Форумы Проектант
Размещение
рекламы



ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19541
ТочкаВсего тем - 28202
ТочкаВсего сообщений - 266581
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Селективность защиты. Расчет селективной работы выключателей 10 и 0,4 кВ

Количество просмотров - 1246
(ссылка на эту тему)
Sveta
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Декабря 2019 года, 19:41
(ссылка на это сообщение)

Расчет селективности автоматического выключателя 10 кВ  140 А в ТП и автоматического выключателя вводного ГРЩ-0,4 кВ 2560 А

? (Гомель, Беларусь)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Декабря 2019 года, 07:36
(ссылка на это сообщение)

Да

Инженер-электрик ( ? , Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 27 Декабря 2019 года, 08:07
(ссылка на это сообщение)

Расчет селективности автоматического выключателя 10кв  140Ав ТП  и автоматического выключателя вводного ГРЩ-0,4кВ 2560А
Коэффициент трансформации 25. Значит при ном. токе селективность есть, а при КЗ все зависит от настройки автоматов

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Вадим-Ростов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Февраля 2020 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

Расчет селективности автоматического выключателя 10 кВ  140 А в ТП и автоматического выключателя вводного ГРЩ-0,4 кВ 2560 А
Для среднего напряжения 10 кВ релейной защиты Тр-ра и отходящей линии 0,4 кВ автоматического выключателя понятие селективности неприменимо. Разные принципы работы защиты и разные токи. Не важно, какая уставка защиты на стороне 0,4 кВ в ГРЩ. Дальше по цепочке КЛ-0,4 кВ необходимо соблюдать селективность.
КЗ в тр-ре на первичных обмотках - работает релейная защита, на вторичных 0,4 - автоматический выключатель. КЗ с ударными токами в аварийном режиме рассчитывает поставщик ТП. Зависит от сечений шин, проводов и кабелей. А так же от мощности и марки тр-ра.

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Февраля 2020 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

КЗ в тр-ре на первичных обмотках - работает релейная защита, на вторичных 0,4 - автоматический выключатель.
при КЗ на вторичных обмотках трансформатора, каким образом автомат по 0,4 кВ защитит?

Конструктор (Волгоград, Россия)
Вадим-Ростов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Февраля 2020 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

КЗ в тр-ре на первичных обмотках - работает релейная защита, на вторичных 0,4 - автоматический выключатель.
при КЗ на вторичных обмотках трансформатора, каким образом автомат по 0,4 кВ защитит?
Образом установки соответствующего электронного расцепителя, работающего по двухсторонней схеме и имеющего защиту от как входящих, так и исходящих сверхтоков.

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Февраля 2020 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Образом установки соответствующего электронного расцепителя, работающего по двухсторонней схеме и имеющего защиту от как входящих, так и исходящих сверхтоков.
На НН обмотке, короткое перед автоматом 0,4 кВ, если не затруднит ссылку на такие "соответствующие расцепители"

Конструктор (Волгоград, Россия)
Вадим-Ростов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Февраля 2020 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

Образом установки соответствующего электронного расцепителя, работающего по двухсторонней схеме и имеющего защиту от как входящих, так и исходящих сверхтоков.

На НН обмотке, короткое перед автоматом 0,4 кВ, если не затруднит ссылку на такие "соответствующие расцепители"



https://e-catalogue.legrand.ru/upload/files/Y2958G.pdf   стр. 122, 123
Ему похрену что вход, что выход))))
 
* DC184_059.pdf
(186.37 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 21]

 
* DC184_060 (1).pdf
(241.42 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 10]

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Февраля 2020 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Ему похрену что вход, что выход))))
я так и не понял, как он узнает, что короткое перед аппаратом защиты [озадачен]
он ведь на ток реагирует?
ну и смысл отключать со стороны потребителя?
это я к этому
Для среднего напряжения 10 кВ релейной защиты Тр-ра и отходящей линии 0,4 кВ автоматического выключателя понятие селективности неприменимо
внутренние повреждения на обмотке НН трансформатора, кто будет отключать? Автомат 0,4?[непонятно] [безумный]
а до автомата 0,4 шины кто защищает?
коль с Ваших слов РЗ со стороны СН защищает только СН

Конструктор (Волгоград, Россия)
Вадим-Ростов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Февраля 2020 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Ему похрену что вход, что выход))))
я так и не понял, как он узнает, что короткое перед аппаратом защиты [озадачен]
он ведь на ток реагирует?
ну и смысл отключать со стороны потребителя?
это я к этому
Для среднего напряжения 10 кВ релейной защиты Тр-ра и отходящей линии 0,4 кВ автоматического выключателя понятие селективности неприменимо
внутренние повреждения на обмотке НН трансформатора, кто будет отключать? Автомат 0,4?[непонятно] [безумный]
а до автомата 0,4 шины кто защищает?
коль с Ваших слов РЗ со стороны СН защищает только СН
#msg290296 date=1582615263]Ему похрену что вход, что выход))))
я так и не понял, как он узнает, что короткое перед аппаратом защиты [озадачен]
он ведь на ток реагирует?
ну и смысл отключать со стороны потребителя?
это я к этому
Для среднего напряжения 10 кВ релейной защиты Тр-ра и отходящей линии 0,4 кВ автоматического выключателя понятие селективности неприменимо
внутренние повреждения на обмотке НН трансформатора, кто будет отключать? Автомат 0,4?[непонятно] [безумный]
[/quote]
Не знаю как от внутренних повреждений, а от обрыва фаз, КЗ и прочих пограничных реалий защитит еще и как. Ему все равно, см. схему подключения, защищать до или после автомата. За подробностями к представителям Legrand пожалуйста. Я ТП не проектирую, сейчас поставляют комплектные. Когда то делал их по сериям 407-3-451.84, 407-3-493, 407-3-494.88, 407-3-517.88 K, ОТП.Г.03.61.43-97, ОТП.С.03.61.23 и т. п. Но сейчас смысла нет. За это не платят, а если платят, то копейки(((

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Февраля 2020 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

Не знаю как от внутренних повреждений
зачем тогда пишете:
КЗ в тр-ре на первичных обмотках - работает релейная защита, на вторичных 0,4 - автоматический выключатель.
на обмотках, очевидно, что обмотки находятся внутри трансформатора, т.е. внутреннее повреждение, Бог с ним, там если, что газовая спасет.
Но вот шины НН от трансформатора до вводного автомата 0,4 кВ, это не внутри, кто их защищает от короткого? Выше Вы написали, что это не зона РЗ СН.

Конструктор (Волгоград, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Февраля 2020 года, 17:03
(ссылка на это сообщение)

Эта тема вырвана из какой-то другой ветки, из другого обсужденния?
если да, то очень неудачно

Инженер ( ? , Украина)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #13 : 26 Февраля 2020 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Расчет селективности автоматического выключателя 10 кВ  140 А в ТП и автоматического выключателя вводного ГРЩ-0,4 кВ 2560 А
Селективность не поддается расчету. Это требование. Селективность нужно обеспечить. Для этого производят согласование защит.
Мощность трансформатора? Если дифзащита, то не согласуют.
Если токовые защиты, то как обычно, считая трансформатор участком сети. То есть токовая отсечка отстраивается от КЗ на шинах НН 0,4 кВ. МТЗ на стороне ВН 10 кВ должна резервировать вводной автомат на стороне 0,4 кВ (надеюсь тр-р понижающий). То есть должна обеспечиваться ее чувствительность при КЗ на шинах НН. Селективность отстройкой по времени (здесь где то 0,5 С).   

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Вадим-Ростов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 04 Апреля 2020 года, 00:14
(ссылка на это сообщение)

Не знаю как от внутренних повреждений
зачем тогда пишете:
КЗ в тр-ре на первичных обмотках - работает релейная защита, на вторичных 0,4 - автоматический выключатель.
на обмотках, очевидно, что обмотки находятся внутри трансформатора, т.е. внутреннее повреждение, Бог с ним, там если, что газовая спасет.
Но вот шины НН от трансформатора до вводного автомата 0,4 кВ, это не внутри, кто их защищает от короткого? Выше Вы написали, что это не зона РЗ СН.

Ну спор не о чем! Пишите в личку, обсудим! Там защита нужна только в экстремальных режима, могу накинуть кучу Гостов , лень, не мой профиль!!!
И разница 10 или 0,4 кВ! Ого! Тема так названа афтором. А мы жуем просто жвачку...)))))

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingvarr
Сегодня в 13:22

автор: Старинфо
Сегодня в 12:48

автор: Игорь В.
Сегодня в 07:03

автор: Роспроект
Сегодня в 05:27

автор: Zve 1
Вчера в 22:07

автор: Vоlk
Вчера в 20:58

автор: Trust Me
Вчера в 11:53

автор: Mihail 63
01 Июня 2020 года, 15:11

автор: Omicron Pеrsei
01 Июня 2020 года, 15:06

автор: Мсю
01 Июня 2020 года, 13:36

автор: Ingenеr 2017
01 Июня 2020 года, 12:41

автор: Привод
30 Мая 2020 года, 17:23

автор: Evdbor
30 Мая 2020 года, 14:49

автор: Evdbor
29 Мая 2020 года, 20:00

автор: Pglubokov
29 Мая 2020 года, 15:39

Последние 10 cообщений чата:
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]
06 Марта 2020 года, 11:06
всех коллег женского пола с наступающим праздников - всех благ и успехов во всех делах

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1117, пользователей - 23
Имена присутствующих пользователей:
Ingvarr, Legio Mortis, Павел Рыков, Dmytro, Адель, Dmitriy52nnov, Ivanlw, Ingener 523, ТОЭ, Земский, Маргаритa, Vladimir 1985, Shvet, Госсть, Wespe, Старинфо, Привод, Ingenеr 2017, ByJer, Pastor, Бурданов, Проектант 63, Хілтімен
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines