Здание с двумя вводами. Подключение двух ГЗШ к одному контуру заземления

Количество просмотров - 600
(ссылка на эту тему)
Ahmed M
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Февраля 2020 года, 18:06
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, уважаемые проектировщики. Возник вопрос по поводу заземления двух вводов. Понятно, что в случае двух вводов для каждого из них выполняется ГЗШ, также понятно, что между ними должна быть перемычка, и сечение её понятно. Непонятно, нужно ли от одного контура заземления вести два заземляющих проводника, по одному к каждой ГЗШ, или магистралью одним выпуском подключить обе ГЗШ? Заранее спасибо за ответ!

? (Краснодар, Россия)
Aventor
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Февраля 2020 года, 06:05
(ссылка на это сообщение)

Для каждого ввода требуется выполнить основную систему уравнивания потенциалов. ПУЭ, 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
♦ основной (магистральный) защитный проводник;
♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

К каждой ГЗШ требуется проложить заземляющий проводник от контура заземления.
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 20 Февраля 2020 года, 07:11
(ссылка на это сообщение)

К каждой ГЗШ требуется проложить заземляющий проводник от контура заземления.
Здесь тоже, "РЕКОМЕНДУЕТСЯ" и не нормируется.

Инженер-конструктор (Симферополь, Россия)
Aventor
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Февраля 2020 года, 07:24
(ссылка на это сообщение)

Рекомендуется касательно дополнительных систем уравнивания потенциалов (ДСУП), а ГЗШ относится к основной СУП (ОСУП), и здесь уже требуется
Ahmed M
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Февраля 2020 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

А если эти шкафы расположены в одном помещении? Эти две старинные гигантские коробки, стоящие на земле и прислоненные друг к другу. Опасности повреждения перемычки между ГЗШ нет. Просто для понимания, почему так не хочется вести два выпуска- эти шкафы расположены в подвале, и тот ещё гемор прокинуть один заземляющий провод, не то что два

? (Краснодар, Россия)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 20 Февраля 2020 года, 18:25
(ссылка на это сообщение)

А если эти шкафы расположены в одном помещении? Эти две старинные гигантские коробки, стоящие на земле и прислоненные друг к другу. Опасности повреждения перемычки между ГЗШ нет. Просто для понимания, почему так не хочется вести два выпуска- эти шкафы расположены в подвале, и тот ещё гемор прокинуть один заземляющий провод, не то что два
Эти шкафы или их ГЗШ соединяете между собой и это план минимум. Если под ними земля, то вбейте штырь повторного заземления

Инженер-конструктор (Симферополь, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Moshkarow
Сегодня в 19:39

автор: doctorRaz
Сегодня в 18:17

автор: A. Volkov
Сегодня в 17:13

автор: Mav
Сегодня в 15:51

Сегодня в 15:38

Сегодня в 14:52

автор: СВ-техник
Сегодня в 13:03

автор: СВ-техник
Сегодня в 12:58

автор: Posetitel
Сегодня в 07:20

автор: Taras 110
Вчера в 18:39

автор: СВ-техник
Вчера в 15:45

автор: Aleksey
Вчера в 09:58

автор: Diego
Вчера в 09:31

автор: Biktej
11 Августа 2020 года, 22:50

автор: Ivanlw
11 Августа 2020 года, 16:33

Последние 10 cообщений чата:
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]
06 Марта 2020 года, 11:06
всех коллег женского пола с наступающим праздников - всех благ и успехов во всех делах

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 378, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Mav, Frlc, Wespe, Омон, Samsony 1, Dobriy-kot, Никнейм
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines