Подключение асинхронного двигателя на 6 кВ к КРУ 10 кВ. Понижение напряжения с 10 до 6 кВ

Количество просмотров - 4298
(ссылка на эту тему)
User 2020
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Января 2020 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

Есть асинхронный движок на 630 кВт с рабочим напряжением 6000 В, с оборотом 1500 мин-1. Есть КРУ к которому подводится напряжение 10 кВ. Вопрос в следующем: как снизить 10 кВ до 6 кВ? Какова будет последовательность, правильно ли: 10 кВ - РЛНД - кабель ААБл 3х150 - вакуумный выключатель - предохранители на 150 А - а потом какой транс поставить чтоб уменьшить с 10 до 6 кВ? - в реле защиты что ставить, обычный эл/мех или микропроцессорный? Заранее спасибо.

? (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Января 2020 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Не дешевле будет новый движок купить?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
User 2020
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Января 2020 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

Не дешевле будет новый движок купить?

а зачем новый покупать?) Тем более такие движки не дешёвые

? (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Января 2020 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

А то трансформаторы и вв выключатели дешевые?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
User 2020
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Января 2020 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

А то трансформаторы и вв выключатели дешевые?

забыл упомянуть, что вв уже стоит. А на такой движок разве не подойдет транс на 25 кВА?  ХЗ, если входное напряжение 10кВ, то как сделать выход 6 кВ? Я никогда ещё не сталкивался с высоковольтными асинхронными движками на 630кВт

? (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Января 2020 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

а потом какой транс поставить чтоб уменьшить с 10 до 6 кВ?


Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
User 2020
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Января 2020 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

такие движки стоят
Двигатель А4-400У-4МУ3.jpg
 
* Двигатель А4-400У-4МУ3.jpg
(113.12 Кб, 1152x864)  [скачать]  [загрузок: 1519]

? (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Января 2020 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

А на такой движок разве не подойдет транс на 25 кВА?

Нет
Тут еще вопрос у вас будет ПЧ на двигатель?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Января 2020 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

Трансформатор ТМ-1000_10_6

навскидку,  не развернет он двигатель 630 кВт, даже если пусковой 5Iн
-----------
user2020 схема соединения обмоток двигателя какая? Сколько концов в барно выходит?

----- добавлено 13 Января 2020 года, 12:33 -----
такие движки стоят

вопрос по схеме снят (((
имха дешевле купить другой двигатель на нужное напряжение, чем вокруг этого подстанцию строить

Конструктор (Волгоград, Россия)
User 2020
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Января 2020 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

Тут еще вопрос у вас будет ПЧ на двигатель?

частотник имеете ввиду? нет
имха дешевле купить другой двигатель на нужное напряжение, чем вокруг этого подстанцию строить

ну, по тех заданию, там вообще нужно поставить транс ТМГ-25/10(6) кВ, уложить кабеля 3х150 и 3х35, и монтаж реле защиты (микропроцессорный), приборы учета. Ну и пусконаладка само собой.

? (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Января 2020 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

по тех заданию, там вообще нужно поставить транс ТМГ-25/10(6) кВ

Получается, что потребитель в 25 раз мощнее чем источник?!

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
User 2020
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Января 2020 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Получается, что потребитель в 25 раз мощнее чем источник?!

Ну, если быть точнее то 31,5 раз с учётом усредненного коэффициента. Меня больше интересует вопрос, можно ли найти транс преобразующий 10 кВ на 6 кВ?

? (Москва, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Января 2020 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

дешевле купить другой двигатель на нужное напряжение, чем вокруг этого подстанцию строить

Согласен.
Видимо двигатель дармовой. Вот и хотят любым путём его пристроить "экономисты".
А надо просто сравнить цены транса 1000-1200 кВА + в будущем проблемы в эксплуатации и цену движка 630 кВА
И всё встанет на место

Меня больше интересует вопрос, можно ли найти транс преобразующий 10 кВ на 6 кВ?

Их полно. Через поиск.
User 2020
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Января 2020 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

Видимо двигатель дармовой. Вот и хотят любым путём его пристроить "экономисты".
А надо просто сравнить цены транса 1000-1200 кВА + в будущем проблемы в эксплуатации и цену движка 630 кВА
И всё встанет на место

В том то и дело, что движки заказчика. А в ТЗ не предусмотрено замена движка.Там только транс ТМГ-25/10(6) кВ с кабелями. Это получается, что люди, которые делали ТЗ ошиблись?

Их полно. Через поиск.

Чё то, попадаются только трансформаторы с 10(6) кВ на 0,4 кВ, может ссылочку подкинете)

? (Москва, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 13 Января 2020 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

doctorRaz предлагал в неяной форме правда, рассмотреть схему подключения обмоток. Прочитав сообщения пока не понимаю, почему вопрос снят. Если обмотки двигателя соединены треугльником (по шильдику схема не указана), соединив их звездой получим двигатель на 10кВ. Доработка двигателя - да, но это не так сложно, как транс на более 1МВт.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 355, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Mclaud 72
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines