beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288055
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛИ 0,4 кВ. Проверка отключения автоматических выключателей в соответствии с п.1.7.79 ПУЭ

Количество просмотров - 2464
(ссылка на эту тему)
Алексей - электрик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Марта 2020 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Я делаю проект подключения 4 насосов в скважинах. Питание насосов выполнено СИП. Длина проектируемого провода 1000 м. Автоматический выключатель на отходящей линии 100 А. Мощность насосов 11 кВт. Экспертиза требует выполнить обязательную проверку отключения автоматических выключателей в соответствии с п.1.7.79 ПУЭ. Подскажите, как это выполнить?  

Инженер-конструктор (Красноперекопск, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Марта 2020 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

нужно привести время-токовую характеристику для принятых автоматов и проверить линии по токам отключения 3-х фазного КЗ и 1-ф КЗ в конце линии.
т.е. произвести расчёт этих токов.
вы видимо это не указали в расчёте.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Марта 2020 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

Посчитать ток ток однофазного КЗ в конце линии и если время срабатывания отсечки вашего автомата не превышает 5 сек, тогда защита ВЛИ обеспечивается. Но при такой длине ВЛИ требуется и проверка на запуск ваших насосов...
Для правильного выбора автомата в голове линии надо считать ток трёхфазного КЗ сразу за автоматом.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Алексей - электрик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Марта 2020 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Ток однофазного КЗ в конце линии  270 А.
Автомат ВА-99Мl 63/100  3P, 100 А, 15кА, EKF Basic
Как узнать время срабатывания отсечки автомата? В каталоге по графику токовременных характеристик?

Инженер-конструктор (Красноперекопск, Украина)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Марта 2020 года, 08:29
(ссылка на это сообщение)

Да.
И изучите книгу Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ 2008
https://www.proektant.org/index.php?topic=11220.15

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Алексей - электрик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Марта 2020 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за помощь.

Инженер-конструктор (Красноперекопск, Украина)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Марта 2020 года, 22:26
(ссылка на это сообщение)

Не забудь проверить на запуск ЭД насосов.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Алексей - электрик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Марта 2020 года, 08:06
(ссылка на это сообщение)

Я проверил линию на падение напряжения.
Этого достаточно, или еще нужен расчет на запуск ЭД насосов?

Инженер-конструктор (Красноперекопск, Украина)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Марта 2020 года, 08:17
(ссылка на это сообщение)

Нужен проверочный расчет, что, допустим, при работе 3 насосов на полную мощность, у Вас нормально запустится четвертый. Или как там они у Вас работают по технологии...  См. Беляева 1988 г. стр.47.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Алексей - электрик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Марта 2020 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Смотрю.

Инженер-конструктор (Красноперекопск, Украина)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Марта 2020 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

Ток однофазного КЗ в конце линии  270 А.

судя по току сечение провода получается 70 мм.кв. (upd медь, чет не сообразил, что у ТС алюминий)
падение напряжения на щите питающем насосы 10%
падение напряжения при работе трех насосов и пуске четвертого 27,6 % (не пустится скорее всего)
--------
имха минимальное сечение 185 мм.кв. или 2х70
---------
рекомендую Simaris Design
-
затрачено времени 5 минут (но данные неполные))))
* расчет.sd
(23.78 Кб)  [скачать]  [загрузок: 26]
* расчет.pdf
(414.31 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 40]
* Output_sel.rtf
(16262.91 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 32]

Конструктор (Волгоград, Россия)
Алексей - электрик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 04 Марта 2020 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Ситуация такая:
От трансформатора отходит кабель ВВГ 5х150  10м до щита учета. Далее идет СИП 4х120   1 км. По мере его следования по территории земельного участка от этой линии отходит 4 ответвления на насосы. Ответвления выполнены СИП 4х35 Длина 50 м. Мощность насосов 11 кВт.
  СИП 4х120 уже куплен и частично проложен. Хозяева поторопились, не дождавшись проекта. Теперь нужно добавлять нитки СИП кратно сечению 120 мм кв.
2 нитки по 120 мм. кв. например.

----- добавлено 04 Марта 2020 года, 12:30 -----
Работать должны все 4 насоса.

Инженер-конструктор (Красноперекопск, Украина)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Марта 2020 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

По мере его следования по территории земельного участка от этой линии отходит 4 ответвления на насосы. Ответвления выполнены СИП 4х35 Длина 50 м. Мощность насосов 11 кВт.

надо по всей цепи собрать моменты, согласно длин, возможно придется добавить провод в параллель не по всей длине, а только на начальных участках линии.

Конструктор (Волгоград, Россия)
Алексей - электрик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 06 Марта 2020 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Вот что получается:
Провод СИП4 4х240
Ток однофазного короткого замыкания 378 А
Выбрал автомат АВВ с электронным расцепителем. У него регулировка от коротких замыканий 1-10хIn.
Моменты и падение напряжения проверил.
Двигатели должны запустится.

----- добавлено 06 Марта 2020 года, 11:59 -----
Подскажите, я все учел, или нет?

Инженер-конструктор (Красноперекопск, Украина)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 06 Марта 2020 года, 17:26
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, я все учел, или нет?

А на какие опоры вы собираетесь вешать 4х240? И на какую арматуру?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 765, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Alex2214, Земский, РоманC, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines