Сообщение #1 : 26 Декабря 2019 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

Имеется помещение реакторов. Номинальный ток 4000 А. Тепловыделение одной фазы 35 кВ. Закрытая установка.

Вопрос. С таким тепло выделением не возможно разместить вытяжку и притоку вентсистем. Я считаю что все должно быть в пределах сетчатого ограждения, в саму реакторную лучше не входить. Есть пункт ПТЭ и ПТБ которые регламентируют данный вопрос.

Задал сюда а не в тему вентиляции так как сам первичник и вопрос у меня чисто с электротехнической точки зрения
* Реактора.pdf
(20.26 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 11]

Инженер 2-ой категории (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Декабря 2019 года, 17:36
(ссылка на это сообщение)

а внутри стен невозможно разместить или сам вентилятор снаружи на подставке, а через стену только выхлоп воздуховодов притока/вытяжки.
или на кровле.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Декабря 2019 года, 18:43
(ссылка на это сообщение)

Задал сюда а не в тему вентиляции так как сам первичник и вопрос у меня чисто с электротехнической точки зрения

вы бы лучше вот сюда задали вопрос https://www.proektant.org/index.php?topic=37923.15 Заодно бы рассказали как определили тепловыделение и что это за тепловыделение (в режиме максимального ударного тока или всё же какое то усреднённое).
Ну а так вот хитрый способ охлаждения http://www.omegametall.ru/Data2/1/4293764/4293764120.pdf

Монтажник (Челябинск, Россия)
Аллександор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Декабря 2019 года, 07:25
(ссылка на это сообщение)

Тепловыделение дал завод изготовитель реактора. при максимальной загрузке.
Нашел типовик. там отдельный пристрой под вентиляцию.
Спасибо за ответы

Инженер 2-ой категории (Нижний Новгород, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Декабря 2019 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Тепловыделение дал завод изготовитель реактора. при максимальной загрузке.
И что это значит? При ударном токе или при работе системы в номинальном (максимальном) режиме? Вообще если проектировать "с головой" то оба этих значения важны для проектирования системы охлаждения.

Монтажник (Челябинск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Декабря 2019 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

Тепловыделение дал завод изготовитель реактора. при максимальной загрузке
А на каком напряжении сети стоят эти реакторы?

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Аллександор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Декабря 2019 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

6,6 кВ

Инженер 2-ой категории (Нижний Новгород, Россия)
Alltta
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Декабря 2019 года, 19:14
(ссылка на это сообщение)

6,6 кВ
/на корень из 3

Инженер (Бийск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Trust Me
Сегодня в 17:52

автор: Мсю
Сегодня в 16:08

автор: РоманC
Сегодня в 13:44

Сегодня в 08:06

автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 22:22

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 15:00

Вчера в 09:30

автор: Ingenеr 2017
30 Марта 2020 года, 11:34

автор: Юра 123
28 Марта 2020 года, 20:19

автор: Юра 123
28 Марта 2020 года, 19:16

автор: Foxson
28 Марта 2020 года, 12:23

27 Марта 2020 года, 17:00

автор: Samsony 1
26 Марта 2020 года, 10:50

автор: Strimax
26 Марта 2020 года, 10:24

автор: Ingenеr 2017
24 Марта 2020 года, 13:13

Последние 10 cообщений чата:
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]
06 Марта 2020 года, 11:06
всех коллег женского пола с наступающим праздников - всех благ и успехов во всех делах
04 Марта 2020 года, 09:19
Борис Либерт !! Дорогой мой друг, товарищ [улыбка] и побратим" С Днем рождения! Мои пожелания в личке.
03 Марта 2020 года, 14:14
Если не можете скачать некоторые файлы - https://www.proektant.org/index.php?topic=48074.0
21 Февраля 2020 года, 17:23
ГОЭЛРО 100 лет
"Свет над Россией"
16 Февраля 2020 года, 14:50
Если не можете скачать некоторые файлы - https://www.proektant.org/index.php?topic=48074.0
14 Февраля 2020 года, 15:03
Поздравляю всех с Днем влюбленных
!!
14 Февраля 2020 года, 12:30
С праздником! Всем большой-большой любви, и не только к работе и к проектам, а и в личной жизни!!! [улыбка]
13 Февраля 2020 года, 11:12
Если не можете скачать некоторые файлы - https://www.proektant.org/index.php?topic=48074.0
14 Января 2020 года, 13:45
всех с прошедшим старым Новым годом
успехов во всех делах

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 472, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Petrov-Vodkin, Beroes Group, Чистильщик, Вл 11, Frlc
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines