Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19591
ТочкаВсего тем - 28452
ТочкаВсего сообщений - 269109
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Линия СИП. Проверка отключения автоматических выключателей в соответствии с п.1.7.79 ПУЭ.

Количество просмотров - 1315
(ссылка на эту тему)
Алексей - электрик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Марта 2020 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Я делаю проект подключения 4 насосов в скважинах. Питание насосов выполнено СИП. Длина проектируемого провода 1000 м. Автоматический выключатель на отходящей линии 100 А. Мощность насосов 11 кВт. Экспертиза требует выполнить обязательную проверку отключения автоматических выключателей в соответствии с п.1.7.79 ПУЭ. Подскажите, как это выполнить? 

Инженер-конструктор (Красноперекопск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Марта 2020 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

нужно привести время-токовую характеристику для принятых автоматов и проверить линии по токам отключения 3-х фазного КЗ и 1-ф КЗ в конце линии.
т.е. произвести расчёт этих токов.
вы видимо это не указали в расчёте.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Марта 2020 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

Посчитать ток ток однофазного КЗ в конце линии и если время срабатывания отсечки вашего автомата не превышает 5 сек, тогда защита ВЛИ обеспечивается. Но при такой длине ВЛИ требуется и проверка на запуск ваших насосов...
Для правильного выбора автомата в голове линии надо считать ток трёхфазного КЗ сразу за автоматом.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Алексей - электрик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Марта 2020 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Ток однофазного КЗ в конце линии  270 А.
Автомат ВА-99Мl 63/100  3P, 100 А, 15кА, EKF Basic
Как узнать время срабатывания отсечки автомата? В каталоге по графику токовременных характеристик?

Инженер-конструктор (Красноперекопск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Марта 2020 года, 08:29
(ссылка на это сообщение)

Да.
И изучите книгу Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ 2008
https://www.proektant.org/index.php?topic=11220.15

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Алексей - электрик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Марта 2020 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за помощь.

Инженер-конструктор (Красноперекопск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Марта 2020 года, 22:26
(ссылка на это сообщение)

Не забудь проверить на запуск ЭД насосов.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Алексей - электрик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Марта 2020 года, 08:06
(ссылка на это сообщение)

Я проверил линию на падение напряжения.
Этого достаточно, или еще нужен расчет на запуск ЭД насосов?

Инженер-конструктор (Красноперекопск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Марта 2020 года, 08:17
(ссылка на это сообщение)

Нужен проверочный расчет, что, допустим, при работе 3 насосов на полную мощность, у Вас нормально запустится четвертый. Или как там они у Вас работают по технологии...  См. Беляева 1988 г. стр.47.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Алексей - электрик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Марта 2020 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Смотрю.

Инженер-конструктор (Красноперекопск, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 04 Марта 2020 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

Ток однофазного КЗ в конце линии  270 А.
судя по току сечение провода получается 70 мм.кв. (upd медь, чет не сообразил, что у ТС алюминий)
падение напряжения на щите питающем насосы 10%
падение напряжения при работе трех насосов и пуске четвертого 27,6 % (не пустится скорее всего)
--------
имха минимальное сечение 185 мм.кв. или 2х70
---------
рекомендую Simaris Design
-
затрачено времени 5 минут (но данные неполные))))
* расчет.sd
(23.78 Кб)  [скачать]  [загрузок: 11]
* расчет.pdf
(414.31 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 15]
* Output_sel.rtf
(16262.91 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 10]

Конструктор (Волгоград, Россия)
Алексей - электрик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 04 Марта 2020 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Ситуация такая:
От трансформатора отходит кабель ВВГ 5х150  10м до щита учета. Далее идет СИП 4х120   1 км. По мере его следования по территории земельного участка от этой линии отходит 4 ответвления на насосы. Ответвления выполнены СИП 4х35 Длина 50 м. Мощность насосов 11 кВт.
  СИП 4х120 уже куплен и частично проложен. Хозяева поторопились, не дождавшись проекта. Теперь нужно добавлять нитки СИП кратно сечению 120 мм кв.
2 нитки по 120 мм. кв. например.

----- добавлено 04 Марта 2020 года, 12:30 -----
Работать должны все 4 насоса.

Инженер-конструктор (Красноперекопск, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #13 : 04 Марта 2020 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

По мере его следования по территории земельного участка от этой линии отходит 4 ответвления на насосы. Ответвления выполнены СИП 4х35 Длина 50 м. Мощность насосов 11 кВт.
надо по всей цепи собрать моменты, согласно длин, возможно придется добавить провод в параллель не по всей длине, а только на начальных участках линии.

Конструктор (Волгоград, Россия)
Алексей - электрик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 06 Марта 2020 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Вот что получается:
Провод СИП4 4х240
Ток однофазного короткого замыкания 378 А
Выбрал автомат АВВ с электронным расцепителем. У него регулировка от коротких замыканий 1-10хIn.
Моменты и падение напряжения проверил.
Двигатели должны запустится.

----- добавлено 06 Марта 2020 года, 11:59 -----
Подскажите, я все учел, или нет?

Инженер-конструктор (Красноперекопск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 06 Марта 2020 года, 17:26
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, я все учел, или нет?
А на какие опоры вы собираетесь вешать 4х240? И на какую арматуру?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Pglubokov
Вчера в 21:13

автор: Elec 56
Вчера в 19:28

автор: Evdbor
Вчера в 18:17

автор: Госсть
Вчера в 12:57

автор: ЕА
Вчера в 10:23

автор: Veb
Вчера в 08:50

автор: Старинфо
29 Сентября 2020 года, 13:39

автор: Антониони
28 Сентября 2020 года, 21:00

автор: Sarat 666
28 Сентября 2020 года, 16:44

автор: Inel
26 Сентября 2020 года, 19:40

автор: Omicron Pеrsei
26 Сентября 2020 года, 13:19

автор: Ingenеr 2017
26 Сентября 2020 года, 11:58

автор: Максим R
25 Сентября 2020 года, 17:42

автор: ТОЭ
25 Сентября 2020 года, 13:29

автор: KvonSS
25 Сентября 2020 года, 08:02

Последние 10 cообщений чата:
22 Сентября 2020 года, 12:46
Цитата
помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
- для этого есть готовые шкафы, посмотрите я NED
21 Августа 2020 года, 19:08
Здравствуйте помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 297, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Максим R, doctorRaz
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines

Power-Water.ru официальный дилер - Производители power-water.ru смотреть