beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288063
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Максимальная токовая защита. Выбор места установки МТЗ подстанций и кабельных линий

Количество просмотров - 5327
(ссылка на эту тему)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Января 2020 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Вопрос такой: в каких местах устанавливать МТЗ для защиты кабельных линий?
Есть 2-е ячейки 10 кВ, от них запитаны четыре 2БКТП, соответственно 3 проходных и одна тупиковая. Часть выполнена на RM6 с элегазовыми выключателями (IIDI), часть на КСО - с вакуумными.
МТЗ в ячейках 10 кВ выполнена.
МТЗ на трансформаторы, что в КСО, что в RM6 имеется.
https://b.radikal.ru/b40/2001/f3/ed1ddc2fb0d5.jpg
Максимальная токовая защита. Выбор места установки МТЗ подстанций и кабельных линий
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Января 2020 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

Странный вопрос. Там где предусмотрена установка выключателей, там и РЗ. Выключатели и ставят для отделения участка с КЗ. Там, где нет в этом необходимости ставят выключатели нагрузки (определяется схемой эл.снабжения). Тогда и отключать КЗ нечем.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Января 2020 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

В RM6 (IIDI) выключатели установлены только на ячейках (D) для защиты трансформаторов, а входящие и отходящие линии через выключатели нагрузки, как их тогда защищать?
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Января 2020 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

О том и речь. По Вашей схеме там где выключатели ставится защита. Она же и защищает участки с выключателями нагрузки. Выключателями нагрузки разбирают схему вручную. К примеру на ТП2 - ВН, а на ТП1 и ТП3 - ВВ. Тогда РЗ на ТП1 защищает участок от ТП1 до ТП3. И при КЗ на участке ТП2-ТП3 отключается и ТП2. Далее идут, отключают ВН и подают питание на ТП2. 
Покажите более детальную схему, чтобы было понятнее, где что.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Января 2020 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

ТП1
https://b.radikal.ru/b25/2001/44/37c04d3c9d65.jpg
Максимальная токовая защита. Выбор места установки МТЗ подстанций и кабельных линий


ТП2
https://d.radikal.ru/d38/2001/51/1327c8d8a24f.jpg
Максимальная токовая защита. Выбор места установки МТЗ подстанций и кабельных линий


ТП3,ТП4
https://a.radikal.ru/a22/2001/b9/b7f9b5e3030f.jpg
Максимальная токовая защита. Выбор места установки МТЗ подстанций и кабельных линий
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Января 2020 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

Вы привели схемы ТП. А как они связаны друг с другом? Это важно, если речь идет о размещении РЗ.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Января 2020 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Проходные ТП. Порядок ТП1-ТП-4 . Все 2-х трансформаторные. ТП-4 тупиковая. Связь вроде понятная.
Граница баланса ТП1? РУ 10 кВ не Ваше?
МТЗ - на всех трансах. Головной выключатель отсроен от данных защит
МТЗ - на магистрали
Все, в общем случае.

Поскольку на КСО предусмотрены вакуумные включатели с блокам защит, можно тем самым предусмотреть дополнительное секционирование магистрали, если выполнить отстройку защит на магистральной линии

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Января 2020 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

МТЗ - на всех трансах отсройка от головного выключателя магистрали, чтобы всю магистраль не гасить
МТЗ - на магистрали

Можно подробнее, РУ 10кВ не наше, уже отстроено
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Января 2020 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

Подробнее зависит от каждого случая.
РЗ может быть на всю магистраль например, а может быть поделено на участки (секционирование)
Все решается расчетами, и отсройками защит, надежностью.

РУ 10 кВ не Ваше, чтобы решить вопросы (по крайней мере решить правильно) по РЗ Вашей магистрали, надо изначально знать уставки защит на РУ 10 кВ.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Января 2020 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

DC, нарисуйте для себя схему полную, со связями. Начиная с питания. И далее на ней можете приступить к размещению РЗ. Никто за Вас это не сделает.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Января 2020 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

У кого есть пример расчета РЗА трансформатора 10/0,4кв?
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Января 2020 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

обычно в городских сетях МТЗ ставят в РП-10кВ, откуда расходятся кабельные линии.
у автора принята схема на каждой ТП с КРУЭ (ячейки RM6) с высоковольтными выключателями на подключение трансформаторов и приходящие и уходящие фидеры 10кВ с выключателями нагрузки.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Января 2020 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

RM 6 только на ТП 2 установлены, судя по схемам. На ТП3-ТП4 сомнения, что RM6 может стоять в стыке с КСО без переходной ячейки, поглядеть бы фото
У кого есть пример расчета РЗА трансформатора 10/0,4кв?
В расчет РЗА в первую очередь входят токи КЗ, потом выбор установок РЗА, отстройка защит (с учетом токов намагничивая).
Проверка РЗА (коэффициенты)
Посчитайте токи КЗ, выложите схему с расчетом.
Без расчета К.З о расчете РЗА говорить мало толку.

и приходящие и уходящие фидеры 10кВ с выключателями нагрузки.
Неправда, на вводах и отходящих линиях в случаях ТП1 и ТП 3 -4 (ввод) установлены вакуумные выключатели в КСО.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 15 Января 2020 года, 16:00
(ссылка на это сообщение)

Вопрос такой: в каких местах устанавливать МТЗ для защиты кабельных линий?

В RM6 (IIDI) выключатели установлены только на ячейках (D) для защиты трансформаторов, а входящие и отходящие линии через выключатели нагрузки, как их тогда защищать?

речь идёт про РП-10кВ, в которых и устанавливаются ячейки с МТЗ для защиты кабельных линий.
речь о расчёте ТКЗ или МТЗ не идет.
РП-10 кВ - это РУ-10кВ, установленное в отдельном или совмещенном с ТП здании.
видимо автор это существующее здание и имеет в виду.

У кого есть пример расчета РЗА трансформатора 10/0,4кв?

такой расчет можно попросить у изготовителя, поскольку при стандартизованных трансформаторах, защиты стандартизованы тоже.
или посмотреть типовые трансформаторных ТП с КРУЭ (ячейки RM6).

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 15 Января 2020 года, 16:04
(ссылка на это сообщение)

РП-10 кВ - это РУ-10кВ, установленное в отдельном или совмещенном с ТП здании.
видимо автор это существующее здание и имеет в виду.
У каждой ТП есть свое РУ-10 кВ, что видно на схеме. Подстанции не "глухого" ввода))
У автора от РУ 10 кВ (которое не на балансе), уже отстроена защита, сообщ #8.


Все стандартизировано и типовое в мире, расчет защит никак вообще же не зависит от расчета РЗА и КЗ сети в комплексе и согласования установок с вышестоящими защитами особенно когда магистраль и ПС проходные [смех]

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dizel 2012
Сегодня в 12:43

автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 449, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, AlexKrav, Alex2214, doctorRaz, Виталина, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines