Форумы Проектант
Размещение
рекламы



ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19550
ТочкаВсего тем - 28034
ТочкаВсего сообщений - 264887
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Селективность защиты. Расчет селективной работы выключателей 10 и 0,4 кВ

Количество просмотров - 1071
(ссылка на эту тему)
Sveta
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Декабря 2019 года, 19:41
(ссылка на это сообщение)

Расчет селективности автоматического выключателя 10 кВ  140 А в ТП и автоматического выключателя вводного ГРЩ-0,4 кВ 2560 А

? (Гомель, Беларусь)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Декабря 2019 года, 07:36
(ссылка на это сообщение)

Да

Инженер-электрик ( ? , Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Декабря 2019 года, 08:07
(ссылка на это сообщение)

Расчет селективности автоматического выключателя 10кв  140Ав ТП  и автоматического выключателя вводного ГРЩ-0,4кВ 2560А
Коэффициент трансформации 25. Значит при ном. токе селективность есть, а при КЗ все зависит от настройки автоматов

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Вадим-Ростов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Февраля 2020 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

Расчет селективности автоматического выключателя 10 кВ  140 А в ТП и автоматического выключателя вводного ГРЩ-0,4 кВ 2560 А
Для среднего напряжения 10 кВ релейной защиты Тр-ра и отходящей линии 0,4 кВ автоматического выключателя понятие селективности неприменимо. Разные принципы работы защиты и разные токи. Не важно, какая уставка защиты на стороне 0,4 кВ в ГРЩ. Дальше по цепочке КЛ-0,4 кВ необходимо соблюдать селективность.
КЗ в тр-ре на первичных обмотках - работает релейная защита, на вторичных 0,4 - автоматический выключатель. КЗ с ударными токами в аварийном режиме рассчитывает поставщик ТП. Зависит от сечений шин, проводов и кабелей. А так же от мощности и марки тр-ра.

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Февраля 2020 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

КЗ в тр-ре на первичных обмотках - работает релейная защита, на вторичных 0,4 - автоматический выключатель.
при КЗ на вторичных обмотках трансформатора, каким образом автомат по 0,4 кВ защитит?

Конструктор (Волгоград, Россия)
Вадим-Ростов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Февраля 2020 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

КЗ в тр-ре на первичных обмотках - работает релейная защита, на вторичных 0,4 - автоматический выключатель.
при КЗ на вторичных обмотках трансформатора, каким образом автомат по 0,4 кВ защитит?
Образом установки соответствующего электронного расцепителя, работающего по двухсторонней схеме и имеющего защиту от как входящих, так и исходящих сверхтоков.

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Февраля 2020 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Образом установки соответствующего электронного расцепителя, работающего по двухсторонней схеме и имеющего защиту от как входящих, так и исходящих сверхтоков.
На НН обмотке, короткое перед автоматом 0,4 кВ, если не затруднит ссылку на такие "соответствующие расцепители"

Конструктор (Волгоград, Россия)
Вадим-Ростов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Февраля 2020 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

Образом установки соответствующего электронного расцепителя, работающего по двухсторонней схеме и имеющего защиту от как входящих, так и исходящих сверхтоков.

На НН обмотке, короткое перед автоматом 0,4 кВ, если не затруднит ссылку на такие "соответствующие расцепители"



https://e-catalogue.legrand.ru/upload/files/Y2958G.pdf   стр. 122, 123
Ему похрену что вход, что выход))))
 
* DC184_059.pdf
(186.37 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 15]

 
* DC184_060 (1).pdf
(241.42 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 8]

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Февраля 2020 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Ему похрену что вход, что выход))))
я так и не понял, как он узнает, что короткое перед аппаратом защиты [озадачен]
он ведь на ток реагирует?
ну и смысл отключать со стороны потребителя?
это я к этому
Для среднего напряжения 10 кВ релейной защиты Тр-ра и отходящей линии 0,4 кВ автоматического выключателя понятие селективности неприменимо
внутренние повреждения на обмотке НН трансформатора, кто будет отключать? Автомат 0,4?[непонятно] [безумный]
а до автомата 0,4 шины кто защищает?
коль с Ваших слов РЗ со стороны СН защищает только СН

Конструктор (Волгоград, Россия)
Вадим-Ростов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Февраля 2020 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Ему похрену что вход, что выход))))
я так и не понял, как он узнает, что короткое перед аппаратом защиты [озадачен]
он ведь на ток реагирует?
ну и смысл отключать со стороны потребителя?
это я к этому
Для среднего напряжения 10 кВ релейной защиты Тр-ра и отходящей линии 0,4 кВ автоматического выключателя понятие селективности неприменимо
внутренние повреждения на обмотке НН трансформатора, кто будет отключать? Автомат 0,4?[непонятно] [безумный]
а до автомата 0,4 шины кто защищает?
коль с Ваших слов РЗ со стороны СН защищает только СН
#msg290296 date=1582615263]Ему похрену что вход, что выход))))
я так и не понял, как он узнает, что короткое перед аппаратом защиты [озадачен]
он ведь на ток реагирует?
ну и смысл отключать со стороны потребителя?
это я к этому
Для среднего напряжения 10 кВ релейной защиты Тр-ра и отходящей линии 0,4 кВ автоматического выключателя понятие селективности неприменимо
внутренние повреждения на обмотке НН трансформатора, кто будет отключать? Автомат 0,4?[непонятно] [безумный]
[/quote]
Не знаю как от внутренних повреждений, а от обрыва фаз, КЗ и прочих пограничных реалий защитит еще и как. Ему все равно, см. схему подключения, защищать до или после автомата. За подробностями к представителям Legrand пожалуйста. Я ТП не проектирую, сейчас поставляют комплектные. Когда то делал их по сериям 407-3-451.84, 407-3-493, 407-3-494.88, 407-3-517.88 K, ОТП.Г.03.61.43-97, ОТП.С.03.61.23 и т. п. Но сейчас смысла нет. За это не платят, а если платят, то копейки(((

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Февраля 2020 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

Не знаю как от внутренних повреждений
зачем тогда пишете:
КЗ в тр-ре на первичных обмотках - работает релейная защита, на вторичных 0,4 - автоматический выключатель.
на обмотках, очевидно, что обмотки находятся внутри трансформатора, т.е. внутреннее повреждение, Бог с ним, там если, что газовая спасет.
Но вот шины НН от трансформатора до вводного автомата 0,4 кВ, это не внутри, кто их защищает от короткого? Выше Вы написали, что это не зона РЗ СН.

Конструктор (Волгоград, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Февраля 2020 года, 17:03
(ссылка на это сообщение)

Эта тема вырвана из какой-то другой ветки, из другого обсужденния?
если да, то очень неудачно

Инженер ( ? , Украина)
Ingenеr 2017
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 26 Февраля 2020 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Расчет селективности автоматического выключателя 10 кВ  140 А в ТП и автоматического выключателя вводного ГРЩ-0,4 кВ 2560 А
Селективность не поддается расчету. Это требование. Селективность нужно обеспечить. Для этого производят согласование защит.
Мощность трансформатора? Если дифзащита, то не согласуют.
Если токовые защиты, то как обычно, считая трансформатор участком сети. То есть токовая отсечка отстраивается от КЗ на шинах НН 0,4 кВ. МТЗ на стороне ВН 10 кВ должна резервировать вводной автомат на стороне 0,4 кВ (надеюсь тр-р понижающий). То есть должна обеспечиваться ее чувствительность при КЗ на шинах НН. Селективность отстройкой по времени (здесь где то 0,5 С).   

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: РоманC
Сегодня в 13:44

Сегодня в 12:02

Сегодня в 08:06

автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 22:22

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 15:00

Вчера в 09:30

автор: Ingenеr 2017
30 Марта 2020 года, 11:34

автор: Юра 123
28 Марта 2020 года, 20:19

автор: Юра 123
28 Марта 2020 года, 19:16

автор: Foxson
28 Марта 2020 года, 12:23

27 Марта 2020 года, 17:00

автор: Samsony 1
26 Марта 2020 года, 10:50

автор: Strimax
26 Марта 2020 года, 10:24

автор: Ingenеr 2017
24 Марта 2020 года, 13:13

автор: Den 12
24 Марта 2020 года, 09:29

Последние 10 cообщений чата:
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]
06 Марта 2020 года, 11:06
всех коллег женского пола с наступающим праздников - всех благ и успехов во всех делах
04 Марта 2020 года, 09:19
Борис Либерт !! Дорогой мой друг, товарищ [улыбка] и побратим" С Днем рождения! Мои пожелания в личке.
03 Марта 2020 года, 14:14
Если не можете скачать некоторые файлы - https://www.proektant.org/index.php?topic=48074.0
21 Февраля 2020 года, 17:23
ГОЭЛРО 100 лет
"Свет над Россией"
16 Февраля 2020 года, 14:50
Если не можете скачать некоторые файлы - https://www.proektant.org/index.php?topic=48074.0
14 Февраля 2020 года, 15:03
Поздравляю всех с Днем влюбленных
!!
14 Февраля 2020 года, 12:30
С праздником! Всем большой-большой любви, и не только к работе и к проектам, а и в личной жизни!!! [улыбка]
13 Февраля 2020 года, 11:12
Если не можете скачать некоторые файлы - https://www.proektant.org/index.php?topic=48074.0
14 Января 2020 года, 13:45
всех с прошедшим старым Новым годом
успехов во всех делах

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 787, пользователей - 18
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Евген, Максим R, Катерина подбор персонала, Nowl, Almir 7, Роспроект, Виталий Шевчук, Dobriy-kot, Frlc, Nadin0807, Dmytro, Delarus, SiCAD, Zabavno, Булат_01, Стэн, Анна Шмендель
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines