Релейная защита дугогасящего реактора. Требуемые виды защит

Количество просмотров - 1420
(ссылка на эту тему)
Iv.Wik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Февраля 2020 года, 05:18
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, Коллеги. Первый раз встретился с данным оборудованием на ПС, выбрали дгр после расчета емкостных токов (50 А+). Теперь вот когда дошло дело для расчета защит задумался, а какие защиты должны защищать ДГР? Как таковых РД по РЗ для данного типа оборудования я не встречал. Проконсультируйте пожалуйста.

Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Февраля 2020 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

Iv.Wik, надо еще уточнить, по какой схеме включен ваш ДГР? в нейтраль 35 или на шинах 6-10 кВ?
Возможно, он входит в зону действия защит силового тр-тора? (если он в нейтрали 35 сил. тр-ра?)

Инженер ( ? , Украина)
Iv.Wik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Февраля 2020 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)


Iv.Wik, надо еще уточнить, по какой схеме включен ваш ДГР? в нейтраль 35 или на шинах 6-10 кВ?
Возможно, он входит в зону действия защит силового тр-тора? (если он в нейтрали 35 сил. тр-ра?)
ДГА подключены на шины 10 кВ. Немного поясню, получается у нас есть 4 секции 10 кВ (1-я со 2-й через СВ-1,2 и 3-я с 4-ой через СВ-3,4) и к этим секциям подключены по одному ДГА каждый в свою ячейку, допустим в 102, 202, 302 и 402. Каждый ДГА выбран на суммарный емкостной ток обеих секций. И для начала хочется понять какие защиты там надо рассчитывать. Ах да, терминалы там будут установлены следующие "Терминал ОЛ ЭКРА 217".

Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Февраля 2020 года, 17:59
(ссылка на это сообщение)

Если они подключены к шинам 10 кВ, значит, через трансформаторы 10/0,4 кВ.
Тогда предположу, что возможно, нужен комплект защит для тр-тора? А ваш терминал ОЛ ЭКРА 217 - это не отходящая линия случайно? ЭКРА 217 - там много разных модификаций.

Инженер ( ? , Украина)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Февраля 2020 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)

Занятно. Как все таки выглядит схема? Потому что защищается оборудование, повреждение которого приводит к аварии. Проще: КЗ возможно при повреждении реактора? Поэтому есть защита реакторов к примеру на 500 кВ. А на 6 кВ они нужны? Посмотрите в учебнике Андреев Релейная защита систем электроснабжения.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Февраля 2020 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)


Занятно. Как все таки выглядит схема? Потому что защищается оборудование, повреждение которого приводит к аварии. Проще: КЗ возможно при повреждении реактора? Поэтому есть защита реакторов к примеру на 500 кВ. А на 6 кВ они нужны? Посмотрите в учебнике Андреев Релейная защита систем электроснабжения.

ну конечно возможно КЗ, и в реакторе, и в "его" трансформаторе.

Инженер ( ? , Украина)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Февраля 2020 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

Хорошо. КЗ в ДГР. Как его определить? Междуфазного не может быть по определению. Витковое? Его и в генераторах, и двигателях выявить довольно трудно. Ждут его последствий. А вот в тр-ре - это не защита ДГР, а защита тр-ра. И если замкнет ДГР это никак не отразится на работе тр-ра.
Скажем ДГР перемкнуло на 100%. В этом случае сеть перейдет в режим с заземленной нейтралью. Определится, когда увидят, что как то странно выгорают кабели.
Просто на 6-10 кВ, как мне кажется, ДГР не защищаются никак. Нет в этом необходимости.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: ALEKSEI86KLISHEV
Сегодня в 06:44

автор: Zve 1
Вчера в 23:13

автор: 7777
Вчера в 20:22

автор: Mclaud 72
Вчера в 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 928, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Imp, Лвм, ALEKSEI86KLISHEV, Electrik 1998, Artchem, Mav, doctorRaz, ИК, Evdbor, Yury G, Андрей_888, a.lapina.personacolta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines