Сообщение #1 : 12 Февраля 2020 года, 05:41
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Коллеги подскажите кто чем пользуется для реализации АВР на 0,4 кВ. Сам пользуюсь LOGO! в основном, а тут заказчик просит импортозамещение. Есть готовые решения по БУАВР, но меня интересует свободно программируемые контроллеры, что то типа того же LOGO! И не мало важный вопрос среда программирования...

Конструктор (Новосибирск, Россия)
406610
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Февраля 2020 года, 07:41
(ссылка на это сообщение)

Нужен протокол проверки АВР образец заранее БЛАГОДАРЮ

Ведущий эксперт (Бийск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Февраля 2020 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Темы на форуме:
....
Протоколы электорзамеров. Образцы протоколов.
Протоколы по электроснабжению. Примеры, образцы протоколов.
........

Инженер (Омск, Россия)
Ingenеr 2017
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Февраля 2020 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

Вот не думал, что с этим какие то проблемы. Поиск "контроллеры АВР" дает кучу предложений. Если привыкли к LOGO, имеет смысл попробовать на ОВЕН (Овен ПР200). Вроде их делают в РФ (в Москве). На сайте есть ПО для составления и отладки логики и закачки ее в ПЛК.
Завалялся у меня пример АВР на 0,4 кВ. Правда на терминале РЗ. 
* пример авр.pdf
(243.49 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 18]

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Alltta
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Февраля 2020 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

Темы на форуме:
....
Протоколы электорзамеров. Образцы протоколов.
Протоколы по электроснабжению. Примеры, образцы протоколов.



А где сами протоколы?
........

Инженер (Бийск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Февраля 2020 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

 Там.
...

Инженер (Омск, Россия)
Orej
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Февраля 2020 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

Вот не думал, что с этим какие то проблемы. Поиск "контроллеры АВР" дает кучу предложений. Если привыкли к LOGO, имеет смысл попробовать на ОВЕН (Овен ПР200). Вроде их делают в РФ (в Москве). На сайте есть ПО для составления и отладки логики и закачки ее в ПЛК.
Завалялся у меня пример АВР на 0,4 кВ. Правда на терминале РЗ. 
Кучу дает но какие из них Российские? У ЕКФ есть явно не Россия. Овен походу подойдет.

Конструктор (Новосибирск, Россия)
Ingenеr 2017
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Февраля 2020 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

И правда не так то просто. Думал, что АВР-63-4Р производит ЭТК Энергия РФ, а оказалось - Китай. Надо смотреть сертификат на устройство. Там указывается производитель. Если сертификаты "в общем" - то это дилеры.
Но здесь не все так просто. Была у нас такая же задача с автоматами. Выбрали ВА-99. А пришли - Китай. Начали выяснять, оказалось, что фирма российская. У нее 4 завода: 3 в РФ, а один в Китае. Но разработка российская, делают по стандартам РФ.
Ну сделайте на ОВЕН. У них, кажется, есть модель с замером напряжения. Специально для АВР.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Orej
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Февраля 2020 года, 05:01
(ссылка на это сообщение)

И правда не так то просто. Думал, что АВР-63-4Р производит ЭТК Энергия РФ, а оказалось - Китай. Надо смотреть сертификат на устройство. Там указывается производитель. Если сертификаты "в общем" - то это дилеры.
Но здесь не все так просто. Была у нас такая же задача с автоматами. Выбрали ВА-99. А пришли - Китай. Начали выяснять, оказалось, что фирма российская. У нее 4 завода: 3 в РФ, а один в Китае. Но разработка российская, делают по стандартам РФ.
Ну сделайте на ОВЕН. У них, кажется, есть модель с замером напряжения. Специально для АВР.
Да скорее всего на Овене попробуем, хотя начитался в интернете про этот Овен.....Было дело на прошлом месте работы ставили ЕКФ, ну для своей цены вполне даже нормальные, сейчас проверим слухи про Овен.

Конструктор (Новосибирск, Россия)
Evdbor
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Февраля 2020 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Да скорее всего на Овене попробуем, хотя начитался в интернете про этот Овен.....
Можно рассмотреть как вариант импортозамещения ПЛК Fastwel I/O. Обираются в корпусах WAGO с таким же форм-фактором как у ПЛК Beckhoff и WAGO/ Программируются в среде CoDeSys 2.3, как и другие аналогичные ПЛК. Среда программирования более удобная чем для программируемых реле.
PS. Сам с Fastwel не работал, поэтому о надежности ни чего сказать не смогу.

? (Москва, Россия)
Ingenеr 2017
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Февраля 2020 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

хотя начитался в интернете про этот Овен
Самое любопытное, что перешли на ОВЕН после того, как начитались про ЛОГО. Для небольшой п/ст делали систему центральной сигнализации.
Можно рассмотреть как вариант импортозамещения ПЛК Fastwel I/O
Нужен контроллер, который максимально готов к работе на эл. объекте. То есть в корпусе, с блоком питания, входами АС 220В, выходами для коммутации АС 220В и т.д. Таких ПЛК немного. Скорее 1-2 наименования.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: KissFinder
Сегодня в 00:11

автор: апрель62
Вчера в 17:35

автор: Максим R
Вчера в 16:56

автор: Максим R
Вчера в 16:36

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 12:13

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 11:56

автор: Frlc
25 Февраля 2020 года, 22:56

автор: Evdbor
25 Февраля 2020 года, 22:01

автор: Sergiy1999
25 Февраля 2020 года, 21:14

автор: Iriiishka
25 Февраля 2020 года, 17:51

автор: Evdbor
25 Февраля 2020 года, 17:10

автор: Марина
25 Февраля 2020 года, 16:53

автор: Тара
25 Февраля 2020 года, 16:12

25 Февраля 2020 года, 08:42

25 Февраля 2020 года, 07:09

Последние 10 cообщений чата:
21 Февраля 2020 года, 17:23
ГОЭЛРО 100 лет
"Свет над Россией"
16 Февраля 2020 года, 14:50
Если не можете скачать некоторые файлы - https://www.proektant.org/index.php?topic=48074.0
14 Февраля 2020 года, 15:03
Поздравляю всех с Днем влюбленных
!!
14 Февраля 2020 года, 12:30
С праздником! Всем большой-большой любви, и не только к работе и к проектам, а и в личной жизни!!! [улыбка]
13 Февраля 2020 года, 11:12
Если не можете скачать некоторые файлы - https://www.proektant.org/index.php?topic=48074.0
14 Января 2020 года, 13:45
всех с прошедшим старым Новым годом
успехов во всех делах
07 Января 2020 года, 10:29
праздник праздником, а морозов нет
05 Января 2020 года, 15:49
совсем скоро рождество и рождественские морозы
02 Января 2020 года, 21:57
с наступившим Новым годом коллеги!
счастья, успехов во всех делах
02 Января 2020 года, 16:40
Всех с Новым годом! Вот он уже и пришел.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 444, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Igor 1488, KissFinder, Омон, Градиент, Dobriy-kot
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines