Проверка кабеля по термической стойкости току КЗ. Высокая температура жил кабеля
|
Количество просмотров - 1621
(ссылка на эту тему)
|
|
|
|
Тупой и злой электрик
|
Уважаемые коллеги, Прошу помочь выполнить расчет по нагреву кабеля по ГОСТ ГОСТ Р МЭК 60949-2009 (у меня очень высокая температура жил получается, подозреваю ошибку в расчете)
Исходные данные следующие: Сечение кабеля: 2,5 мм2 Материал жил: Медь Материал изоляции: ПВХ Ток КЗ: 8130 А Начальная температура жил: 32 гр.С Время КЗ: 0,01 с
Заранее спасибо
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Infane
|
Тупой и злой электрик, зачем вам температура кабеля при КЗ?
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
Тупой и злой электрик
|
Для проверки на термическую стойкость и невозгорание
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Infane
|
Тупой и злой электрик, Ток и время именно КЗ или защитной отсечки?
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
|
Игорь В.
|
Сколько получилось? У меня тоже много.
----- добавлено 12 Декабря 2019 года, 15:50 ----- И где такие токи КЗ? Провод плавится на раз-два.
|
Инженер (Глазов, Россия)
|
|
|
Тупой и злой электрик
|
Сколько получилось? У меня тоже много. сначала Ваш результат)
----- добавлено Сегодня в 15:50 ----- И где такие токи КЗ? Провод плавится на раз-два. щит в ТП
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Foxson
|
При Сечение кабеля: 2,5 мм2 ток Ток КЗ: 8130 А Как так то?
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Игорь В.
|
На ТП от 1000 кВА при подключении к шинам через выключатель, допустим NSX, по термической стойкости (сразу за выключателем) проходили проводники сечением только от 10мм2.
|
Инженер (Глазов, Россия)
|
|
|
Infane
|
время КЗ = время срабатывания автомата = 0,01 с плавкая вставка не спасет?
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
|
Foxson
|
почти 1800 градусов, не? нет, максимум 1085 град и то в моменте
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Игорь В.
|
почти 1800 градусов, не?
У меня расчет забит в Excel, так и получилось. ----- добавлено 12 Декабря 2019 года, 19:12 -----А так, для проверки на термическую стойкость по ГОСТ Р 50571.4.43-2012 (п. 434.5.2) коэффициент k подлежит уточнению при сечении до 10 мм2.
|
Инженер (Глазов, Россия)
|
|
|
Foxson
|
У меня расчет забит в Excel, так и получилось. Откорректируйте свой расчёт. 1085 град - температура плавления меди.
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Игорь В.
|
Такая уж формула, а результат человек уже интерпретирует.
|
Инженер (Глазов, Россия)
|
|
|
|