счет чего?

Конструктор (Волгоград, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #17 : 11 Марта 2020 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)


а потери мощности при размыкании увеличатся 1,08 раза

За счет чего?

За счет увеличения сопротивления

? (Санкт-Петербург, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 11 Марта 2020 года, 18:17
(ссылка на это сообщение)

За счет увеличения сопротивления

Изюминка, ~10% экономии, Густав там наверное уже не раз перевернулся.

Конструктор (Волгоград, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #19 : 11 Марта 2020 года, 21:21
(ссылка на это сообщение)


За счет увеличения сопротивления

Изюминка, ~10% экономии, Густав там наверное уже не раз перевернулся.


Расчет потерь
потери.jpg
 
* потери.jpg
(368.14 Кб, 2481x3507)  [скачать]  [загрузок: 200]

А если под нагрузкой стоит только ТП3, то потери увеличатся в двое
А кто этот  Густав?


? (Санкт-Петербург, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 11 Марта 2020 года, 22:04
(ссылка на это сообщение)

А кто этот  Густав?

Кирхгоф

Конструктор (Волгоград, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #21 : 11 Марта 2020 года, 22:41
(ссылка на это сообщение)


А кто этот  Густав?

Кирхгоф

Так вроде не опозорил.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Овощь
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 13 Марта 2020 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

Если не путаю, то в Великобритании петлей делали монтаж в квартирах для экономии проводов. ТАким образом пропускная способность увеличивалась
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 13 Марта 2020 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

А если под нагрузкой стоит только ТП3, то потери увеличатся в двое
Если под нагрузкой будет только ТП 3 это совсем отдельный разговор, и сравнивать нагрузку только ТП 3 для двух ветвей, с отключением других Потребителей не правильно.
В итоге потери будут меньше в линии, если в нормальном режиме предусматривается питание сторонних Потребителей (ТП1-2), а при отключении данных Потребителей, - потери до ТП3 будут меньше, если бы ТП1-2  были в работе)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 469, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Валерий Николаев, Чистильщик, Вадик, Коты, Zve 1, ропт, Pum, Lexx 163
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines