Курсовой проект "Электроснабжение цеха и электрооборудования ТП". Замечания специалистов

Количество просмотров - 2713
(ссылка на эту тему)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 14 Марта 2020 года, 07:08
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ваши замечания.

я писал не как упрёк в вашу сторону, студ работы пишутся по методичкам, что преподавателю нужно, то и будет в курсовом. На счёт обучения на практике - очень фантастическая идея. В прошлом веке мол спецы дополучали знания от опытных возрастных коллег-наставников уже во время работы, но система изменилась и у возрастных спецов стимула обучать и разгрузить себя от части работы больше нет. Так что пытайтесь получать знания во время учёбы.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Sergiy 1999
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 14 Марта 2020 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)


Спасибо за ваши замечания.

я писал не как упрёк в вашу сторону, студ работы пишутся по методичкам, что преподавателю нужно, то и будет в курсовом. На счёт обучения на практике - очень фантастическая идея. В прошлом веке мол спецы дополучали знания от опытных возрастных коллег-наставников уже во время работы, но система изменилась и у возрастных спецов стимула обучать и разгрузить себя от части работы больше нет. Так что пытайтесь получать знания во время учёбы.

Где-то я уже это слышал. Просто представил, как в Швейцарии обучают молодых людей, вот и так представляю себе практику.) К сожалению, некоторые учителя поступают как и эти самые рабочие-профи, пришел на пару, дал тему для конспекта, и пошел с колегами на кофе, или так где-то "шарится". А у меня все учеба это статьи и видео из  YouTube, ну и конечно еще у совестных учителей еще учусь. Да и вы знаете, как это скучно находится в обществе людей, которые не учаться, некоторые пары редко посещают? Даже поговорить нету с кем. 

Студент (Каменец-Подольский, Украина)
Евгений Л
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 15 Марта 2020 года, 22:04
(ссылка на это сообщение)

В прошлом веке мол спецы дополучали знания от опытных возрастных коллег-наставников уже во время работы, но система изменилась и у возрастных спецов стимула обучать и разгрузить себя от части работы больше нет.

Да вот не всегда. Мне рассказывали коллеги - уже пенсионеры. Спросишь, а в ответ - не знаю. Приходилось самостоятельно ответ в литературе искать. Это, кстати, закаляет. А сейчас больше экспертиза учит - сделает замечания, а ты сиди и разбирайся что к чему и почему принятое решение неправильное.
Так что пытайтесь получать знания во время учёбы.

По вопросам проектирования учёба не даст все знания до мелочей - только базу, которая, несомненно, очень важна.

Инженер-технолог (Костанай, Казахстан)
Sergiy 1999
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 17 Марта 2020 года, 20:49
(ссылка на это сообщение)

Прошу Вас пересмотреть мою роботу. Ваши замечания.
* ЗМІСТ ДО КУРСОВОЇ.doc
(68.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 17]
* Курсова робота з постачання.docx
(138.24 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 27]
* СХЕМА №1.vsd
(434 Кб)  [скачать]  [загрузок: 23]
* СХЕМА №2.vsd
(906.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 14]

Студент (Каменец-Подольский, Украина)
Sergiy 1999
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 09 Апреля 2020 года, 20:25
(ссылка на это сообщение)

Что больше никаких замечаний нету? Или Corvid-19 уничтожил всех специалистов?)))

Студент (Каменец-Подольский, Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 09 Апреля 2020 года, 22:03
(ссылка на это сообщение)

Что больше никаких замечаний нету? Или Corvid-19 уничтожил всех специалистов?)))

я думаю что просто большинство ваши схемы не может посмотреть, формат файла vsd-не у всех есть Microsoft Visio, схемы надо выложить дополнительно в формате jpg или png или pdf

----- добавлено 09 Апреля 2020 года, 22:15 -----
записку бегло просмотрел-видно что человек работал, правда она на украинском, но в принципе понятно про что каждый раздел, в реальности приблизительно так все и считают только конечно не расписывают так подробно

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Sergiy 1999
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 13 Апреля 2020 года, 18:11
(ссылка на это сообщение)


Что больше никаких замечаний нету? Или Corvid-19 уничтожил всех специалистов?)))

я думаю что просто большинство ваши схемы не может посмотреть, формат файла vsd-не у всех есть Microsoft Visio, схемы надо выложить дополнительно в формате jpg или png или pdf

----- добавлено 09 Апреля 2020 года, 22:15 -----
записку бегло просмотрел-видно что человек работал, правда она на украинском, но в принципе понятно про что каждый раздел, в реальности приблизительно так все и считают только конечно не расписывают так подробно
Спасибо за замечания. Знаете, это моя первая робота, и я хотел чтобы все было идеально, хотя это конечно маловероятно))). Наверное будет удобнее сделать скрины. Наверное так и сделаю.

----- добавлено 13 Апреля 2020 года, 18:16 -----

Что больше никаких замечаний нету? Или Corvid-19 уничтожил всех специалистов?)))

я думаю что просто большинство ваши схемы не может посмотреть, формат файла vsd-не у всех есть Microsoft Visio, схемы надо выложить дополнительно в формате jpg или png или pdf

----- добавлено 09 Апреля 2020 года, 22:15 -----
записку бегло просмотрел-видно что человек работал, правда она на украинском, но в принципе понятно про что каждый раздел, в реальности приблизительно так все и считают только конечно не расписывают так подробно
Сделал скрины, получилось ужасно. Как можно изменить формат файлов? Подскажите пожалуйсто.

----- добавлено 13 Апреля 2020 года, 18:18 -----
Знімок екрана (48).png
 
* Знімок екрана (48).png
(176.97 Кб, 1366x768)  [скачать]  [загрузок: 117]
Знімок екрана (47).png
 
* Знімок екрана (47).png
(163.35 Кб, 1366x768)  [скачать]  [загрузок: 113]
Знімок екрана (49).png
 
* Знімок екрана (49).png
(213.81 Кб, 1366x768)  [скачать]  [загрузок: 113]

Студент (Каменец-Подольский, Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 14 Апреля 2020 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

есть специальные программы можно распечатать лист в пдф или файл картинки, поищи в интернете

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Sergiy 1999
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 14 Апреля 2020 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

К сожалению, эта(единственная) программа не поддерживает формат файлов Visio.

----- добавлено 14 Апреля 2020 года, 17:09 -----
Нашел ришение. Думаю, теперь проблем не должно возникнуть.
Знімок екрана (50).png
 
* Знімок екрана (50).png
(564.85 Кб, 1366x768)  [скачать]  [загрузок: 101]
Знімок екрана (51).png
 
* Знімок екрана (51).png
(49.7 Кб, 1366x768)  [скачать]  [загрузок: 99]
Знімок екрана (52).png
 
* Знімок екрана (52).png
(80.85 Кб, 1366x768)  [скачать]  [загрузок: 23]

Студент (Каменец-Подольский, Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 15 Апреля 2020 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

схема нормальная, вариантов боковых таблиц куча, можно и так, только обычно номиналы автоматических выключателей пишут под его обозначением через линию например:  
ВА47-63
   16А

                                                                                                       

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 15 Апреля 2020 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

Прочитал из любопытства. Наверняка что делать определяет преподаватель. Но как то нет цельности.
К примеру на снимке экрана 51 везде кабель сечением 95 мм кв, причем медный. А где выбор его сечения, проверка на потери напряжения, проверка на возможность отключения автоматом при однофазном КЗ? Нигде не указаны длины. Расположение оборудования рисовали зачем?
Токовую отсечку трансформатора отстроили от тока в точке К2. Но по схеме замещения в расчетах тока КЗ К2 за трансформатором 630 кВА 35/10 кВ. Явно не наш.
стр 38 "для реле Vр-protector VP-3F63A DigiTOP" - у Вас токовая отсечка на реле напряжения?
стр 39 "трьохфазний струм КЗ на низькій стороні трансформатора" - на стр 38 отстроились от максимального тока КЗ за тр-ром, а теперь при минимальном токе КЗ за тр-ром хотите получить чувствительность? Нельзя по принципу действия отсечки. Увидите, если переведете минимальный ток то же на высокую сторону. Чувствительность отсечки проверяется по току двухфазного КЗ на выводах ВН тр-ра.
Токовая защита от перегрузки ставится, если есть персонал. К примеру дежурный электрик. В настоящее время избавляются от этой токовой защиты. Ставят на тр-ры БКТ для контроля перегрузки по температуре масла (с одной уставкой на сигнал, с другой на отключение).

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Sergiy 1999
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 24 Апреля 2020 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)


Прочитал из любопытства. Наверняка что делать определяет преподаватель. Но как то нет цельности.
К примеру на снимке экрана 51 везде кабель сечением 95 мм кв, причем медный. А где выбор его сечения, проверка на потери напряжения, проверка на возможность отключения автоматом при однофазном КЗ? Нигде не указаны длины. Расположение оборудования рисовали зачем?
Токовую отсечку трансформатора отстроили от тока в точке К2. Но по схеме замещения в расчетах тока КЗ К2 за трансформатором 630 кВА 35/10 кВ. Явно не наш.
стр 38 "для реле Vр-protector VP-3F63A DigiTOP" - у Вас токовая отсечка на реле напряжения?
стр 39 "трьохфазний струм КЗ на низькій стороні трансформатора" - на стр 38 отстроились от максимального тока КЗ за тр-ром, а теперь при минимальном токе КЗ за тр-ром хотите получить чувствительность? Нельзя по принципу действия отсечки. Увидите, если переведете минимальный ток то же на высокую сторону. Чувствительность отсечки проверяется по току двухфазного КЗ на выводах ВН тр-ра.
Токовая защита от перегрузки ставится, если есть персонал. К примеру дежурный электрик. В настоящее время избавляются от этой токовой защиты. Ставят на тр-ры БКТ для контроля перегрузки по температуре масла (с одной уставкой на сигнал, с другой на отключение).
Благодарю за критику.) По возможности исправлю. Из 100% опыта имею где-то 0.01% [улыбка], так что по возможности найду информацию и исправлю.

Студент (Каменец-Подольский, Украина)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 24 Апреля 2020 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

Это не критика. Это попытка помочь. Спрашивайте, если что...

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Sergiy 1999
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 25 Апреля 2020 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)


Это не критика. Это попытка помочь. Спрашивайте, если что...
Большое спасибо. Хорошо, я уверен, вопросы будут [улыбка]

Студент (Каменец-Подольский, Украина)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 645, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
ХСВ, Чистильщик, Татьяна 29, асик, Alltta, Ne-rylut, doctorRaz, Mav, Zve 1, Андрей11
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines