beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение садоводческого товарищества. Обоснование увеличения мощности питающей КТП

Количество просмотров - 9963
(ссылка на эту тему)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #106 : 22 Декабря 2019 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

вы как то далеки от расчетов релейной защиты, подобный расчет производится с отстройкой от рабочих токов линии и чувствительна она не только к токам кз за трансформатором (по шинам 0,4кВ).

Выпадаете с темы.
Никто тут о расчетах релейной защиты не писал и не обсуждал
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #107 : 22 Декабря 2019 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

От линии 10кВ могут питаться ещё с десяток КТП
В качестве аппаратов защиты по 0,4 кВ должны применяться автоматические выключатели или предохранители.

уточняю для вас
защита линий 10кВ отстраивается на РП-10кВ от рабочих токов линии, и защита линий 10кВ защищает от КЗ за трансформатором (на шинах 0,4кВ).

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #108 : 22 Декабря 2019 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

уточняю для вас
защита линий 10кВ отстраивается на РП-10кВ от рабочих токов линии, и защита линий 10кВ защищает от КЗ за трансформатором (на шинах 0,4кВ).

Никто о защитах тут вообще писал, поэтому и уточнять то нечего.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #109 : 22 Декабря 2019 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)


думаю при превышении нагрузки ТП по 0,4кВ - линии 10кВ могут просто отключится по релейной защите на РП-10кВ.


От линии 10кВ могут питаться ещё с десяток КТП
В качестве аппаратов защиты по 0,4 кВ должны применяться автоматические выключатели или предохранители.


Никто о защитах тут вообще писал, поэтому и уточнять то нечего.

вы потому и не понимаете, что не знаете про защиты 10кВ, которые перегрузку трансформатора выше допустимого просто отключают линию 10кВ и от КЗ за трансформатором на шинах 0,4кВ тоже, и причем здесь предохранители и автоматы линий 0,4кВ.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #110 : 23 Декабря 2019 года, 08:12
(ссылка на это сообщение)

думаю при превышении нагрузки 0,4кВ - линии 10кВ могут просто отключится по релейной защите на РП-10кВ.

вы потому и не понимаете, что не знаете про защиты 10кВ, которые перегрузку трансформатора выше допустимого просто отключают линию 10кВ и от КЗ за трансформатором на шинах 0,4кВ тоже, и причем здесь предохранители и автоматы линий 0,4кВ.

Это Вы запутались и не понимаете что перегрузку со стороны 0,4 кВ трансформатора, защита на стороне 10 кВ даже не почувствует. Только К.З.

Поэтому я Вам и написал:
От линии 10кВ могут питаться ещё с десяток КТП
В качестве аппаратов защиты по 0,4 кВ должны применяться автоматические выключатели или предохранители.

Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #111 : 23 Декабря 2019 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

Это Вы запутались и не понимаете

Поэтому я Вам и написал:

вы даже не читаете, что вам пишут, причем несколько раз.
не перегрузка линий 0,4кВ, а перегрузка трансформатора.
при этом увеличатся рабочие токи в линии 10кВ, от которых и отстраивается защита на РП-10кВ.
при этом к линии 10кВ может быть подключено несколько ТП, и рабочий режим такой линии рассчитывается по рабочему току.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #112 : 23 Декабря 2019 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

не перегрузка линий 0,4кВ, а перегрузка трансформатора.
при этом увеличатся рабочие токи в линии 10кВ, от которых и отстраивается защита на РП-10кВ.

Хорошо. Напишу понятнее.
защита на РП-10кВ перегрузку трансформатора НЕ почувствует. Трансформатор сгорит быстрее
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #113 : 23 Декабря 2019 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

защита на РП-10кВ перегрузку трансформатора НЕ почувствует.

Хорошо. Напишу понятнее.
при настройке РЗиА в линии от РП-10кВ МТЗ обязательно отстраиваются от рабочих токов линии (рабочего тока всех трансформаторов в линии, с учетом допустимого перегруза), поэтому при увеличении такого тока срабатывает РЗиА.

подробнее - здесь

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #114 : 23 Декабря 2019 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)


защита на РП-10кВ перегрузку трансформатора НЕ почувствует.

Хорошо. Напишу понятнее.
при настройке РЗиА в линии от РП-10кВ МТЗ обязательно отстраиваются от рабочих токов линии (рабочего тока всех трансформаторов в линии, с учетом допустимого перегруза), поэтому при увеличении такого тока срабатывает РЗиА.

подробнее - здесь

А если ток перегрузки этого трансформатора меньше рабочего тока других(более мощных)?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #115 : 23 Декабря 2019 года, 16:00
(ссылка на это сообщение)

А если ток перегрузки этого трансформатора меньше рабочего тока других(более мощных)?

эти токи рассчитываются как рабочие в линии (со всеми подключенными трансформаторами) с учетом допустимой перегрузки.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #116 : 23 Декабря 2019 года, 17:39
(ссылка на это сообщение)


А если ток перегрузки этого трансформатора меньше рабочего тока других(более мощных)?

эти токи рассчитываются как рабочие в линии (со всеми подключенными трансформаторами) с учетом допустимой перегрузки.

А если в данный момент мощные трансформаторы не загружены, а маломощный перегрузился?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #117 : 23 Декабря 2019 года, 20:58
(ссылка на это сообщение)

А если в данный момент мощные трансформаторы не загружены, а маломощный перегрузился?

такая ситуация мало реальна, к линии от РП загружены примерно равные трансформаторы.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #118 : 23 Декабря 2019 года, 22:19
(ссылка на это сообщение)

при настройке РЗиА в линии от РП-10кВ МТЗ обязательно отстраиваются от рабочих токов линии (рабочего тока всех трансформаторов в линии, с учетом допустимого перегруза), поэтому при увеличении такого тока срабатывает РЗиА.

Вы вообще не читаете что я пишу или не понимаете?.

Я писал:
"что перегрузку со стороны 0,4 кВ трансформатора, защита в РП на стороне 10 кВ даже не почувствует. Только К.З."
Ещё Вам сообщаю, что трансформаторы в КТП защищены со стороны ВН предохранителями, если конечно это Вам о чём-то говорит.

Прочитал статью по Вашей ссылке:
подробнее - здесь

"Iраб.макс. - максимальный рабочий ток с учетом возможных перегрузок, можно узнать у диспетчеров,".
Вы меня повеселить хотели. Вам это удалось.

Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #119 : 24 Декабря 2019 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

Mihail 63
вы удивительно не разбираетесь в теории расчетов.
особенно меня удивило, что вы не можете прочитать внимательно приведенные ссылки на расчеты, где указан максимальный рабочий ток линии с учетом перегрузок (Iраб.макс.).
в существующих сетях этот ток действительно берется у диспетчеров, потому как схема электроснабжения линий 10кВ постоянно изменяется по оперативным переключениям и эту ситуацию может знать только диспетчер и у него может быть телеметрия данных РЗиА.
и многие параметры для расчетов РЗиА задаются в электросетевой, т.к. она обслуживает релейную защиту.
например длина, марка и сечение существующих кабелей 10кВ для расчета токов короткого замыкания, время срабатывания МТЗ в голове, и др.

в проектируемых сетях - сам проектировщик (при необходимости по ТУ) рассчитывает эти токи.
и самое удивительное, что вы даже расчет не понимаете, но делаете глубоко идущие выводы, тем самым веселите не только меня, но и многих расчетчиков РЗиА.

"что перегрузку со стороны 0,4 кВ трансформатора, защита в РП на стороне 10 кВ даже не почувствует. Только К.З."
Ещё Вам сообщаю, что трансформаторы в КТП защищены со стороны ВН предохранителями, если конечно это Вам о чём-то говорит.

при перегрузке трансформатора по 0,4кВ неизбежно увеличиваются токи трансформатора на стороне 10кВ, вы даже этого не понимаете.
вы хоть знаете для чего предохранители ПКН, ПКТ, ПКЭ

и наверное не слышали про МТЗ (не минский тракторный завод) ?

защита на РП-10кВ перегрузку трансформатора НЕ почувствует.

Хорошо. Напишу понятнее.
при настройке РЗиА в линии от РП-10кВ МТЗ обязательно отстраиваются от рабочих токов линии (рабочего тока всех трансформаторов в линии, с учетом допустимого перегруза), поэтому при увеличении такого тока срабатывает РЗиА.

подробнее - здесь

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #120 : 24 Декабря 2019 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)

Все данные по длинам, сечениям, маркам существующих кабелей до ПС 110/10кВ для расчета токов КЗ сетевая выдает по запросу, т.к. это в ее интересах.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Вчера в 20:59

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 438, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Oneonepiece
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines