Заземление во взрывоопасной зоне. Заземление от системы уравнивания потенциалов

Количество просмотров - 1239
(ссылка на эту тему)
Rediska 88
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Февраля 2020 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. Согласно ПУЭ п.7.3.133 в электроустановках, находящихся во взрывоопасных зонах должно быть выполнено уравнивание потенциалов. В своде правил СП 423.1325800.2018  п. 13.2 также говорится, что необходимо уравнивание потенциалов. Но здесь же далее в СП п. 13.12 говорится, что во взрывоопасных зонах любого класса должно быть заземлено электрооборудование при всех напряжениях пер. и пост. тока, в том числе электрооборудование, установленное на заземленных металлических конструкциях. Подскажите пожалуйста, можно ли считать заземлением присоединение оборудования к ранее упомянутой системе уравнивания потенциалов? Или это отдельное заземление? Как это обычно выполняют? Применительно к наружным электроустановкам.

Инженер (Орёл, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Февраля 2020 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

заземление оборудование делаете жилой кабеля РЕ. Уравнивание потенциалов делаете подключением всего оборудования стальной полосой, или кругом, или проводом к стальной полосе, закопанной в землю.
Виталий Шевчук
*
Участник форумов

Технический центр ZANDZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Марта 2020 года, 19:55
(ссылка на это сообщение)


Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. Согласно ПУЭ п.7.3.133 в электроустановках, находящихся во взрывоопасных зонах должно быть выполнено уравнивание потенциалов. В своде правил СП 423.1325800.2018  п. 13.2 также говорится, что необходимо уравнивание потенциалов. Но здесь же далее в СП п. 13.12 говорится, что во взрывоопасных зонах любого класса должно быть заземлено электрооборудование при всех напряжениях пер. и пост. тока, в том числе электрооборудование, установленное на заземленных металлических конструкциях. Подскажите пожалуйста, можно ли считать заземлением присоединение оборудования к ранее упомянутой системе уравнивания потенциалов? Или это отдельное заземление? Как это обычно выполняют? Применительно к наружным электроустановкам.


Добрый день! В Вашем случае следует присоединить все оборудование электроустановок к системе уравнивания потенциалов. Далее вы от ГЗШ подключаетесь к заземляющему устройству. Этого будет достаточно.

Инженер (Москва, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Марта 2020 года, 21:09
(ссылка на это сообщение)

Далее вы от ГЗШ подключаетесь к заземляющему устройству

каким образом? от к гзш к заземляющему устройству чего?


----- добавлено 31 Марта 2020 года, 21:10 -----
имха ответ #2 полон и исчерпывающ

Конструктор (Волгоград, Россия)
Виталий Шевчук
*
Участник форумов

Технический центр ZANDZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Апреля 2020 года, 08:06
(ссылка на это сообщение)


Далее вы от ГЗШ подключаетесь к заземляющему устройству

каким образом? от к гзш к заземляющему устройству чего?


Проводником: полоса, проволока, проводник в ПВХ изоляции, что бы проходило по сечению согласно нормативов.

К общему заземляющему устройству электроустановки.

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Енот1502
Сегодня в 09:47

автор: Alex2214
Сегодня в 07:21

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1280, пользователей - 18
Имена присутствующих пользователей:
Andrik, Коты, Перельман, Electrik 1998, Shvet, AnPo, mastaq, Khusnitdinof, Енот1502, AlexeyVL, Андрей 37, Земский, Top4ok, Neverlock, Владислава, Salavat 1777, Alex2214, Artchem
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines