beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288062
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Ввод кабеля в помещение. Выполнение по нормам перехода вводного кабеля на меньшее сечение

Количество просмотров - 2277
(ссылка на эту тему)
Машка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Декабря 2019 года, 18:06
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Как правильно, по всем нормам выполнить.

В помещение входит кабель 5х95.

А нам такой большой не нужен, у нас 15 кВт, сейчас взято орехами 5х6 мм2, а конец большого кабеля заизолирован. Потом спуск 5х6 на наш щит.

Как по всем правилам сделать занижение сечения вводного кабеля.



----- добавлено 26 Декабря 2019 года, 18:08 -----
Вот фото.
Screenshot_1.jpg
 
* Screenshot_1.jpg
(37.25 Кб, 378x356)  [скачать]  [загрузок: 117]
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Декабря 2019 года, 18:54
(ссылка на это сообщение)

не надо разводить "сопли-времянки", ваши проводочки при котротком замыкании не отключатся аппаратом защиты в голове кабельной линии.
если не хотите пожара или электроудара током - не делайте так.
для подключения и защиты ваших проводочков нужен аппарат защиты (автомат) - ток по расчету.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Машка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Декабря 2019 года, 20:32
(ссылка на это сообщение)

Samsony,  почти понятно. Большой кабель приходит на автомат допустим 200а.  От автомата 200а идёт маленький автомат 32а,  потом счётчик,  потом узо,  и дальше обычные отходящие линии.  Так?  Спасибо за вашу помощь.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Декабря 2019 года, 21:08
(ссылка на это сообщение)

лучше бы это всё в щиток поставить, чтобы соплей-времянок было поменьше.
и главное не предполагать какой автомат (и на сколько ампер) нужен, а посчитать и проверить по нормативам.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Машка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Декабря 2019 года, 21:32
(ссылка на это сообщение)

Да, безусловно проверить.  Тогда все в один щит ставлю.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Декабря 2019 года, 21:45
(ссылка на это сообщение)

Большой кабель приходит на автомат допустим 200а.

такой автомат в обычный щиток не поставить, нужно знать аппарат защиты в голове, т.е. откуда он питается.
вы понимаете о чем я или вы в электрике - ноль ?
тогда это нужно доверить знатоку.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Машка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Декабря 2019 года, 00:50
(ссылка на это сообщение)

Я поняла о чем вы. в голове 200А, а у Арендатора написано 100А (в ТУ). (А надо 15кВт)  200А я знаю какой автомат . Правильно я перешла с большого сечения на низкое?

----- добавлено 27 Декабря 2019 года, 00:53 -----
Получается одним щитком не обойтись с таким кабелем. Или этот автомат поставить в отдельный щит, туда пришел кабель, автомат, ушел маленький кабель. А в другом щите - учет и отходящие линии?

----- добавлено 27 Декабря 2019 года, 00:55 -----
И поставить в отдельный щит автомат ВА51-35 100А.

----- добавлено 27 Декабря 2019 года, 01:11 -----
Вторая схема наверное правильнее?

----- добавлено 27 Декабря 2019 года, 01:13 -----
Автомат не тот поставила в отдельный щит.
Screenshot_1.png
 
* Screenshot_1.png
(33.46 Кб, 640x579)  [скачать]  [загрузок: 111]
Screenshot_1.png
 
* Screenshot_1.png
(32.64 Кб, 571x646)  [скачать]  [загрузок: 109]
Screenshot_1.png
 
* Screenshot_1.png
(33.07 Кб, 563x610)  [скачать]  [загрузок: 103]
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Декабря 2019 года, 03:08
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ
Цитата
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).


а у вас при нагрузке в 15 кВт расчетном токе порядка 24 А на ВА51 - 35  - 100 А
как вариант вы можете там разъединитель поставить или выключатель нагрузки на который можно завести большое сечение а вывести мелкое, а для защиты использовать идущий ниже автоматический выключатель
ПУЭ
Цитата
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.). При этом сечение проводников ответвления должно быть не менее сечения, определяемого расчетным током, но должно обеспечивать не менее 10% пропускной способности защищенного участка питающей линии. Прокладка проводников ответвлений в указанных случаях (при длинах ответвлений до 6 и до 30 м) должна производиться при горючих наружных оболочке или изоляции проводников - в трубах, металлорукавах, или коробах, в остальных случаях, кроме кабельных сооружений, пожароопасных и взрывоопасных зон, - открыто на конструкциях при условии их защиты от возможных механических повреждений.


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Машка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Декабря 2019 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

Поставила разъединитель в отдельный шкаф.
Screenshot_1.jpg
 
* Screenshot_1.jpg
(44.55 Кб, 538x539)  [скачать]  [загрузок: 100]
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Декабря 2019 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

вы в этом своем шкафу ставите орехи, переходите на мелкое сечение, и ставите свой автомат на 32А, далее по схеме.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Декабря 2019 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

УЗО номиналом по-больше надо бы.

Инженер (Новгород, Россия)
Машка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Декабря 2019 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

вы в этом своем шкафу ставите орехи, переходите на мелкое сечение, и ставите свой автомат на 32А, далее по схеме.


А с разъединителем не правильно ?  Выше же написали, что так как на фото через орехи не правильно.


----- добавлено 27 Декабря 2019 года, 10:44 -----
УЗО номиналом по-больше надо бы.
   На 40А, чтобы не срабатывало без причины?
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Декабря 2019 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

УЗО номиналом по-больше надо бы.
   На 40А, чтобы не срабатывало без причины?

Вы путаете номинальный ток УЗО (А) и ток срабатывания диффзащиты (30 мА) при утечке

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Машка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 27 Декабря 2019 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Вы путаете номинальный ток УЗО (А) и ток срабатывания диффзащиты (30 мА) при утечке


почему путаю. у меня стояло 100мА, я поставила 300мА (было указание в замечании заменить) - от пожара

Сейчас стоит на 32А, мне написали номиналом повыше. Я думаю нужно оставить 32, в каких целях выше не пойму.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 27 Декабря 2019 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Выше же написали, что так как на фото через орехи не правильно.

сопли - не правильно.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dizel 2012
Сегодня в 12:43

автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 495, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, VadGKorn, Electrik 1998, Dizel 2012, Posetitel, Evdbor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines