Автоматический ввод резерва на 0,4 кВ. Импортозамещение программируемых контроллеров

Количество просмотров - 2137
(ссылка на эту тему)
Orej
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 12 Февраля 2020 года, 05:41
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Коллеги подскажите кто чем пользуется для реализации АВР на 0,4 кВ. Сам пользуюсь LOGO! в основном, а тут заказчик просит импортозамещение. Есть готовые решения по БУАВР, но меня интересует свободно программируемые контроллеры, что то типа того же LOGO! И не мало важный вопрос среда программирования...

Конструктор (Новосибирск, Россия)
406610
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Февраля 2020 года, 07:41
(ссылка на это сообщение)

Нужен протокол проверки АВР образец заранее БЛАГОДАРЮ

Ведущий эксперт (Бийск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Февраля 2020 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Темы на форуме:
....
Протоколы электорзамеров. Образцы протоколов.
Протоколы по электроснабжению. Примеры, образцы протоколов.
........

Инженер (Омск, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Февраля 2020 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

Вот не думал, что с этим какие то проблемы. Поиск "контроллеры АВР" дает кучу предложений. Если привыкли к LOGO, имеет смысл попробовать на ОВЕН (Овен ПР200). Вроде их делают в РФ (в Москве). На сайте есть ПО для составления и отладки логики и закачки ее в ПЛК.
Завалялся у меня пример АВР на 0,4 кВ. Правда на терминале РЗ. 
* пример авр.pdf
(243.49 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 180]

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Alltta
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Февраля 2020 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)


Темы на форуме:
....
Протоколы электорзамеров. Образцы протоколов.
Протоколы по электроснабжению. Примеры, образцы протоколов.




А где сами протоколы?
........

Инженер (Бийск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Февраля 2020 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

 Там.
...

Инженер (Омск, Россия)
Orej
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Февраля 2020 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)


Вот не думал, что с этим какие то проблемы. Поиск "контроллеры АВР" дает кучу предложений. Если привыкли к LOGO, имеет смысл попробовать на ОВЕН (Овен ПР200). Вроде их делают в РФ (в Москве). На сайте есть ПО для составления и отладки логики и закачки ее в ПЛК.
Завалялся у меня пример АВР на 0,4 кВ. Правда на терминале РЗ. 

Кучу дает но какие из них Российские? У ЕКФ есть явно не Россия. Овен походу подойдет.

Конструктор (Новосибирск, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Февраля 2020 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

И правда не так то просто. Думал, что АВР-63-4Р производит ЭТК Энергия РФ, а оказалось - Китай. Надо смотреть сертификат на устройство. Там указывается производитель. Если сертификаты "в общем" - то это дилеры.
Но здесь не все так просто. Была у нас такая же задача с автоматами. Выбрали ВА-99. А пришли - Китай. Начали выяснять, оказалось, что фирма российская. У нее 4 завода: 3 в РФ, а один в Китае. Но разработка российская, делают по стандартам РФ.
Ну сделайте на ОВЕН. У них, кажется, есть модель с замером напряжения. Специально для АВР.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Orej
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Февраля 2020 года, 05:01
(ссылка на это сообщение)


И правда не так то просто. Думал, что АВР-63-4Р производит ЭТК Энергия РФ, а оказалось - Китай. Надо смотреть сертификат на устройство. Там указывается производитель. Если сертификаты "в общем" - то это дилеры.
Но здесь не все так просто. Была у нас такая же задача с автоматами. Выбрали ВА-99. А пришли - Китай. Начали выяснять, оказалось, что фирма российская. У нее 4 завода: 3 в РФ, а один в Китае. Но разработка российская, делают по стандартам РФ.
Ну сделайте на ОВЕН. У них, кажется, есть модель с замером напряжения. Специально для АВР.

Да скорее всего на Овене попробуем, хотя начитался в интернете про этот Овен.....Было дело на прошлом месте работы ставили ЕКФ, ну для своей цены вполне даже нормальные, сейчас проверим слухи про Овен.

Конструктор (Новосибирск, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Февраля 2020 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Да скорее всего на Овене попробуем, хотя начитался в интернете про этот Овен.....
Можно рассмотреть как вариант импортозамещения ПЛК Fastwel I/O. Обираются в корпусах WAGO с таким же форм-фактором как у ПЛК Beckhoff и WAGO/ Программируются в среде CoDeSys 2.3, как и другие аналогичные ПЛК. Среда программирования более удобная чем для программируемых реле.
PS. Сам с Fastwel не работал, поэтому о надежности ни чего сказать не смогу.

? (Москва, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Февраля 2020 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

хотя начитался в интернете про этот Овен

Самое любопытное, что перешли на ОВЕН после того, как начитались про ЛОГО. Для небольшой п/ст делали систему центральной сигнализации.
Можно рассмотреть как вариант импортозамещения ПЛК Fastwel I/O

Нужен контроллер, который максимально готов к работе на эл. объекте. То есть в корпусе, с блоком питания, входами АС 220В, выходами для коммутации АС 220В и т.д. Таких ПЛК немного. Скорее 1-2 наименования.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: 7777
Сегодня в 20:22

автор: Mclaud 72
Сегодня в 09:52

автор: Виталина
Вчера в 23:12

автор: Наталия26
Вчера в 15:37

автор: Sasha84_BAV
Вчера в 14:32

автор: M525AX
Вчера в 12:47

автор: Dizel 2012
Вчера в 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19


Сейчас на форуме: