Максимальная токовая защита. Выбор места установки МТЗ подстанций и кабельных линий

Количество просмотров - 5295
(ссылка на эту тему)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 15 Января 2020 года, 17:31
(ссылка на это сообщение)

VIP30 на RM6 и РС80 на КСО
Про РC80 не слышал, но суть современных (микропроцессорных) реле не сложная, просто разный набор функций и защит, VIP300 и МТЗ транса, это выбор ВТХ с указанием установок защит в программе.  От типа реле можно взять только исходные данные (коэффициенты)
Начни с расчета МТЗ транса 1000 кВА (примеры в книге есть), да и расчет токовой отсечке .
Потом только про линию думать можно
Если чувствительность, резервирование защит соблюдаться не будет, можно разбить магистраль (на вводной ячейке ТП-3 КСО с вакуумным выкл.) на участки, так как подключения ПС выполнены не отпайкой, и такая возможность есть, НО сугубо от расчета зависит, и позволяющего длительного режима работы всей магистрали.


Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 16 Января 2020 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

Такое бурное обсуждение. И только потому, что автор темы так и не показал расчетную схему. С нее начинается РЗ. На ней видны все соединения начиная от источника питания, показываются коммутационные аппараты, наносятся параметры ВЛ, кабелей, тр-ров. На ее основе составляется схема замещения для расчета токов КЗ. Производится расчет ТКЗ в максимальном и минимальном режимах. И только потом приступают к расчету уставок РЗ.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 16 Января 2020 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

И только потому, что автор темы так и не показал расчетную схему.

А, что она вам даст, сделаете расчет РЗА?
Параметры трансформаторов я дал, места размещения коммутационных аппаратов предоставил, параметры кабельных линий дать не проблема при необходимости, как и токи КЗ в характерных точках
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 16 Января 2020 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

Делать расчеты здесь не будут))
Самый важный параметр это сопротивление системы в макс и мин режиме приведенное к стороне 10 кВ

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Powerengineer
**
Активный участник форумов

Проектирование электроснабжения
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 16 Января 2020 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)


И только потому, что автор темы так и не показал расчетную схему.

А, что она вам даст, сделаете расчет РЗА?
Параметры трансформаторов я дал, места размещения коммутационных аппаратов предоставил, параметры кабельных линий дать не проблема при необходимости, как и токи КЗ в характерных точках


Если нет схемы сети, то по этим данным, за которые вы говорите и составляется модель сети, и уж потом рассчитываются ТКЗ, в макс и минимальном режиме. Нужны еще ТКЗ мин и макс системы, ну или эквиваленты системы.
Расчет уставок не проблема, но любой профессионал бесплатно это делать точно не будет)

Инженер-электрик (Москва, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 16 Января 2020 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

Нужны еще ТКЗ мин и макс системы, ну или эквиваленты системы.
Расчет уставок не проблема, но любой профессионал бесплатно это делать точно не будет)

Эти данные есть.
На форуме же тоже есть профессионалы, суть форума, как мне кажется - обмен мнениями и помощь нуждающимся (форма помощи на усмотрение профессионалов).
Можно рассмотреть и оплачиваемый труд при приемлемой стоимости
Powerengineer
**
Активный участник форумов

Проектирование электроснабжения
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 16 Января 2020 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)


Нужны еще ТКЗ мин и макс системы, ну или эквиваленты системы.
Расчет уставок не проблема, но любой профессионал бесплатно это делать точно не будет)

Эти данные есть.
На форуме же тоже есть профессионалы, суть форума, как мне кажется - обмен мнениями и помощь нуждающимся (форма помощи на усмотрение профессионалов).
Можно рассмотреть и оплачиваемый труд при приемлемой стоимости


Мнениями конечно. Коллеги описали все что нужно сделать. Нужно брать и делать) А для остальных деталей, это все пишите в личку.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 16 Января 2020 года, 17:13
(ссылка на это сообщение)

Максимальная токовая защита. Выбор места установки МТЗ подстанций и кабельных линий
Powerengineer
**
Активный участник форумов

Проектирование электроснабжения
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 16 Января 2020 года, 17:25
(ссылка на это сообщение)

Судя по вашей схеме для соблюдения селективности работы РЗА, терминалы и выключатели должны стоять на всех вводных и трансформаторных ячейках всех ТП.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 16 Января 2020 года, 17:37
(ссылка на это сообщение)

Не обязательно на всех)Это расчет только покажет

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 16 Января 2020 года, 17:42
(ссылка на это сообщение)

чаще защита в голове (на ячейках РП-10кВ, КРУ-10кВ, ЗРУ-10кВ) комплексно решает многие проблемы радиальных распредлиний СН

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Powerengineer
**
Активный участник форумов

Проектирование электроснабжения
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 16 Января 2020 года, 17:53
(ссылка на это сообщение)


чаще защита в голове (на ячейках РП-10кВ, КРУ-10кВ, ЗРУ-10кВ) комплексно решает многие проблемы радиальных распредлиний СН


Ну-да не стал об этом писать. Нужно наверное уточнить - проблемы решает радикально, вырубим всех нафик, зато нам будет хорошо. Обычно в голове настолько чувствительно выставляют, что там уже нельзя разгуляться по селективности остальных ТП. Нужно все смотреть в комплексе.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 16 Января 2020 года, 18:00
(ссылка на это сообщение)

А почему выключатели в ТП стоят на питающих, а не на отходящих линиях?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 16 Января 2020 года, 18:03
(ссылка на это сообщение)

На отходящих тоже стоят, судя по одн. схемам ТП выложенным ранее, и на питающих тоже.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 16 Января 2020 года, 18:22
(ссылка на это сообщение)

А почему на ТП2 только выключатели нагрузки?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Alex2214
Сегодня в 11:59

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1286, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
Alex2214, Ден СПБ, Beroes Group, ivm, Alltta, Перельман, Sasha 4312, Evdbor, Mclaud 72, Dmitrij, klevt5of, Проектант 63, Земский, Legio Mortis, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines