Форумы Проектант
Размещение
рекламы



ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19550
ТочкаВсего тем - 28034
ТочкаВсего сообщений - 264886
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Максимальная токовая защита. Выбор места установки МТЗ подстанций и кабельных линий

Количество просмотров - 2175
(ссылка на эту тему)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Января 2020 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Вопрос такой: в каких местах устанавливать МТЗ для защиты кабельных линий?
Есть 2-е ячейки 10 кВ, от них запитаны четыре 2БКТП, соответственно 3 проходных и одна тупиковая. Часть выполнена на RM6 с элегазовыми выключателями (IIDI), часть на КСО - с вакуумными.
МТЗ в ячейках 10 кВ выполнена.
МТЗ на трансформаторы, что в КСО, что в RM6 имеется.
https://b.radikal.ru/b40/2001/f3/ed1ddc2fb0d5.jpg
Максимальная токовая защита. Выбор места установки МТЗ подстанций и кабельных линий
Ingenеr 2017
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Января 2020 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

Странный вопрос. Там где предусмотрена установка выключателей, там и РЗ. Выключатели и ставят для отделения участка с КЗ. Там, где нет в этом необходимости ставят выключатели нагрузки (определяется схемой эл.снабжения). Тогда и отключать КЗ нечем.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Января 2020 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

В RM6 (IIDI) выключатели установлены только на ячейках (D) для защиты трансформаторов, а входящие и отходящие линии через выключатели нагрузки, как их тогда защищать?
Ingenеr 2017
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Января 2020 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

О том и речь. По Вашей схеме там где выключатели ставится защита. Она же и защищает участки с выключателями нагрузки. Выключателями нагрузки разбирают схему вручную. К примеру на ТП2 - ВН, а на ТП1 и ТП3 - ВВ. Тогда РЗ на ТП1 защищает участок от ТП1 до ТП3. И при КЗ на участке ТП2-ТП3 отключается и ТП2. Далее идут, отключают ВН и подают питание на ТП2. 
Покажите более детальную схему, чтобы было понятнее, где что.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Января 2020 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

ТП1
https://b.radikal.ru/b25/2001/44/37c04d3c9d65.jpg
Максимальная токовая защита. Выбор места установки МТЗ подстанций и кабельных линий


ТП2
https://d.radikal.ru/d38/2001/51/1327c8d8a24f.jpg
Максимальная токовая защита. Выбор места установки МТЗ подстанций и кабельных линий


ТП3,ТП4
https://a.radikal.ru/a22/2001/b9/b7f9b5e3030f.jpg
Максимальная токовая защита. Выбор места установки МТЗ подстанций и кабельных линий
Ingenеr 2017
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Января 2020 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

Вы привели схемы ТП. А как они связаны друг с другом? Это важно, если речь идет о размещении РЗ.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Января 2020 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Проходные ТП. Порядок ТП1-ТП-4 . Все 2-х трансформаторные. ТП-4 тупиковая. Связь вроде понятная.
Граница баланса ТП1? РУ 10 кВ не Ваше?
МТЗ - на всех трансах. Головной выключатель отсроен от данных защит
МТЗ - на магистрали
Все, в общем случае.

Поскольку на КСО предусмотрены вакуумные включатели с блокам защит, можно тем самым предусмотреть дополнительное секционирование магистрали, если выполнить отстройку защит на магистральной линии

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Января 2020 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

МТЗ - на всех трансах отсройка от головного выключателя магистрали, чтобы всю магистраль не гасить
МТЗ - на магистрали
Можно подробнее, РУ 10кВ не наше, уже отстроено
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Января 2020 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

Подробнее зависит от каждого случая.
РЗ может быть на всю магистраль например, а может быть поделено на участки (секционирование)
Все решается расчетами, и отсройками защит, надежностью.

РУ 10 кВ не Ваше, чтобы решить вопросы (по крайней мере решить правильно) по РЗ Вашей магистрали, надо изначально знать уставки защит на РУ 10 кВ.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Ingenеr 2017
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Января 2020 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

DC, нарисуйте для себя схему полную, со связями. Начиная с питания. И далее на ней можете приступить к размещению РЗ. Никто за Вас это не сделает.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Января 2020 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

У кого есть пример расчета РЗА трансформатора 10/0,4кв?
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Января 2020 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

обычно в городских сетях МТЗ ставят в РП-10кВ, откуда расходятся кабельные линии.
у автора принята схема на каждой ТП с КРУЭ (ячейки RM6) с высоковольтными выключателями на подключение трансформаторов и приходящие и уходящие фидеры 10кВ с выключателями нагрузки.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Января 2020 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

RM 6 только на ТП 2 установлены, судя по схемам. На ТП3-ТП4 сомнения, что RM6 может стоять в стыке с КСО без переходной ячейки, поглядеть бы фото
У кого есть пример расчета РЗА трансформатора 10/0,4кв?
В расчет РЗА в первую очередь входят токи КЗ, потом выбор установок РЗА, отстройка защит (с учетом токов намагничивая).
Проверка РЗА (коэффициенты)
Посчитайте токи КЗ, выложите схему с расчетом.
Без расчета К.З о расчете РЗА говорить мало толку.

и приходящие и уходящие фидеры 10кВ с выключателями нагрузки.
Неправда, на вводах и отходящих линиях в случаях ТП1 и ТП 3 -4 (ввод) установлены вакуумные выключатели в КСО.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 15 Января 2020 года, 16:00
(ссылка на это сообщение)

Вопрос такой: в каких местах устанавливать МТЗ для защиты кабельных линий?
В RM6 (IIDI) выключатели установлены только на ячейках (D) для защиты трансформаторов, а входящие и отходящие линии через выключатели нагрузки, как их тогда защищать?
речь идёт про РП-10кВ, в которых и устанавливаются ячейки с МТЗ для защиты кабельных линий.
речь о расчёте ТКЗ или МТЗ не идет.
РП-10 кВ - это РУ-10кВ, установленное в отдельном или совмещенном с ТП здании.
видимо автор это существующее здание и имеет в виду.

У кого есть пример расчета РЗА трансформатора 10/0,4кв?
такой расчет можно попросить у изготовителя, поскольку при стандартизованных трансформаторах, защиты стандартизованы тоже.
или посмотреть типовые трансформаторных ТП с КРУЭ (ячейки RM6).

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 15 Января 2020 года, 16:04
(ссылка на это сообщение)

РП-10 кВ - это РУ-10кВ, установленное в отдельном или совмещенном с ТП здании.
видимо автор это существующее здание и имеет в виду.
У каждой ТП есть свое РУ-10 кВ, что видно на схеме. Подстанции не "глухого" ввода))
У автора от РУ 10 кВ (которое не на балансе), уже отстроена защита, сообщ #8.


Все стандартизировано и типовое в мире, расчет защит никак вообще же не зависит от расчета РЗА и КЗ сети в комплексе и согласования установок с вышестоящими защитами особенно когда магистраль и ПС проходные [смех]

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:02

автор: Aerohost
Сегодня в 11:53

Сегодня в 08:06

автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 22:22

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 15:00

Вчера в 09:30

автор: Ingenеr 2017
30 Марта 2020 года, 11:34

автор: Юра 123
28 Марта 2020 года, 20:19

автор: Юра 123
28 Марта 2020 года, 19:16

автор: Foxson
28 Марта 2020 года, 12:23

27 Марта 2020 года, 17:00

автор: Samsony 1
26 Марта 2020 года, 10:50

автор: Strimax
26 Марта 2020 года, 10:24

автор: Ingenеr 2017
24 Марта 2020 года, 13:13

автор: Den 12
24 Марта 2020 года, 09:29

Последние 10 cообщений чата:
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]
06 Марта 2020 года, 11:06
всех коллег женского пола с наступающим праздников - всех благ и успехов во всех делах
04 Марта 2020 года, 09:19
Борис Либерт !! Дорогой мой друг, товарищ [улыбка] и побратим" С Днем рождения! Мои пожелания в личке.
03 Марта 2020 года, 14:14
Если не можете скачать некоторые файлы - https://www.proektant.org/index.php?topic=48074.0
21 Февраля 2020 года, 17:23
ГОЭЛРО 100 лет
"Свет над Россией"
16 Февраля 2020 года, 14:50
Если не можете скачать некоторые файлы - https://www.proektant.org/index.php?topic=48074.0
14 Февраля 2020 года, 15:03
Поздравляю всех с Днем влюбленных
!!
14 Февраля 2020 года, 12:30
С праздником! Всем большой-большой любви, и не только к работе и к проектам, а и в личной жизни!!! [улыбка]
13 Февраля 2020 года, 11:12
Если не можете скачать некоторые файлы - https://www.proektant.org/index.php?topic=48074.0
14 Января 2020 года, 13:45
всех с прошедшим старым Новым годом
успехов во всех делах

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 872, пользователей - 18
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Electrik 1998, Водолаз, VadGKorn, Shvet, Zabavno, Romuald, Андрей 37, Dmytro, Robertino, Mav, Никнейм, Artchem, valera, Александр ЭОМ, Катерина подбор персонала, Наталья Федорцова, Almir 7
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines