Расчёт категории помещения с пылями. Масса пыли участвующая во взрыве

Количество просмотров - 599
(ссылка на эту тему)
Luck
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 26 Февраля 2020 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, уважаемый Геннадий Тимофеевич.
При определении категории помещения с пылью мы слегка запутались в понимании самого процесса горения и взрыва пыли. Подскажите, пожалуйста, химически и физически правильный подход.
Имеем следующие исходные данные:
Мелкодисперсное вещество (для краткости - пыль) пересыпается из одной ёмкости в другую. Пересыпание осуществляется на высоте 0,9 м совком с массой пыли 0,5 кг.
Предполагаем, что при аварийной ситуации всё содержимое совка просыпается на пол. При этом образуется облако пыления в форме конуса объёмом при r=h - 0,763 м3.
Масса пыли в облаке 0,16 кг.
Вопрос: Какая масса пыли будет участвовать во взрыве: 0,5 кг или 0,16 кг?
И главное почему либо 0,5 кг, либо 0,16 кг? Какой химический и/или физический смысл?
Какое правильное рассуждение для аналогичных случаев?
И какое рассуждение для случая, когда в совке пыли меньше, чем может быть в облаке? Сколько пыли будет участвовать во взрыве в этом случае?
Ваши ученики.

Специалист (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Февраля 2020 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

Какая масса пыли будет участвовать во взрыве: 0,5 кг или 0,16 кг?
И главное почему либо 0,5 кг, либо 0,16 кг? Какой химический и/или физический смысл?
Какое правильное рассуждение для аналогичных случаев?
И какое рассуждение для случая, когда в совке пыли меньше, чем может быть в облаке? Сколько пыли
будет участвовать во взрыве в этом случае?

Здравствуйте!
При просыпании мелкого порошка, способного витать в воздухе, образуется облако, объём которого может быть вычислен как объём конуса с размерами h = d. Если допустить, что в горении аэровзвеси участвует только кислород, находящийся в объёме конуса,  то сгорит только часть порошка ( в рассматриваемом случае 0,16 кг).Вместе стем СП 12 требует учитывать в расчётах отложенную на оборудовании пыль, но почему-то формула (В.17 нижняя часть) этого не учитывает. Моё мнение: нижняя часть формулы, как и верхняя часть должна учитывать отложенную пыль. При взрыве 0,16 кг пыли (первичный взрыв) создаётся возмущение, которое обусловливает возникновение вторичного взрыва. В конечном итоге во взрыв будет вовлечена вся масса, в том числе и 0,34 кг. Возможно в случае когда просыпается содержимое мешка (50кг) первичный взрыв не поднимет в воздух всю кучу просыпанного порошка и формула работает, однако отложенную на оборудовании пыль все-таки учитывать надо.
Чтобы как-то компенсировать неучтённое количество отложенной пыли формула (В.17 нижняя) вместо z=0,5 использует z=1, т.е.фактически использует не 0,16 кг, а 0,32 кг.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Dizel 2012
Сегодня в 20:18

автор: Anna.churkina
Вчера в 16:37

автор: Anna.churkina
Вчера в 11:40

автор: Коренев
04 Августа 2020 года, 12:48

автор: Пожарник
29 Июля 2020 года, 05:51

автор: Znatok
28 Июля 2020 года, 21:08

автор: Znatok
28 Июля 2020 года, 18:59

автор: Oleg Teus
27 Июля 2020 года, 14:29

автор: Frlc
23 Июля 2020 года, 18:32

автор: Земский
20 Июля 2020 года, 20:39

автор: Frlc
19 Июля 2020 года, 20:32

автор: Земский
15 Июля 2020 года, 10:54

07 Июля 2020 года, 09:06

07 Июля 2020 года, 09:00

автор: Magny
19 Июня 2020 года, 15:09

Последние 10 cообщений чата:
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]
06 Марта 2020 года, 11:06
всех коллег женского пола с наступающим праздников - всех благ и успехов во всех делах

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 325, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
ПТЗ, Специaлист, РоманC, Frlc, Sve 74979956, Samsony 1, Mav
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines