Форумы Проектант
Размещение
рекламы



ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19516
ТочкаВсего тем - 27828
ТочкаВсего сообщений - 262681
Страниц: [1] 2 3 4 ... 8  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение садоводческого товарищества. Обоснование увеличения мощности питающей КТП

Количество просмотров - 3668
(ссылка на эту тему)
Наталия
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Декабря 2019 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, уважаемые специалисты своего дела, к коим, к сожалению, не отношусь и поэтому хочу испросить ваших советов. В нашем садоводческом товариществе имеется КТП на 180 кВа, установлена она была в 1982 году (новая ли была при установке - не известно). КТП приобреталось из расчёта питания 162 земельных участков. Впоследствии наше СНТ выросло до 235 участков и плюс к этому от нашей КТП запиталось ещё соседнее СНТ с количеством участков 176. Потом возник магазин, дома повышенной комфортности, короче электропотребление по этим и иным объективным причинам возросло и мощности подстанции стало не хватать. КТП около 5 лет назад была передана на баланс сетевой организации, сами сети-наши. Вопрос в следующем: как правильно обосновать сетевой организации необходимость замены КТП на новую, более мощную. Как рассчитывается требуемая мощность? Должна ли это обоснование делать специализированная организация или СО сами должны делать такую оценку?
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Декабря 2019 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

рискну предположить, что Вы обосновать сетевой организации вряд ли сможете [улыбка]
от куда Вам известно, хватает там мощности или не хватает?
если ТП на балансе сетевой, то это уже их вотчина и им определять, что устарело, а что нет. ток от этого медленней или бустрее течь не будет.
у Вас может вопрос в другом, нужна еще моща для нужд хозяйства, а сетевики не дают?
или может напруга проседает? тогда вопрос к качеству энергии, тут не надо делать расчет трансформатора, тут нужно жаловаться на низкое напряжение.
сетевики, конечно же, напишут, что это провода у вас плохие, нужно заменить. придется делать расчет проводов и доказывать обратное. или реально менять ВЛ в СО.
Наталия
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Декабря 2019 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

Нужна моща, но как говорит наш электрик модернизации подстанция не подлежит.
Mihail 63
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Декабря 2019 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Нужна моща, но как говорит наш электрик модернизации подстанция не подлежит.
У владельцев участков, магазина, подключёных от вашей ТП с кем заключены договора электроснабжения?
Или расчёт идёт по одному счётчику который на ТП ?
Наталия
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Декабря 2019 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

У рядовых садоводов ни с кем. Договор об электроснабжении заключён между СНТ и сбытовой организацией.
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Декабря 2019 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Наталия, заключайте договор напрямую с сетевой организацией. это сейчас модная тенденция. плюсов много.
Наталия
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Декабря 2019 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

Нам предлагали заключить договор на передачу сетей, мы было уцепились за это, но прочитав договор, поняли, что он нам е подходит. Одним из условий было проведение на стадии аренды (перед дарением) текущего и капитального ремонта сетей..это большие деньги, в смету они были не заложены, да и без решения общего собрания такие вещи не делаются, а время для заключения договора уходило..и потом, сама программа по передаче сетей сейчас работает уже не так. Повезло тем, кто сети передал в рамках пилотных проектов в 2014 году (Ярославская область), сейчас СНТ, передавшие сети (среди них есть наши соседи) кусают себе локти - сетевики ничего не делают, должников теперь не отрежешь, фонарь не повесишь, где обрыв - не сунься, а жди пока приедут (3 дня одни ждали как-то).
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Декабря 2019 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

плюсы от передачи сетей только в том, что Вы получаете гарантированные 15 кВт и свой счетчик.
сколько там должники не платят, какие эти долги, Вас уже никак не касается, у Вас есть тариф, есть счетчик, есть личный кабинет на сайте организации для оплаты.
с ремонтами - это обратная сторона медали.
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Декабря 2019 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

Очевидно у вас неудовлетворительное качество электроэнергии. Нужно провести его экспертизу и это задокументировать и . Возможны варианты, как это сделать. Можно сразу обратиться письменно от СНТ в СО с просьбой привести это качество в надлежащую норму, ссылаясь на явные признаки плохого качества: бытовые приборы либо выходят из строя либо просто выключаются. У СО обычно есть регистратор характеристик сети, который она ставит на сутки в точке сети с претензией. Результаты она анализирует и выдает заявителю заключение. Если выявятся недопустимые проседания или превышения напряжения в сети, возможны варианты. Самое простое, что они могут сделать, это перекоммутировать потребителей между фазами, пытаясь выровнять нагрузки по фазам. Но, скорее всего, это мало поможет, если мощности трансформатора уже на всех не хватает. Тогда делается заключение о замене трансформатора. Либо эту замену СО запланирует на ближайшие надцать лет, либо предложит вам поучаствовать в финансировании его покупки, чтобы сократить срок замены. Для экспертизы качества эл.энергии можно также привлечь независимую фирму, имеющую лицензию на это и оборудование.

Директор (Королев, Россия)
Наталия
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Декабря 2019 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое, начинает разъяснивать вроде:)))
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Декабря 2019 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

Очевидно у вас неудовлетворительное качество электроэнергии. Нужно провести его экспертизу и это задокументировать и . Возможны варианты, как это сделать. Можно сразу обратиться письменно от СНТ в СО с просьбой привести это качество в надлежащую норму, ссылаясь на явные признаки плохого качества: бытовые приборы либо выходят из строя либо просто выключаются. У СО обычно есть регистратор характеристик сети, который она ставит на сутки в точке сети с претензией. Результаты она анализирует и выдает заявителю заключение. Если выявятся недопустимые проседания или превышения напряжения в сети, возможны варианты. Самое простое, что они могут сделать, это перекоммутировать потребителей между фазами, пытаясь выровнять нагрузки по фазам. Но, скорее всего, это мало поможет, если мощности трансформатора уже на всех не хватает. Тогда делается заключение о замене трансформатора. Либо эту замену СО запланирует на ближайшие надцать лет, либо предложит вам поучаствовать в финансировании его покупки, чтобы сократить срок замены. Для экспертизы качества эл.энергии можно также привлечь независимую фирму, имеющую лицензию на это и оборудование.
но мне почему-то кажется, что просто так они не будут менять свой транс, сначала попросят увеличить сечение проводов.
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 04 Декабря 2019 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)

Очевидно у вас неудовлетворительное качество электроэнергии. Нужно провести его экспертизу и это задокументировать и . Возможны варианты, как это сделать. Можно сразу обратиться письменно от СНТ в СО с просьбой привести это качество в надлежащую норму, ссылаясь на явные признаки плохого качества: бытовые приборы либо выходят из строя либо просто выключаются. У СО обычно есть регистратор характеристик сети, который она ставит на сутки в точке сети с претензией. Результаты она анализирует и выдает заявителю заключение. Если выявятся недопустимые проседания или превышения напряжения в сети, возможны варианты. Самое простое, что они могут сделать, это перекоммутировать потребителей между фазами, пытаясь выровнять нагрузки по фазам. Но, скорее всего, это мало поможет, если мощности трансформатора уже на всех не хватает. Тогда делается заключение о замене трансформатора. Либо эту замену СО запланирует на ближайшие надцать лет, либо предложит вам поучаствовать в финансировании его покупки, чтобы сократить срок замены. Для экспертизы качества эл.энергии можно также привлечь независимую фирму, имеющую лицензию на это и оборудование.
но мне почему-то кажется, что просто так они не будут менять свой транс, сначала попросят увеличить сечение проводов.
Все это замеряется и проверяется.
Делают замеры напряжения пофазно в начале линии и в её самом дальнем конце, в разное время суток. Делаются замеры по изоляции, по утечкам, по заземлению. Все проверяется по нормативам. Составляется акт и делаются выводы о состоянии линий. Конечно, если наподключали незапроектированных потребителей, то есть участки линий, требующие реконструкции по повышению их пропускной способности, т.е. по увеличению сечения проводов.

Директор (Королев, Россия)
Наталия
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Декабря 2019 года, 17:39
(ссылка на это сообщение)

А не могут сетевики ответить так, что мол сети ваши, они старые, исключите вначале возможные причины в зоне вашей ответственности?
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 04 Декабря 2019 года, 17:48
(ссылка на это сообщение)

А не могут сетевики ответить так, что мол сети ваши, они старые, исключите вначале возможные причины в зоне вашей ответственности?
Если своих экспертов нет, приглашайте сторонних, платите им деньги, они исследуют сети, дадут заключение, будете им размахивать перед носом снабжающей организации. А вообще они и без вас хорошо знают, что их транс давно уже не тянет такую нагрузку, и его надо менять.

Директор (Королев, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #15 : 04 Декабря 2019 года, 17:49
(ссылка на это сообщение)

Для обоснования увеличения мощности и количества трансформаторных подстанций нужен проект, где в соответствии с нормами будут рассчитаны все нагрузки - на каждый домик/участок, на каждую линию, магазин и пр. насосы, наружное освещение, домики председателя и сторожа.
Получите потребную мощность (термин корявый, но он так в сетях называется).
Согласно проекта будет развитие электросетевой инфраструктуры и заявка в электроснабжающую организацию на изменение мощности и количества трансформаторных подстанций и их подключение к высоковольтным распредлиниям при необходимости.

для начала можно ограничится расчетом необходимой мощности на всё, всё, всё.
но правильный расчет может сделать только проектировщик с учетом всех коэффициентов и нормативов.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 8  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Tan/
Сегодня в 16:27

автор: Стэн
Сегодня в 16:26

автор: Samsony 1
Сегодня в 15:37

автор: Samsony 1
Сегодня в 15:36

автор: Никнейм
Сегодня в 14:42

автор: Zheland
Сегодня в 13:42

автор: EvgeniaM
Сегодня в 12:12

автор: ГК Алмет
Сегодня в 12:06

Сегодня в 11:42

автор: Samsony 1
Сегодня в 10:49

автор: Samsony 1
Сегодня в 10:32

автор: Kostas
Вчера в 14:39

автор: Samsony 1
Вчера в 14:36

автор: doctorRaz
Вчера в 14:34

автор: Arozjankov
Вчера в 13:58

Последние 10 cообщений чата:
14 Января 2020 года, 13:45
всех с прошедшим старым Новым годом
успехов во всех делах
07 Января 2020 года, 10:29
праздник праздником, а морозов нет
05 Января 2020 года, 15:49
совсем скоро рождество и рождественские морозы
02 Января 2020 года, 21:57
с наступившим Новым годом коллеги!
счастья, успехов во всех делах
02 Января 2020 года, 16:40
Всех с Новым годом! Вот он уже и пришел.
25 Декабря 2019 года, 08:52
Надо ждать НГ! Чуда. Вдруг случится [улыбка]
Опять же-длинные выходные

24 Декабря 2019 года, 23:30
Не обязательно перегружать печень. Можно и нужно аккуратно. А праздники чуть жизнь веселее делают. Правда НГ уже давно не жду... как в детстве.
23 Декабря 2019 года, 22:14
а еще НГ на носу, это какая жэж печень такое выдержит))
23 Декабря 2019 года, 09:48
Сколько ж праздников:
- день строителя;
- день проектировщика;
- день энергетика :-)
22 Декабря 2019 года, 13:41
Поздравляю всех с Днем энергетика! Профессиональных успехов и технически правильных решений!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1023, пользователей - 22
Имена присутствующих пользователей:
Samsony 1, Инженер, Artchem, Димитрий Р., Shvet, Nonstopfeed, Alltta, doctorRaz, Станислав Лермонтов, Дядя Саша, Бурданов, РоманC, Технарий, Tan/, ПТЗ, ТОЭ, Оксана 99, Marat 1951, Егор 81, Денис 13, Imp, Стэн
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных